CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用
線路過電壓保護器是新一代導線絕緣子防雷過電壓保護器,為高壓設備排除雷電過電壓,閃過電壓,及工頻升高等干擾。綜合國內外各種線路絕緣子防雷過電壓保護器的優點,克服了現有的技術困難,具有保護間隙固定,防水,雙層封閉的設計,放電值準確。安裝方便,性能可靠、免維護等優點。有足夠的耐受操作過電壓能力,有效的避免操作過電壓作用動作,減輕限壓元件,大大延長了限壓元件的壽命。當線路受到雷擊過電壓,達到一定值時,保護器開始動作,從而防止因工頻續流高溫熔斷絕緣線路,有效的避免了由于雷擊過電壓引起的短線、絕緣子閃絡而造成的供電事故。線路防雷過電壓保護器原理:線路防雷過電壓保護器限流元件與線路絕緣子并聯,通過限流元件、串聯球間隙的間隙配合,即在限流元件的上方安裝可調節動間隙球和絕緣子上方的絕緣導線上安裝靜間隙球,當線路受到雷擊過電壓時,感應過電壓尚未達到絕緣子閃路時保護器球間隙開始放電,之后將雷電流導向氧化鋅限流元件,雷電流經氧化鋅限流元件釋放,而工頻續流則被氧化鋅限流元件截斷,達到“避雷”的目的,從而防止架空絕緣線路雷
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!
CT二次過電壓保護器 一,概述 電流互感器(CT )在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。正常工作時,電流互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低。在運行中如果二次繞組開路,或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用RCT6 系列電流互感器過電壓保護器就能夠有效的防止因電流互感器二次開路引起的事故。 二,主要用途 RCT6-1D
浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,這個是如何實現的?是不是通過其內的壓敏電阻,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,課本沒學好,請指教一下。
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產品。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,個人PC、各類中型、大型及超大型計算機、大型程控交換機的運用越來越普及。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,從而使由過電壓造成的損失越來越大。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容。根據這一要求,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD)。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛。 但是,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的
如題,學電氣畢業的,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,但都是沒有一個明確的說法。再者,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,漏電斷路器要求必須用帶零線的。
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作?為什么?
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
1PN、2P、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么; 1PN、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,而與回路接地系統有關。
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備。如電涌保護器 ,電涌保護器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器"。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,其過電壓耐受能力是很有限的。當雷電侵入波從戶外的電源線、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,很容易使室內的電子設備損壞、永久性損傷,從而造成一定的經濟損失。近些年來,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,但由于它們是用于保護電子設備的,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,且動作的響應速度要比避雷器快。 電涌保護器(Surge
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,當 電動機 出現斷相、過載、堵轉、三相不平衡等故障時,保護器動作,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,通過端子3和4連接控制回路,切斷、接觸器、線圈工作電源,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V、220V,根據你選擇實際保護器而定
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓