  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 帶剩余電流保護斷路器分類

    帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器。3、B型:能在純直流條件下動作、

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點

  • 斷路器不帶過電流保護是什么意思?

    一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?

  • 關于按短路電流選擇斷路器的問題

    工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的保護電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流。“這怎么理解?求指點!

  • 關于斷路器的整定電流的問題

    在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,想問一下這個整定電流有什么作用,他一般又是怎么取值的

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?

  • 請教低壓斷路器的瞬動電流

    請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,還是其整定電流?提前謝謝您的回復。

  • 怎么根據末端短路電流選擇斷路器

    單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否

  • 關于配電斷路器保護類型的選擇

    請教各位師傅:在選擇斷路器時,什么情況下選擇具有2段保護(長延時、短延時)的短路器,什么情況下選擇3段保護的斷路器(長延時、短延時、瞬時)

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 斷路器的電流大小的選用!

    斷路器的電流大小的選用!

    斷路器的選用電流大小,應該是線路電流的多少倍??還是應該接近線路電流??

  • 無源保護與斷路器柜的應用

    本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,有需要的可以看看。同時希望大家補充說明,說說自己的見解。

  • 智能斷路器的特殊保護功能

    目前,智能斷路器日趨成熟,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明。 1、中性線保護功能 讓人第一感覺,此功能一旦動作將切斷中性線,起到保護中性線的作用。其實未必如此。《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有明文規定,分別如下: 7.4.5-2-2),對TT或TN系統,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 。

  • 斷路器的In與計算電流的關系?

    導線的選擇,用不用考慮斷路器的額定電流呢?只要斷路器的地額定電流大于線路計算電流就行了,也就是說斷路器可以不工作在額定電流下了,對么?

點擊加載更多

電流保護斷路器

電流保護斷路器專題,為您提供電流保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護斷路器 相關的專業交流討論,更多電流保護斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日韩在线中文| 2021国产精品一区二区在线 | 国产麻豆免费观看| 青青青青草原国产免费| 在线观看欧美国产| 国产精品永久免费视频| 日韩欧美在线观看成人| 中文成人在线| 精品中文字幕在线观看| 亚洲成人免费| caoporm国产精品视频免费| 欧美日韩一区二区在线视频| 伊人久久大香线| 国产成年网站v片在线观看| 日本www在线视频| 精品视频中文字幕| 久久青青草原精品无线观看| 亚洲天堂男人皇宫| 国产成人综合在线观看网站| 色网站网址| 99热这里只有精品1| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 中文字幕a有搜索网站| 黄色高清视频| 亚洲欧美中文在线观看4| 成人久草| 色污网站| a级老头和老太xxxx| 日本欧美大码a在线视频播放| 日本黄色www| 男人天堂av网| 亚洲成人中文| 快播在线电影| 中文字幕免费高清视频| 久久亚洲aⅴ精品网站婷婷| 伊人日本| 久久成人免费| 青青草原在线新免费| 久99久视频| 中文字幕亚洲视频| 免费观看毛片网站|