對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
SCB9-2000/10/0.4變壓器采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?
最近單位110KV主變保護改造,原來差動高壓側CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根電纜,現在新柜子差動要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根電纜,如果電纜不夠,用低壓側N441代替可以嗎?我們改造用的是南瑞PRCK-720主變保護,原來是南自廠的主變保護,主變高壓側CT電纜原來是一根7*2.5的電纜,差動用3芯,后備用4芯。我想更換一根10芯電纜,可以嗎?
今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。
現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。
我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?
一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。
我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。
S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?
變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?
長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等。 輸入電流 首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。 另外,如果某種電
變壓器高壓側瞬動保護為什么要躲過低壓側三相短路時流過高壓側的短路電流(保護裝置)?該值很大,如果在低壓主開關前面發生低壓短路怎么辦?指望高壓過電流保護做后備保護嗎?
1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]
變壓器低壓零序過電流保護定值應如何設置僅僅根據25%的額定電流嗎?根據工業與民用配電設計手冊第三版上所述,還應與低壓出線零序保護相配合。問題是如果出線開關大,負荷大,那么配合后的定值不是非常大嗎?
請教,已知變壓器容量為160KVA,為10KV變380V,互感器的變比為50:1,變壓器的阻抗為百分之4.09,請教下變壓器二次側速斷保護整定電流為多少?
630干變,6/0.4,高壓額定電流60.62,低壓額定電流909.3,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,型號AS12/150b/2S。每臺2只。低壓負荷為電動機。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1、可靠系數:DL型取1.2,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少?2、接線系數該怎樣選?3、該變壓器短路阻抗5.95%,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思?6、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定?期待高手解答,跪謝!!!!!
圖中紅圈里的保護開關怎么做?是單獨一個斷路器還是做成一個柜子?要求10kv,200A過流保護,遠程電動控制,這個開關該怎樣做?