  • 關于零序電流及整定值問題

    我們有個工程,35KV變電站,站內10KV出線柜有15臺,分別至變壓器、電容器柜和高壓電機。10KV系統為中性點不接地。每臺10KV出線柜裝有綜合保護裝置,并裝二只電流互感器,一只零序互感器。目前已投入運行。但業主提出個問題:他們察看了保護裝置,但保護裝備上的零序保護處于退出狀態。即未保護。要求我們提供零序電流計算值和計算方式,并提供整定值。 我咨詢了電力設計的,他說零序保護主要作用是單相接地故障的保護。零序電流和電容電流有關,10KV出線電纜多條時,運行的電纜條數不同其電容電流不同,零序電流也不同。一般35KV系統有對單相接地故障的保護,當發生單相接地時,零序電壓不等于零,系統就會發出報警。一般變電站值班人員就會逐臺斷開出線,檢查是哪條回路故障,再排除。單相接地時系統是可以運行2小時的。零序電流一般不設整定值。如果在發生單相接地時要能查出具體哪個回路單相接地,一般是裝是單相接地選線裝置。 因為業主提出要零序電流計算值和計算方式,我不知道怎么計算,所以上來問下各位大大。另外零序互感器的變比一般怎么選?現在再加裝選線裝置可能業主不會再出錢,所以還是要在零序整

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 零序保護的整定值計算問題

    現在客戶有一個10KV配電站,其中有一路10KV進線,只帶1個變壓器,也就是只有1路10KV出線客戶要求加零序保護,這個整定值能算出來么我覺得全站漏電流和所需保護出線回路的漏電流其實就是一個值吧?應該是沒法算出整定值的吧?請熱心的高手指點一下

  • 零序過電流保護整定值 可以小于最大不平衡電流嗎?

    由于系統是 小電阻接地 計算得出的零序電流 比最大不平衡電流小很多,所以沒法用最大不平衡電流整定零序過電流保護。請教有沒有其它整定方法,或者零序過電流保護整定值 可不可以不躲最大不平衡電流?

  • 求助:10KV電機保護整定值

    哪位高手有10KV電機保護的整定值和方法?最好能注明出處,多謝了!![ 本帖最后由 yaolehai 于 2008-6-27 15:10 編輯 ]

  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?

  • 保護整定值的意思以及一個電流互感器問題

    MT10H1+MIC6.0AId1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想問問后面那個整定值代表什么意思,能詳細解答一下么?還有一個問題,就是兩套電流互感器接在一路進線上,一套用于保護,一套用于計量,為什么要用兩套,用一套的話存在是問題,謝謝大神解答

  • 電機的長延時電流整定值和熱繼保護要大于啟動電流嗎

    電機在啟動時電流很大,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,再者,長延時過載保護是反時限的,啟動電流越大動作時間就越短,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會動作嗎?還有電機的熱繼電器需要大過啟動電流嗎?啟動電流大過熱繼電器好多,在啟動時會有動作嗎?急于明白,還希望各位師傅不勝指出!!!

  • 高壓柜微機保護的整定值

    請教大家,1、圖中的進線柜 環網柜 出線柜和電流互感器是100/5A,那進線柜中的過流,速斷、零序的整定值怎么求呢?2、用微機保護測試儀試驗過流,速斷、零序的時候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值來測試的?

  • 10KV線路微機保護整定值計算

    10KV線路微機保護整定值計算

    供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:

  • 斷路器過載電流的整定值

    斷路器和熱繼的過載電流如何整定? Ir=In 還是 Ir=1.1In ? 查閱了一些資料,給出的答案為 Ir=1.1In , 為什么 ? 整定到負載的額定電流不更合適嗎! 求大神詳解~

  • 關于光纖差動保護整定值的問題

    關于光纖差動保護整定值的問題

    工程背景:一個小機組發電機,向一車間提供電流。發電機的額定電流為620A,互感器變比200,電站自耗電80A. 10KV 系統,聯絡線長0.3KM為3*300的電纜。電站與車間各設一個聯絡柜,采用光纖差動保護 問題1:我上傳了一張圖片是綜保的說明書。里面有一個是光纖差動氣動元件:啟動條件為 任一一相電流>IQD且對應相差流>0.9倍分相差動定值。 其中IQD是專用于光纖差動保護的 相電流啟動定值,按躲過最大負荷整定。那么這個IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A問題2:分相差動定值 說明書提到按大于2.5倍電容電流整定 那么我按照估算法 線路的電容電流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍為0.875A 這為1次的電流 ,我覺得應該沒有這么小吧 請問應該怎么整定

  • 關于電機保護用熱繼整定值的說明

    熱繼的整定值一般為電機額定電流的1.1倍-1.2倍為宜。當電機所帶負載較重時可放寬為電機額定電流的1.5倍,整定值不能過大否則對電機起不到保護作用。在實際應用中,如果熱繼頻繁跳,不要任意調整整定值,應先檢查電機是否有故障以及負載是否過重等。如果電機是初次使用過程中出現熱繼跳的情況,如果電機沒問題,機械沒問題及負載也在允許范圍內,應是電機功率選的過小,建議增大電機的功率。

  • 繼電保護整定值計算的困惑

    由于單位安裝了電動機群再起動系統,重新計算了繼電保護的整定值,考慮到電機的起動電流,進線的過電流保護定值提高了不少,但絕對滿足靈敏度要求(靈敏度>3),但是大于供電局變電所給本單位配出電源的保護定值,請教大家該如何處理?

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 高、低壓電機的保護整定值設定

    高手請賜教:低壓電機的熱繼電器的整定值是依據電機的額定電流設定還是依據電機的啟動瞬間電流設定?這個整定值與額定電流或者是啟動電流是什么關系?對于多個低壓回路的系統,進線系統的斷路器整定值的是否就是各個回路額定電流的總和?或者比這個總和要大一些?它們之間的關系是什么?對于高壓電機的熱繼電器及斷路器的整定又是如何確定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高壓電機,斷路器的整定及熱繼電器的整定分別是多少?

  • 請教:電流速斷整定值怎么算

    已知:短路容量 200MVA,變壓器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,變壓器低壓側三相短路時,流過高壓側的超順變電流為?電流速斷整定值:?

  • 對地檢測系統的漏電流整定值

    我們用的本德爾rcm420監測總的漏電流,然后還有很多分支斷路器監測漏電流,現在rcm420設定值是70mA,其他分支斷路器設定的是30mA,但是現在的問題是發生對地漏電的時候,rcm跳了,分支斷路器卻不跳,我想是不是因為各個分支的斷路器都設定為30mA,平時正常情況下總的漏電小于70mA,但是發生故障時,漏電流小于30mA,但此時的總的漏電卻大于70了,所以rcm420就跳了,如果是這樣,那這個系統的rcm420的值應該設定為多少?

點擊加載更多

零序電流保護整定值

零序電流保護整定值專題,為您提供零序電流保護整定值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流保護整定值 相關的專業交流討論,更多零序電流保護整定值相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 欧美综合色网| 国产人成午夜免电影观看| 久久亚洲这里只有精品18| 张柏芝freesexvideos| 亚洲欧美综合国产精品一区| 视频精品一区二区三区| 青青青青操| 人人草人人干| 人人看人人插| 人人爽人人干| 日韩亚洲欧美在线观看| 日日操天天| 色中色影视| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 污污的网站在线观看| 性新婚a大黄毛片| 亚洲精品高清国产麻豆专区| 亚洲国产精品网| 亚洲午夜国产片在线观看| 一级呦女专区毛片| 在线免费视频一区二区| 伊人7| 亚洲免费精品视频| 依人在线观看| 97青草香蕉依人在线播放| www.成年人| 国产l精品国产亚洲区久久| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产色a在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 欧美高清人妖另类| 日韩大片在线播放| 亚洲激情视频图片| 在线亚洲黄色| 国内精品七七久久影院| a级毛片免费观看视频| 国产精品成人观看视频国产| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 免费v片在线看| 日本一区二区高清| 亚洲精品性夜夜夜|