最近我站有組電容器(Y-Y接法)的其中一相熔斷器熔斷了,但其配備的不平衡電流保護確沒動作,請問高手們,知不知道電容器組的不平衡電流保護定值是怎樣整定的啊?
下面是保護動作報告:某220kV變電站35KV#1電容器組397斷路器“不平衡保護”動作情況:1、2009年1月12日18點55分29秒887毫秒,#1電容器組397斷路器“不平衡保護”啟動;2、32秒573毫秒,“不平衡保護”動作;3、32秒647毫秒,397斷路器分閘。4、32秒375毫秒,#1主變I套保護35KV側零序電壓告警; 32秒555毫秒,#1主變II套保護35KV側零序電壓告警.5、32秒411毫秒,#2主變II套保護35KV側零序電壓告警; 32秒160毫秒,#2主變I套保護35KV側零序電壓告警.注:397斷路器保護裝置沒有顯示當時“不平衡保護”電壓動作值。18:55分29秒后臺機警鈴響,報文顯示:#1電容器397斷路器不平衡保護動作跳閘,397斷路器變為分閘;18:55分43秒發35kV“393、389、387、385、38
我廠6KV電容器組過流故障,測絕緣(2000Ω)。將保險摘下送電(只帶電纜、PT、電容器組的星點),不平衡電壓保護動作。保護退出后送電,測量開口電壓19V(定值15V),將電容器組星點從PT星點上摘開后(只帶電纜、PT)測量為開口電壓56V。 檢查電容器發現有一只電容擊穿,更換后掛上保險,接上電容器星點,投上保護送電,電容器運行正常,測量開口電壓0V。 檢查過程中,電網電壓穩定,其它設備運行正常.只投PT開口電壓應為0V(PT完好)。,請各高手解釋一下,出現的19V、56V的原因謝謝!!!!!!!!!!!
1000kV系統用并聯電容器組不平衡保護設計
農村電力網及其用戶的功率因數在一天中的波動較大,采用固定容量的電容器進行無功補償,在高峰時,功率因數可能達到考核標準,而在低谷時,將會出現過不現象,產生無功倒送,這是我們所不希望看到的。這就發生了電容器的控制問題,既應根據配電網無功的變化,對補償電容進行相應的投切。智能電容器在運行中,可以精準的對過電流、過電壓及過諧波作出自我保護,使其免遭過電流、過電壓的襲擊。此外,智能電容器還可以在其發生故障時,及時切除無功補償、切斷開關、退出運行,保護自身及電網的安全。
我現在呆這個廠用RT14保護電容器,我以前的那公司都是用NT熔斷器,我也認為NT合適,但是我不知道這個理由,望各位大大有已教我.如果不行理由是什么,如果可行理由又是什么?
原因可能是電容器損壞(一般有三個原因:一.過電壓,二發熱.三.諧波.)另外可能是保護誤動問題是電容器損壞還是保護誤動,總有個標準.諧波可以使電容器損壞同時諧波在電容器上被放大造成保護誤動.那位大俠給分析一下,感激不禁
最近一段時間我遇到了一個難題,希望大家在這里討論一下,幫幫忙!經過:最近半年內,我們管轄的35/6kV變電所的補償電容器頻繁出現“不平衡電壓動作”現象,測量放電線圈的直流電阻和絕緣電阻都沒有問題。并且,90%“動作”后的電容器再一次送電都可以正常運行,但是,過一段時間又會發生這種“不平衡電壓動作”現象,有時候間隔十幾天,有時候是幾天。大家討論一下,為什么會有這種現象呢?我懷疑是不是放電線圈的鐵芯有問題呢,產生了磁飽和現象,磁場畸變,最終導致二次電壓不平衡呢?但是又不知道如何確定?大家?guī)蛶兔Γ瑫乘浴S懻撘幌拢沧屝〉軐W(xué)習學習!
請教圖中用紅色標注的內容顯示應采用電容器組端部兩相短路時,流過保護安裝處的電流,在下理解保護安裝處的電流應為參考答案(已經用紅色標注出來)中的11.01KA除以電流互感器的變比,也即在下沒有理解為什么參考答案中的該電流沒有除以電流互感器的變比?提前謝謝您的回復。順祝您周末愉快。
《10KV及以下變電所設計規范》5.1.2電容器裝置導體長期允許電流高壓不小于電容器額定電流的1.35倍,低壓不小于1.5倍。對于10KV系統是否應取1.35倍?有人認為10KV不應算高壓,是中壓,35KV以上是高壓。所以10KV應取1.5倍。到底應取何值,請指點。
請問補償電容器的電流怎么計算?最好告訴我哪些電子書上有詳細點的資料,另外電容器的斷路器取的值是不是應該比該電流小?謝謝啦
我有一臺660V電容器自動補償裝置保護為RT00-63A熔斷器,電容器為BZMJ0.69-50-3型,接觸器為CJX4-63A電容器專用型,負荷為直流電機,不知道什么原因,熔斷器老是熔斷。
10KV高壓并聯電容器 星型連接方式 其中 一相的中一個電容單元發生故障 (每相7個電容單元并聯) 不平衡電壓保護動作怎么理解不平衡的電容值產生不平衡的電壓 并聯的電容器 電壓都不是一樣的么
說明TBB[1]-[2]/[3][4][1]代表裝置額定電壓(kv)[2]裝置額定容量(kvar)[3]單臺電容的額定容量(kvar)[4]電容器組的接線方式和保護方式: AC--單星形差動電壓保護 AK--單星形開口三角電壓保護 BL--雙星形不平衡電流保護你在實際中又是怎么采用甚么保護方式呢?最好能說一下你的理由!
1。《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-2008第5.4.2條:應按電容器額定電流的1.37~1.50倍選擇。2。《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》GB/T50062-2008第8.1.2條第2點:可為電容器額定電流的1.5~2.0倍。以上兩個標準到底按哪個執行?
現做個電氣化鐵路電容補償?shù)墓こ蹋O(shè)計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
工況:1、10kV電容柜一臺,總容?80kVar,單只容量160kVar,星接;一次順序為：電源進線-噴逐式熔絲-電流互感器-真空接觸器-電容器-電抗器;其中放電線圈接在電容器兩端。 2、 現場調試運行正常,因為現場安裝熔絲螺絲松動,造成運行一段時間造成B相熔絲熔斷。但是電容保護單元未報警動作。電容器保護單元設定值5V。現場做了如下檢查與試驗: 1、線路檢查,均正確; 2、測試開口電壓為0.3V左右(熔絲未恢復),此時保護單元開口電壓設置0.25V,正常動作; B相熔絲恢復正常(電容器組工作正常)后: 1、開口電壓回路繞過B相(A/C相結成開口三角),正常報警動作; 2、單獨測試A、B、C相放電線圈二次電壓值,均正確; 3、A、B、C相放電線圈放電線圈二次繞組接成開口三角形,量電壓仍未0.3V左右; 問題:1、請問同行的朋友們有沒有在現場遇見過此種現象?最后找到原因在哪里?如何解決的此種問
10kV單星型中性點不接地電容器,設置過電壓和欠電壓保護。過電壓保護取自電容器柜本身的放電線圈(PT),而欠電壓保護取自系統PT,是不是因為如狗電壓盬o(hù)取自電容器柜本身的放電線圈(PT)的話,斷路器開斷后無法合閘?
請教圖片中的電容器電流和電抗器電抗的計算公式來自哪里?提前感謝您的回復。
補償電容器的電流受工作電壓及工作頻率直接影響,也與環境溫度密切相關。 一般情況下,當電容器的工作電流超過額定電流時首先要檢查工作電壓是否正常;若發現工作電壓處于正常狀態則很可能是系統諧波使補償電容器發熱,繼而影響了電容電流。 哪些情況會造成電容器過電流? 1. 電網電流過高 電網本身的運行環境就比較復雜,很容易受到各種因數的影響,其本身存在一定的電流波動也是正常現象。而當電網發生波動時很容易引發補償電容出現過電流運行。 2. 合閘涌流造成的電容過電流
電容器不平衡電流保護
電容器不平衡電流保護專題,為您提供電容器不平衡電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容器不平衡電流保護 相關的專業交流討論,更多電容器不平衡電流保護相關內容請訪問