知識點:過電流保護
電流速斷保護裝置我理解應安裝在高壓側,但在其保護裝置靈敏系數的計算中采用的確是I''1k2,我理解I''1k2為低壓側兩相短路時流過低壓側的短路電流,也即此處應該用I''2k2,不知道我哪里理解錯了(附件中的圖片來自配電手冊)。提前感謝您的回復。
文章征集:如何防止電流速斷保護越級跳閘??請大家多多發表見解,發送至:zengyx@salebinfo.com禮品多多,請踴躍投稿,請注明詳細聯系方式
在高壓的繼電保護中:1、帶時限過電流保護與帶時限速斷保護有什么區別?2、反時限過電流保護與無時限速斷保護有什么區別?(記得低壓系統的塑殼斷路器是反時限的,而高壓的是不是因為是電流繼電器控制,因此不屬于反時限?)
1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]
電流速斷保護的動作電流等參數時候,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,
收錄于話題
電力變壓器電流速斷保護,動作電流的選擇條件為:1.按躲過變壓器二次側母線短路時流過保護裝置的最大短路電流.(公式略)2.躲過變壓器投入時的勵磁涌流.(公式略)但有的書本上有公式為:安全系數(1.2-1.5)×可靠系數(1.2)×接線系數×(1.5-2)額定電流按此公式計算,速斷整定電流僅為變壓器額定電流的2.5-3.6倍左右,如果線路為電纜且又不長.變壓器容量又較大時.變壓器二次側母線短路時短路電流將大于保護的整定電流,與動作電流的選擇條件(1)相抵觸.請教該按哪個公式?
我廠一臺10kV 250kW 4極高壓電機(空壓機,直接全壓起動),其電流速斷值整定為9.3A(二次,TA變比為30/5),起動時5秒退出保護。今天在起動時卻將三相繞組燒斷了,情況是這樣的,在電機通電起動8秒后電流速斷保護動作,斷路器跳閘,但電機繞組仍被燒斷。我的問題是此容量的電機帶空氣壓縮機起動時從靜止到全速運行大概需要幾秒,此電流速斷整定值是否合理呢?一般電機的最大起動電流在電機通電幾秒達到呢?起動前絕緣檢查均正常,而且前幾天還能正常起動和運行。公司領導認為是電機本身問題,但我們分析應該是操作問題,比如起動前未開壓縮機進出口閥門,形成堵轉電流使電機保護動作,有這種可能嗎,但現在還有一個問題是既然保護動作了,為什么還是將電機繞組燒斷了呢?請教高手詳解,謝謝!
變壓器的差動保護或電流速斷保護:能反應直接接地系統側繞組的單相接地短路故障,繞組匝間短路故障嗎?也就是說,變壓器的差動或電流速斷保護的保護內容都有哪些啊?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
已知:短路容量 200MVA,變壓器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,變壓器低壓側三相短路時,流過高壓側的超順變電流為?電流速斷整定值:?
做微機實驗,實驗的時候無時限電流速斷的動作切除故障,但為什么同時過負荷的光字牌亮了,應該不會亮啊。這個是學生問我的。我也不太清楚。現在這里人氣不旺啊,大家加油啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:33 編輯 ]
一、關于不帶時限的電流速斷保護(相當于I段保護)的靈敏度校驗,本人注意到了兩中不同的說法:1. 其動作的靈敏性通常是以保護范圍來衡量,保護范圍越大,說明動作越靈敏。一般認為最小保護范圍不少于被保護線路全長的15%,裝設不帶時限的電流速斷保護才有意義,最大保護范圍大于被保護線路全長的50%時,保護效果良好 - 某繼電保護教材語;2. 保護裝置的靈敏度是按照系統在最小運行方式下被保護線路始端發生兩相短路的短路電流值來校驗 - 工業與民用配電設計手冊 第二版/第三版以上兩本書都是電力出版社出版的。請各位說說以上兩種不同的方法的異同,還是從不同的方面說明同一個問題?二、關于帶時限的的電路速斷保護(常作為第II段保護)的靈敏度校驗問題,也存在兩種不同的說法:1. 按照最小運行方式下被保護線路末斷發生兩相短路時的短路電流值來校驗,當靈敏度不滿足要求時,可降低其動作電流,即按躲過相鄰下一級線路的帶時限的電流速斷保護的動作電流來整定。 - 來源同上“一.1”。2. 保護裝置的靈敏度計算公式同不帶時限的電流速斷保護的靈敏度計
變壓器的這幾種保護,過流保護、電流速斷保護、差動保護和瓦斯保護請問,這幾種保護各是指什么意思,我目前只知道過流保護,就是當電流超過額定電流時,保護裝置動作,另外三種是什么意思,請教各位
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!