過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
知識點:對地過電壓
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,可采用半導體避雷器。 2、在系統中,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施:
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
很好的資料 掙對過電壓的解決方案
消弧消諧選線過電壓保護
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
ZB-FGB系列過電壓保護器是我公司針對現行各類過電壓保護器保護弱點而研制的新一代替代產品,專用于35kV及以下中壓電網中。 主要用于保護變壓器、電動機、并聯補償電容器等電器設備的絕緣,使其免受過電壓的損壞。本系列產品可有效限制大氣過電壓及各種真空斷路器引起的操作過電壓
ZB-TBP三相組合式過電壓保護器,對電力系統中變壓器、發動機、并聯補償電容器、母線、真空開關及其他電器設備免受大氣過電壓、操作過電壓特別是相間過電壓的理想保護裝置。廣泛用于電力、冶金、化工、煤炭、輕工、建筑、電氣化鐵道等行業。 本產品選用阻燃,耐老化的硅橡膠做外殼材料,從內部引出四根硅橡膠高壓電纜和氧化鋅閥片整體硫化一次膜壓成形,氧化鋅閥片直接與外殼材料熱壓鑄在一起,閥片周圍不存在空腔,從根本上解決了氧化鋅避雷器的密封受潮問題
知識點:過電壓保護
過電壓保護器的性能怎么樣 過電壓保護器是一種用于保護電力設備免受過電壓侵害的設備,其主要功能是監測電力系統中的過電壓,一旦檢測到過電壓,立即觸發保護動作,將電力設備與電力系統隔離,從而保護設備免受過電壓侵害。過電壓保護器具有以下幾個方面的優點和性能: 快速響應:過電壓保護器可以在幾毫秒內快速檢測和響應過電壓,保護電力設備免受過電壓侵害,減少停機和損失。 高靈敏度:過電壓保護器采用高靈敏度傳感器和信號處理技術,可以檢測到微小的過電壓變化,提高了保護的準確性和可靠性。 自動恢復:過電壓保護器可以自動檢測和判斷過電壓的原因和性質,如果過電壓是瞬變性的,則過電壓保護器可以自動恢復到正常狀態,減少了停機時間和人工干預。 穩定性高:過電壓保護器采用數字控制技術和自適應學習算法,可以自動學習電力系統的特性和變化,提高了保護的穩定性和適應性。 需要注意的是,過電壓保護器的性能和優點可能因設備類型和制造商而異,應選擇符合實際需求的設備,并按照設備說明書和相關標準進行安裝和調試,以確保其正常運行和保護效果
電力系統的穩定運行對于工業生產、日常生活以及經濟發展具有重要意義。然而,電力系統中存在著各種潛在的過電壓威脅,如雷電沖擊、操作過電壓、短路故障等。為了保護設備免受這些過電壓的損害,選擇合適的過電壓保護器至關重要。 過電壓保護器的類型有很多,主要分為三大類:無間隙氧化鋅避雷器、間隙避雷器和組合式避雷器。 1. 無間隙氧化鋅避雷器:這種避雷器具有非線性電阻特性,能夠將過電壓限制在較低的水平。它適用于雷電沖擊和操作過電壓的保護。 2. 間隙避雷器:間隙避雷器通過在電容器兩端并聯火花間隙實現過電壓保護。它適用于雷電沖擊和操作過電壓的保護,但不適合短路故障的保護。 3. 組合式避雷器:組合式避雷器結合了無間隙氧化鋅避雷器和間隙避雷器的優點,既能夠限制過電壓,又能夠避免短路故障引起的電弧。 在選擇過電壓保護器時,需要考慮以下幾個因素: 1. 設備的額定電壓和電流; 2. 過電壓的
過電壓保護器是保證電力系統安全可靠運行的重要設備之一。為了確保其正常運行和防止可能的危險,下面是過電壓保護器的安裝規范: 1. 選擇合適的過電壓保護器型號,并確保其技術參數符合系統要求。 2. 安裝前應對設備進行檢查和測試,確保其外觀完好,附件齊全,測試結果符合規定要求。 3. 安裝地點應選擇在干燥、通風、無劇烈震動、無腐蝕性氣體的場所。 4. 在安裝過程中,應按照產品說明書的要求進行接線和安裝,確保連接正確、牢固、可靠。 5. 在安裝完成后,應對過電壓保護器進行測試和檢查,確保其正常運行,并及時處理異常情況。 6. 操作人員應經過專業培訓,熟悉設備的操作和維護方法,以確保設備的正常運行和安全使用。 過電壓保護器的安裝規范是確保其正常運行和防止可能的危險的重要措施。在實際應用中,應嚴格按照規定要求進行安裝和維護,以確保電力系統的安全可靠運行。
1. 打開過電壓保護器的外殼,檢查是否有異常現象,如破損、燒焦等。 2. 根據設備的要求,選擇合適的過電壓保護器型號和規格,并按照說明書上的連接方法將保護器與設備連接牢固。 3. 合上電源開關,觀察過電壓保護器的指示燈是否亮起。如果指示燈亮起,說明保護器已經正常工作。 4. 在使用過程中,如遇到設備異常停電或過電壓保護器自動斷電的情況,應立即檢查設備是否出現故障或過電壓情況。待故障排除后,方可重新啟動設備。 四、過電壓保護器的注意事項 1. 在安裝和使用過程中,應避免觸碰保護器的內部金屬部件,以免造成觸電危險。 2. 在使用過程中,如發現保護器出現異常情況,如指示燈不亮、設備自動斷電等,應立即停止使用并檢查原因。切勿嘗試自行修理或更換部件,以免造成更嚴重的故障。 3. 在更換過電壓保護器時,應選擇與原型號相同或符合設備要求的型號和規格。同時,應注意檢查保護器的質量和性能指標是否符合要求。
過電壓保護器在電力系統中肩負著重要使命。正常運行時,它如同忠誠的衛士默默守護著電氣設備。當系統中出現過電壓情況,無論是外部雷電沖擊還是內部操作過電壓,過電壓保護器都會迅速響應。 它利用自身特殊的結構和性能,在過電壓達到一定幅值時,瞬間動作導通,將過電壓能量引導至大地或其他安全路徑,從而限制過電壓對電氣設備的損害。同時,在正常電壓下,過電壓保護器保持高阻狀態,不影響系統的正常運行。 在整個運行過程中,過電壓保護器持續監測系統電壓變化,隨時準備應對可能出現的過電壓威脅。以其可靠的性能和靈敏的反應,為電力系統中的各類電氣設備提供堅實的保護,確保電力系統安全穩定運行。
要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫忙,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
過電壓過電流保護
過電壓過電流保護專題,為您提供過電壓過電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與過電壓過電流保護 相關的專業交流討論,更多過電壓過電流保護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度