那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通、承載和分斷正常工作條件下電流,以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時,使觸頭斷開的開關電器。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,額定電壓單極兩線,兩極230V,三級/三級四線,四級400V,額定電流至60A的線路中,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,保護人身及用電設備的安全。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。
一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,又有過載保護的功能?
一般住宅單元內進線處都要求裝設剩余電流動作保護,為什么其他建筑物,如公建等,沒有這個要求?請高手解答!大家在實際中是怎么做的?
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么?用途上有什么要注意區分的地方嗎?價格方面兩個比較又是什么樣的呢?請各位幫幫忙?
如題,象圖片中施耐德的漏電開關,好像沒有試驗按鈕。
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器。3、B型:能在純直流條件下動作、
火線從1進,2出?然后零線從頂上的N進,底下的N出嗎?
目前我們大都選用四級剩余電流動作斷路器作為總保護。在安裝使用的過程中,由于部分剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電。那么,是什么原因造成剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作,筆者通過調查分析,認為存在的主要原因有:安裝使用的環境及條件達不到要求;額定剩余動作電流及分斷時間選配不合理;保護方式不完善及其它原因。下面就存在的問題及其原因進行分析,并提出應采取的措施。 1安裝使用的環境及條件達不到要求
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,這是什么東西啊?一般的插座用漏電斷路器就可以了吧?為什么計算機插座要求這么高呢?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
1P,2P,1P+N,3P,3P+N,4P等等的問題可能讓大家困惑很久了,終于找到一本國家標準。現摘錄主要問題和大家共同學習。國家標準名稱: GB16917.1-2003 家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO)第1部分:一般規則第3.3.15條 極 (pole) 僅與主電路的一個獨立的導電路徑相連的RCBO的部件,具有用來連接和斷開主電路本身的觸頭。它不包括那些用來將各極固定在一起并使各極一起動作的部件。第3.3.15.1條 過電流保護極 具有過電流脫扣器的極,下面稱為保護極。第3.3.15.2條 無過電流保護極 沒有過電流脫扣器的極,但是在其他方面通常與一臺RCBO的保護極具有相同的性能。下面稱為無保護極。 注1:為確保本技術要求,無保護極可以與保護極結構相同或采用特殊結構。 注2:如果無保護極的短路能力與保護極不一樣,應有制造廠標明。第3.3.15.3條 開閉中性極 只用來開閉中性線而不需有短路能力的極。第3.3.16條 不斷開中性線 不斷開也沒有過電流保護,用來連接設備的中性導體的電流路徑。
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,并能隨負荷變化及時作出調整,當低壓線路為地埋線時,三相長度應盡量接近。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施。
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器
不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器專題,為您提供不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器 相關的專業交流討論,更多不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器相關內容請訪問