3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
我廠有一小型尾水電發電機,這段時間老是由于發電機零序電流過大而動作于跳閘,容量是75KW,出口電壓380V,接于廠用380V的一段母線上,不開機時廠用變的零序電為是10A,并上發電機后為40A(發電機不能滿發電),并且隨著發電量的增加而增大,經過了以下測量:1 .發電機三相電流平衡都是40A; 2.單測發電機中性線電流為40A; 3.輸出線為電纜,絕緣為100M; 4.電纜中性線電流為40A; 請高手指點原因和處理辦法 (本人非常感謝)聯系辦法hhddjj20042002@126.com 08302838880 或在此留言
各位大大,發電機零序電流定值是怎么計算的?請大家幫忙告訴下!謝謝!
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝?。。?/p>
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越???為什么?
根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流。”請問,發電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么?依據是什么?謝謝!
上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教!!!
發電機碳刷電流為何有正負之分?我們廠里要求定期用鉗型電流表測量發電機碳刷的電流,就是用鉗型電流表夾住碳刷的兩根銅辮子測量所得的數據,今天發現測得的數據有正有負,并且沒有任何規律可言,不知道是為何?碳刷電流的正負和什么因素有關系?
目前,我國工程是不要求裝設發電機低進相功率保護的,但國外工程均要求該保護,求教該保護原理及作用。我國廠商能否配置該保護?
有一臺發電機配置了微機保護,除差動保護外,還配置了一個差動速斷,對于差動速斷應該怎樣整定呢?是否跟變壓器的整定原則一樣呢?
誰有小型渦輪發電機的控制說明書?還有有關發電機保護方面的資料如差動,過電流,勵磁等,給我寫點,謝謝啊 急?。。“l個網站或者給我傳點電子檔的??! 最好全點!謝謝 謝謝
誰做過1200KW發電機的保護?不好意思,以前沒有做過這樣的,直接接到400V母線上,沒有變壓器,是海油項目.如果有整套海油和電氣圖紙當然最好了,先謝謝了
發電機保護第一節 基本概念一 發電機發電機的作用是將汽輪機或水輪機輸出的機械能變換成電能。1 主要構成發電機主要由定子和轉子兩部分構成。在定子與轉子間留有適當的間隙,通常將該間隙稱作為氣隙。極對數為1的三相交流同步發電機的結構示意圖如圖1所示。在定子鐵芯上設置有槽,每個定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中設置有定子繞組。每臺發電機的定子繞組為三相對稱式繞組,如圖1中的a-x、b-y、c-z所示。所謂三相對稱繞組是指三個繞組(即a-x、b-y、c-z)的匝數相等,其空間分布相對位置相距1200。在定子鐵芯的上槽與下槽之間設置有屏蔽層。在轉子鐵芯上也有槽,槽內設置有轉子繞組(如圖1中的W-j所示)。 圖1 三相同步交流發電機結構示意圖為提高發電機的單機容量及降低鐵芯及繞組的溫度,各種發電機均設置有冷卻系統。小型發電機一般采用空氣冷卻方式,也有采用氫冷式;對于大型汽輪發電機,通常采用水內冷及氫冷方式。2 作用原理在轉子繞組中(圖1中的W-j)通入直流,產生一
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流啊?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
我公司一臺9MW汽輪發電機,近期頻繁出現定子靈敏端動作跳停(機端零壓基波值超過定值10V),還出現過1次發電機差動保護,微機保護信息見附圖,請大家幫忙分析下,目前正打算做預防性試驗,重點要做哪些項目?PS: 2條供電出線每次有較大負荷設備啟動時,均出現 B相TA飽和 ,這是原因導致?
在發生匝間短路故障時,發電機中性點電壓升高到3U0嗎?PT一次中性點電壓升高到3U0?在故障時內部和外部電壓有什么變化嗎?!請大俠指點!
我廠新上一臺6000KW發電機組,6.3KV、688A電流,出線采用銅排,需要在發電機小間安裝一臺零序互感器作發電機的接地保護。但我查了很多樣本資料就是沒有,也不知道型號是什么,搞得訂貨都沒有辦法作。網上也查不到!真是著急??!誰能幫幫我,先謝謝了。
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?
現有一新建的小型水電站,裝機為3*400kW,試運行階段,#1和#2號發電機運行正常,出力400kW時的勵磁電流為230A,但#3發電機出力為400kW勵磁電流為260多A,比額定的勵磁電流大了30多A。請廠家來檢查發現它的勵磁裝置沒有問題,不知道是否發電機生產是否有問題,以致勵磁電流偏大?請知情者幫忙分析一下,謝謝!