亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,

  • 什么是正序電流和負序電流和零序電流?

    正序、負序、零序的出現是為了分析在系統電壓、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數值為零)。對于理想的電力系統,由于三相對稱,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因)。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知到系統出了毛病(特別是單相接地時的零序分量)。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖。從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,不要畫成太極端)。1)求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),注意B相只是平移,不能轉動。同方法把C相的平移到B相的頂端。此時作A相原點到C相頂端的

  • 求助關于零序電流保護方面的知識!

    單位現在正在保護改造,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,增加了零序保護。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識!

  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?

  • 【求助】這種情況需要裝設零序電流保護嗎?

    一35/10變壓器,就一個10千伏出線回路,為不接地系統,如果裝設零序電流互感器,當單相接地時,零序電流互感器中流過的電流為:流出兩個非故障相的電容電流,又從故障相流進,所以代數和為零,即零序電流為0,也就檢測不出零序電流,是嗎?大俠們

  • 這種情況需要裝設零序電流保護嗎?求助

    一35/10變壓器,就一個10千伏出線回路,為不接地系統,如果裝設零序電流互感器,當單相接地時,零序電流互感器中流過的電流為:流出兩個非故障相的電容電流,又從故障相流進,所以代數和為零,即零序電流為0,也就檢測不出零序電流,是嗎?大俠們

  • 零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?

    注冊指導書P9中講到:當過電流不能滿足要求而零序電流保護能滿足要求,宜采用零序電流保護;當過電流保護和零序電流保護都不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。 不太清楚低壓系統接地故障中的零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?請各位高人指點。

  • 主變零序電流保護配置與實用計算

    發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”

  • 【討論】小電流接地選線和高壓零序電流保護能否同時采用

    如題,現在110kV變電站35kV或10kV出線一般采用開關柜的形式,出線柜CT采用三相加零序的配置。但是保護裝置(如RCS9621、RCS9622等)的高壓零序電流保護和小電流接地選線都需要采樣零序電流信號,可是一只零序電流互感器如何同時給小電流接地選線和高壓零序保護提供零序電流信號,盼解答,謝謝

  • 高壓電纜對零序電流保護的影響

    本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 編輯 請問壇內大俠,我公司今天下午試車了一臺1400KW的10kV電動機,電動機開關柜的零序過流保護設置是:“4A,0.1S,跳閘“,本級變電所(A)進線沒設零序保護,上級變電所(B)饋出A變電所的線路零序三段保護設置是:“4A,0.2S,跳閘”,電機啟動瞬間上級變電所(B)零序三段保護動作,跳掉上級變電所(B)的饋出開關,下級變電所(A)備投動作,分掉進線,合上母聯,電動機靠母聯備自投恢復送電,正常運行起來了,最后請問,電機本級零序保護不動作而上級變電所饋出線零序動作是否是因為有高壓電纜容抗的影響呢?不然是應該電機的零序保護先跳啊!!

  • 10kv保護零序電流如何計算,請高人指點

    10kv保護零序電流如何計算,請高人指點

    2000KVA,  CT 250/5, 計算零序電流,謝謝。 

點擊加載更多

什么是零序電流保護

什么是零序電流保護專題,為您提供什么是零序電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是零序電流保護 相關的專業交流討論,更多什么是零序電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日本黄a三级三级三级| 亚洲精品成人a| 草草影院第一页| 免费麻豆视频| 一区在线观看| 国产成人免费高清视频| 日本一区二区三区欧美在线观看| 在线免费观看a视频| 国产成人自产拍免费视频| 日本三区视频| 久久成人永久免费播放| 久久一本精品| 一区二区三区四区日韩| 国产成+人+综合+亚洲专| 日韩城人免费| 2019久久久高清456| 欧美成人高清手机在线视频| 伊人久久大杳蕉综合大象| 国产激情一区二区三区成人91 | 欧美伦理三级在线播放影院| 一a一片一级一片啪啪| 国产成人性毛片| 天天狠天天操| 草比小说| 色五月在线视频| 99久久综合精品免费| 欧美日韩99| 亚洲视频免费观看| 美女色综合| 国产成人综合高清在线观看| 九九热免费观看| 伊人色综合久久天天人守人婷| 国产精品成人久久久久久久| 小明看国产| 成人一区视频| 午夜小视频网站| 成人免费一区二区三区视频软件| 日日狠狠久久8888av| se01在线看片| 天天做天天爱天天爽天天综合| 成人国产精品一级毛片视频|