我這個是個高壓水泵,電機首端三個電流互感器一次側方向都是PI至P2 尾端三個是P2 至PI(P1短接)我將首端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A1.B1.C1上,然后把首端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A1.B1.C1的N)然后我將尾端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A2.B2.C2上,然后把尾端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A2.B2.C2的N)我想問下這樣接到底對不對????????
差動保護是變壓器的主要保護,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,差動保護可靠不動,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,及電流產生的動作安匝相等。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會動作。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變為繩娜萘繛?萬千伏安。接線組別為丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV側為電源側,壓側和低壓側為負荷側,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,非直接接地系統。
本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 編輯 各位前輩好,現在小弟正在做一個國家電網的110變35kV主變電所調試。使用的是四方電氣的CSC-326G差動保護裝置,,Icd=|IA+Ia|,制動Izd=(|IA|+Ia|)/2變壓器的組別是YNyn0接法現在遇到的問題是,已知110kV高壓側電流互感器一次側是P2為進端,P1為出端;二次端S1端短接接地,S2抽頭端進裝置。然后35kV低壓側電流互感器一次側也是為P2為進端,P1為出端;以上條件小弟不是很確認這樣是不是二次端也為S1短接,S2抽頭進裝置。歸根到底是極性的問題。我分析了很久,覺得是S1抽頭,S2短接,但是圖紙上尉S2抽頭進裝置,S1短接,不是特別確定需不需要改設計,請各位大仙給予解釋最佳,非常感謝!
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。
請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
對于一臺SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主變壓器,1、為了進行二次電流相位的補償,相應的差動保護電流互感器二次也相應接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差動保護范圍內發生單相接地,所生的零流就無法能通過流到保護里,此時,差動保護還會動作反映故障嗎????還有,二次接成三角型的電流互感器本身就是一個閉合的短路回路,在發生二次回路斷線時,還會在產生二次產生高電勢嗎???2、現在的微機主變保護采用了電流自動相位補償,利用軟件完成,那么主變差動保護電流互感器二次又是什么樣的接法呢????
求電流互感器二次側差動保護接線圖,望高手賜教啊!
在下的理解是差動保護時,電流互感器在變壓器的高低壓側都有裝設,那變壓器的差動保護時計算流過電流互感器的短路電流應采用變壓器的高壓側,還是低壓側流過互感器的短路電流? 依據是什么? 提前謝謝您的回復。
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數。2、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加。
想問下,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),三組電流互感器,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,想問下各位,這個10P/10P是什么意思啊?我看好多不都是10p10,10P20這樣的么?但是10P/10P的表示什么類型的保護啊?
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
變壓器一次側的額定電流為687A,差動保護一次側最大的動作電流為2068A,這該如何選擇電流互感器,才能保證二次側的繼電保護能夠合理的動作?????
最近有發現電力設計資料把一只電流互感器的計量、測量線圈和保護線圈的變比做的不一樣,保護的基本是大一倍左右,求教這樣做的理由是為了防止保護線圈磁飽和嗎?