油水分離器外加電流陰極保護 油水分離器外加電流陰極保護 一、概述
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
知識點:強制電流
油水井淺層套管陰極保護 油井套管防腐是各大油田生產中的一項重大技術難題,是影響油田穩產的關鍵技術。油井套管陰極保護研究開始于1938年,美國及中東相繼在單井上開始應用油井套管陰極保護技術,得到令人滿意的防腐效果。到20世紀60年代,國外發展了區域性陰極保護技術。目前對套管的保護深度可達2400米,最深達4000米。多年來的實踐證明,對套管實施陰極保護,是減緩和防止其外壁腐蝕破壞的有效措施。如美國德克薩斯太陽勘探開發公司,20年來對2178口井進行陰極保護,有效率達88%。在國內,20世紀70年代末80年代初由江漢和大慶油田分別進行了單井陰極保護工業試驗,1985年華北油田在留70斷塊油田開展區域陰極保護,平均有效率為96.15%。
陰極保護和犧牲陽極保護在多個方面存在顯著的區別,以下是對這兩種保護方法的詳細比較:
陰極保護技術適用于多種環境,特別是需要防止金屬結構遭受電化學腐蝕的場合。以下是陰極保護技術主要適用的環境及其特點:
我現在要做管道的防腐,不知道在腐蝕土壤下,pccp管道需不需要用陰極保護啊?只涂防腐涂料可以嘛?如果pccp需要,那為什么需要?是什么控制啊?我很著急,不知道有沒有這方面的高手啊?指教指教啊。
犧牲陽極陰極保護裝置如何設置,間距多少設一個,虛心請教高手,非常希望指教。急需《埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范》SY/T0019。謝謝
本項目工程管道全長380km ,本次招標為一期工程,管道全長為246km。 管道全線埋地敷設,埋深為1.5m。 管道所經過的地區地貌為:沙漠、波狀高原、丘陵山區。 管道全線共穿越鐵路3次,高等級公路2次,普通瀝青公路2次、溝穿越3次。穿越高等級公路和瀝青路時均采用頂管方式穿越。穿越一般公路時采用直接開挖方式,鐵路穿越采用在鐵路橋下直接埋地敷設的方式。 管道防腐采用外防腐層結合陰極保護的方式;管道全干線外防腐采用三層PE結構,補口補傷采用熱收縮套;陰極保護采用強制電流陰極保護,全線設陰極保護站4座;陰極保護站與站場合建,站外設陽極地床4組。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 編輯 ]
在評估犧牲陽極保護和陰極保護哪個更有效時,需要考慮多個因素,包括保護原理、應用場景、優缺點等。以下是對這兩種保護方法的詳細比較和歸納:
關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?
轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用
鋁熱焊劑 ; (1)電纜與管道連接。采用鋁熱焊,焊點離管道焊縫大于100mm,施工步驟如下:[1]在管道防腐層上開出足夠焊接面積的圓孔。[2]除去管壁表面的氧化層,露出金屬光澤。[3]電纜芯線應伸出50mm,并保證清潔、干燥、無油脂。[4]用鋁熱焊膜具固定電纜并進行焊接。[5]焊后應除去焊渣,并適度敲平焊點。[6]焊后涂覆熱熔膠,再用電纜專用熱收縮片進行加熱、收縮密封防腐。施工圖如下:
陰極保護硫酸銅參比電極為-850mv,怎么理解?書上老說鋼鐵的保護電位常取-0.85(CSE) 這個又是什么意思?是測的鋼鐵的還是參比電極的呢?如果是參比電極的那么鋼鐵的又是多少呢?還有就是為什么測出來的都是負的的呢?恒電位儀
摘 要:介紹混凝土結構外加電流陰極防護技術的原理,重點闡述杭州灣跨海大橋南、北航道橋外加電流陰極防護系統的組成、設計要點、關鍵技術和安裝調試。 關鍵詞:杭州灣跨海大橋;鋼筋混凝土結構;外加電流陰極防護;防腐 鋼筋混凝土結構是目前應用最為廣泛的結構形式之一,長期以來被認為是非常耐久的。直到上世紀70年代末,混凝土結構的基礎設施在惡劣環境下出現了過早破壞。沿海混凝土結構耐久性不足已經造成嚴重的經濟損失和資源浪費。隨著建筑物的老化和環境污染的加重,鋼筋混凝土結構耐久性問題越來越引起國內外廣大研究者的關注。在第二屆國際混凝土耐久性會議上,Mehta教授明確地將“鋼筋腐蝕”排在影響混凝土耐久性因素的首位。 根據金屬腐蝕的電化學原理,金屬在自然狀態下,表面會形成陽極區和陰極區。見圖1,陽極區放出自由電子,金屬受到腐蝕;陰極區得到電子,金屬受到保護。 外加電流陰極防護的原理就是通過外加電流,把電源正極連接在難溶性輔助陽極上強制形成陽極區;把電源的負極連接在受保護的鋼筋上,強制形成陰極區。陽極與被保護的鋼筋均處于連續的電介質中,使被保護的鋼筋接觸電解質的全部表面都充分而
BXDC-1型電位傳送器可將埋地金屬管道的管地電位信號隔離變換成標準的4~20mA工業信號輸出,便于站控陰極保護系統進行數據采集和處理;內部具有防雷功能。 邦信電位傳送器技術參數: 1.室內使用; 2.參比輸入阻抗:大于M0; 3.電位采樣范圍: 0~-2.000V; 4.電位誤差:小于±10mV; 5.自帶時鐘,時鐘誤差每24小時小于10秒; 6.供電電源:直流24V; 7.采樣頻率可設置 壁掛式電位傳送器安裝示意圖
南水北調北京段采用直徑4米的PCCP管道輸水,關于混凝土管道的防腐和陰極保護資料我想多看看,比如一些規范和國內外的做法經驗,非常感謝大家的幫助,我的郵箱是bjnsbd@163.com
1. 概述接地裝置是發電廠、變電站、通信站中確保工作接地、防雷接地、保護接地的必備設施。出于經濟方面的考慮,接地裝置一般采用鍍鋅碳鋼(扁鋼、圓鋼)組成立體接地網;由于長期處于地下惡劣的運行環境中,土壤帶來化學與電化學腐蝕不可避免,同時還要承受巨大的排流與雜散電流腐蝕,接地網的腐蝕是電網系統問題與事故的主要來源之一[1][2]。因此,確保接地網免受腐蝕是電網穩定安全運行的前提,在各種接地網防護措施中,陰極保護是一項科學、可行的方法,尤其對于業已運行的接地網的保護,有其獨特的優點。2. 陰極保護原理通過對受保護金屬設施(如變電站的接地網)進行陰極極化,使之變成一個大陰極,從而防止金屬腐蝕(金屬只有在陽極狀態下才可能腐蝕),此即所謂的陰極保護。陰極保護可通過兩種方法實現,一是犧牲陽極法;二是外加電流法。犧牲陽極法簡單易行,無須維護,它是在被保護的接地網上連接電位更負、更容易腐蝕的金屬或合金(如鎂及鎂合金陽極、鋅合金陽極),靠陽極的腐蝕溶解達到保護陰極(接地網)的目的。外加電流法是利用外加直流電源,將被保護的金屬與電源負極連接,使之變成陰極而達到防止金屬腐蝕的目的
外加電流陰極保護原理
外加電流陰極保護原理專題,為您提供外加電流陰極保護原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與外加電流陰極保護原理 相關的專業交流討論,更多外加電流陰極保護原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題