我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
哪位學霸幫我計算下 要過程 某單位高壓配電線路的計算電流為55A ,線路末端的三相短路電流為1500 A ?,F采用GL-15/10 型過流繼電器,組成兩相電流差接線的相間短路保護。一致電流互感器變流比為200/5 , Kre=0.8
各位老大,我是學水的,問一個初級問題,什么是整定電流,什么是脫扣電流,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,往各位老大給予明確答復。
在教材和手冊上的空氣開關的整定是長延時脫扣電流,一般取1.3計算負荷電流 ,而速斷與短路電流有關,但是沒有看到熔斷器的具體整定,請問各位大俠:空氣開關的整定和熔斷器的整定原理和參考文獻?謝謝!
4 過負載保護電器的動作特性應同時滿足下列條件: IB≤In≤Iz(7.6.3-1) I2≤1.45Iz(7.6.3-2) 式中 IB——線路計算負載電流(A); In——熔斷器熔體額定電流或斷路器額定電流或整定電流(A); Iz——導體允許持續載流量(A); I2——保證保護電器可靠動作的電流(A)。當保護電器為低壓斷路器時,I2為約定時間內的約定動作電流;當為熔斷器時,I2為約定時間內的約定熔斷電流。請問I2是短延時整定電流 還是瞬時整定電流 ??
整定電流1600A是什么意思
低壓電容補償柜的熱繼電器整定電流怎么快速算出? 電氣主接線圖上的各種保護的整定電流大家又是怎么算的?比如 過流保護,網上有說額定電流1.2-1.5倍 也有說1.7倍的。 什么小型斷路器除以0.8,什么塑殼斷路器除以0.9.。什么低壓電機熱繼電器是額定0.95-1.05. 有沒有比較容易計算的方法?
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?
知識點:距離保護原理與配置
我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。
變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?
有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,比如計算電流為65A,整定電流應選80A?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎?謝謝~
論文簡介:詳細介紹了低壓開關的設置,個人總結的結晶 投稿網友:manbuzhe2013 上傳時間: 2013-07-11
請問微機綜合繼保的整定值是怎么整定的呢,在工業與民用配電手冊上有傳統繼電保護的整定值計算公式,那微機綜合繼保的整定值是怎么計算出來的呢,還是不用計算了
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
1、高壓微機保護值整定計算: 1.1先計算出一次電流,I1=P/(√3*U)。 1.2計算出互感器二次側的電流I2=I1/(CT變比)。
我廠主變接線YN,d11。在主變的縱差整定的靈敏度系數計算中,有這么一段話:“靈敏度系數計算按照發變組未并網時,主變高壓側兩相短路條件計算。我廠主變高壓側兩相短路時,低壓側二次電流為18.8A,我廠的整定基本側為高壓側。”問題出現了,下面是這么說的,由于主變的聯接組別為YN,d11,所以高壓側短路時,低壓側有一相電流為:2*18.8A=37.6A,可以得到差動電流為37.6A,制動電流為18.8A。請問,這個2*18.8A=37.6A怎么理解???有沒有根據,我怎么覺得應該是低壓側有一相電流為1*18.8A=18.8A。請教高手給予解答。感激。
在一個有自備電廠的企業中,因為發電機組容量無法滿足總體負荷的要求,在與外網解列時需要低周減載裝置來保證系統孤網運行時的穩定。上低周減載裝置需要注意什么?應如何考慮? 比如我們廠,總負荷為29000KW,外網負荷為11000KW,發電機發18000KW,如果與外網解列時,分三輪整定,應該怎么整定啊,知道的大哥大姐給幫忙說一下,或者弄些資料給小弟啊,小弟先謝拉。