速斷保護是:根據被保護線路躲過末端最大短路電流而整定。它不能對整個線路起保護作用,只能保護線路一部分。請高手解釋下“被保護線路躲過末端最大短路電流”和“只能保護線路一部分”的含義?過流保護是:按躲過最大負荷電流整定。請高手解釋下“躲過最大負荷電流’含義?請詳細說明啊!拜謝了!!!!!!!
各位高手,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對。
某電動機(電機1,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,啟動完成后短接電抗器。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,該電動機(電機2,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]
高壓10KV,裝置總容量1800kvar,分三組,要求每組電容器均設過流,速斷,開口三角保護.如果用電容器專用保護單元需用三只,那么有沒有更好的解決方法呢?
我廠的一臺直流電動機額定電流為150A,供電電源為380三相交流電經過全控橋可控硅整流,由于運行日久,可控硅整流橋的詳細參數已經丟失。現在打算在380V交流電源側裝一組斷路器來保護整流橋和電機。請教高手:該如何整定這交流側的斷路器的過流和速斷,是否有什么相關規定?謝謝。
雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?
淺析ASJ10-AI3三相交流電流繼電器在變配電中的應用 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武ASJ10-AI3三相交流電流繼電器(以下簡稱繼電器),采用32位高性能CPU,實時采樣三相交流電流信號,采用有效值計算方法,在較寬的頻率范圍內實現了較高精度的測量。集成有多種保護功能,僅需簡單選擇即可實現保護的投入或退出、報警或跳閘;精度高、功耗小、動作快、返回系數高、無抖動,可用于需要電流監控(電流型:如電動機、變壓器和輸電線的過負荷和短路保護線路中)的場合,作為過電流、欠電流保護的閉鎖動作元件或啟動元件。三相交流電流繼電器知名品牌有上海富繼電器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3為例,闡述三相交流電流繼電器的功能及技術參數。 ASJ10-AI3三相交流電流繼電器ASJ10-AI3是一款能夠監視負載的監視繼電器,適用于需要進行電流保護的場合,如電動機、變壓器和輸電線的過負荷和短
昨天煉鋼廠的風機出線柜速斷保護動作,保護裝置記錄的動作電流值為99.99,電流互感器變比為500/5.煉鋼廠的10kv進線開關速斷保護動作,110kv變電站的去煉鋼廠的10kv出線開關速斷保護動作.造成10kv系統電壓閃絡,與煉鋼廠在同一母線上的其他出線因受電壓突降影響負荷減少.將風機出線柜手車拉到試驗位,其他開關恢復送電后一切正常.檢測風機出線電纜絕緣電阻和耐壓試驗都未發現問題,風機電機也沒有問題.未查出故障原因,今天將風機出線試送電,送電后運行正常.請教各位大俠速斷保護動作的原因.[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 編輯 ]
廠區新建一個6kV變電所,含三臺變壓器(1000kVA、800kVA、500kVA)出線回路,兩臺電動機(200kW、250kW)出線回路,6kV電源引自廠區原有的35kV變電所,距離150米左右。現在需要向35kV變電站提供保護定值,速斷保護及過流保護動作電流,這個該怎么計算?請教
我廠有三臺行車,電機為繞線式,過流保護使用JL12型過流繼電器(上海起重電器廠)。實際使用中發現JL12型過流繼電器動作值誤差很大,起不到保護作用。我廠大車行走電機額定電流為33A,配30A的JL12繼電器,打反車時電流達180A,但繼電器的鐵芯幾乎不動,鐵芯只上升了2毫米。因發熱嚴重,有的JL12繼電器線圈都燒壞了繼電器都不動作。大家的使用情況都是這樣嗎?還有什么其它的過流繼電器可代換(要有過載保護)?在線=。
我廠在原35KV系統出線上新增零序電流互感器,并投入方向接地過流保護67N。現有一個問題需要請教各位高手:該35KV母線的其中2條出線是發電機,在設置67N時,它的電流方向應該是從母線到發電機,還是從發電機到母線?因67N的電流方向設置出錯就導致保護拒動及誤動,希望有經驗的繼保專家能給我解答,不勝感激!我廠35KV系統為不接地系統。
請問間隙過流與間隙過壓保護在主變中性點有裝間隙都有配置嗎?有一變電站的運行方式:其中#1主變中性點(變高中性點有裝間隙,無裝避雷器,變中無裝間隙,有裝避雷器)接地運行,#2主變(變高中性點及變中中性點均有裝間隙及避雷器)中性點不接地運行,為什么#1主變無設間隙過流與間隙過壓保護壓板,#2主變間隙過流與間隙過壓保護壓板均在投入位置啊?請問同一主變間隙過流與間隙過壓保護是否應同時投入啊?為什么要這樣?為什么有的書說接地主變就投間隙過流,不接地主變就投間隙過壓保護,但實際又不是這樣的?請高手回答
請問為什么電壓速斷保護整定值要躲過保護裝置處的殘壓?可以不躲過殘壓,及為什么不整定在殘壓值?謝謝各位,不吝賜教!!!!!!!
關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!
請教變壓器方向過流保護的問題(原理、方向指向,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]
我這里開閉所10KV出現柜跳閘,綜保裝置顯示“過流一段保護”,負載是2500KVA干式變壓器,線路是一條600米3*300電纜。跳閘后能人工恢復送電運行,最近已經發生兩次,請教各位都有哪些可能性?如何分析故障?
變壓器參數容量:50MVA電壓:66+5*2.5%/10.5KV阻抗:8.9%接線方式:YNd11CT變比 66KV 600/5 星接 10.5KV 3500/5 星接怎么算出縱差保護定值和速斷 過流定值啊 我如果只用這3個保護可以嗎 求指教 謝謝
6-10KV高壓線路保護常常采用GL-15或GL-25的過流繼電器來實現反時限過流、速斷保護。而GL-15(GL-25)繼電器的額定電流有兩種,一種為5A,一種為10A。選用時,應如何選取?斷路器的過流線圈的額定值是不是總是5A?和過流繼電器的額定值有關嗎?