亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 剩余電流動作保護器農村安裝運行規程

    論文簡介:中華人民共和國電力行業標準DL/'T 736一2000剩余電流動作保護器農村安裝運行規程Code 投稿網友:l2515848 上傳時間: 2013-10-27

  • 安裝剩余電流動作保護器的問題

    根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1);b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關、學校、賓館、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上

  • 剩余電流動作保護器的正確安裝、接線

    1、剩余電流動作保護器的錯誤安裝

  • 剩余電流動作保護裝置安裝和運行

    論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20

  • 剩余電流動作保護器異常運行分析

    采用三級剩余電流動作保護器作保護。 在實際安裝、維護、運行過程中有不能投運、保護拒動,保護誤動,整定值不合理等四種情況。

  • 剩余電流動作保護器詳解

    知識點:剩余電流動作保護裝置

  • 剩余電流動作保護器的使用

    摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結

  • 關于“剩余電流動作保護裝置安裝和運行”

    今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用。”請問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?

  • 必須安裝剩余電流動作保護器的設備和場所

    1、移動式電氣設備及手持式電動工具(除三類)2、安裝在潮濕,強腐蝕等環境惡劣場所的電器設備3、建筑施工工地的電氣施工機械設備4、暫設臨時用電的電器設備5、賓館飯店及招待所的客房內插座回路6、機關學校企業住宅等建筑物內的插座回路7、游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備8、安裝在水中的供電線路和設備9、醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備10、其他要安裝漏電保護器的場所

  • 剩余電流動作保護器使用要求

    裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,并能隨負荷變化及時作出調整,當?shù)蛪壕€路為地埋線時,三相長度應盡量接近。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施。

  • 有關剩余電流動作保護器的幾個問題

    現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,使二次側產生感應電流,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,保護器動作將電源切斷,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,也可作為中級或末級保護。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類

  • 淺論農村電網中剩余電流動作保護器的選型與安裝維護

    0 引言 剩余電流動作保護器(RCD)即人們通常所稱的漏電保護器,作為農村低壓電網及電氣設備的安全技術保護裝置,因它能防止電氣設備絕緣損壞或其他原因造成的漏電,有效避免或減少觸電傷亡事故,故在農村地區廣泛推廣和使用。裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統(TT系統),即網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關聯的接地極上。農村低壓電網基本上采用的是配變低壓側中性點直接接地,根據TT系統保護器的設置要求,應在低壓配電室設置總保護,在受電設備處裝設剩余電流動作末級保護,對于供電范圍較大或有重要用戶的低壓網絡可酌情增設中級保護。剩余電流動作總保護有三種安裝方式,可根據實際情況合理選擇:①安裝在電源中性點接地線上;②安裝在電源進線回路上;③安裝在各條低壓出線回路上。

  • 剩余電流動作保護器的運行維護、故障原因及對策

    剩余電流動作保護器的運行維護管理一、剩余電流動作保護器的運行維護管理工作(1)剩余電流動作保護器在投入運行后,使用單位應建立運行記錄和相應的管理制度

  • 分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》

    分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005

  • 剩余電流動作保護器的保護方式

    剩余電流動作保護器的保護方式

    1 直接接觸保護 防止人體直接觸及電氣設備的帶電導體而造成的觸電傷亡事故。 此類型的保護器應選擇靈敏度較高的一般動作型(無延時)的保護器,額定剩余動作電流值I△n≤30mA。 選取這樣的配置,是因為在生理學中,當人體觸電后,外來大電流沖擊人體時,心臟的正常搏動必然受到影響。如果觸電電流和通電時間超過某一極限時,心臟的正常搏動就會擾亂,失去泵血功能,導致死亡。根據實驗研究,健康的心臟兩個搏動周期之間約有0.1s的間歇時間,就一般人的體重而言,50mA將引起破壞性心室顫動,30mA具有一定安全性不會引起危險的心室顫動。 2 間接接觸保護 在裝設防間接接觸保護器的用電設備,在實際運行中,保護器額定剩余動作電流選取大于30mA,額定動作時間選取大于0.1s,這樣配置保護器在發生漏電故障時能準確、及時動作,退出系統確保人身安全,一個非常重要前提就是接地線的選取與安裝及對接地電阻的要求(見表1)。

  • 求教,剩余電流動作保護器問題,v

    今天看IEC的規范,其中有一條就是住宅每戶進線都要裝300mA RCD,否則就配電箱的每輸出回路都要裝30mA的RCD。大家都是怎么做的呢?

  • 我國農村剩余電流動作保護器發展的回顧與展望

    1剩余電流動作保護器(以下簡稱漏電保護器)發展的歷史回顧 我國漏電保護器的發展,經歷了從無到有,從自發到自覺,從供電企業自己研制到工廠專業化生產,從電壓型到電流型,從農村電網一級保護到分級保護的發展歷程。廣大的電業職工、生產廠家、高等院校和科研院所的科技人員付出了艱辛的勞動,貢獻了他們的聰明才智,甚至畢生的精力,使我國農村漏電保護器技術得到了健康而有序的發展。回顧漏電保護器的發展歷程,大體經歷了四個階段。 1.1自發的發展階段 進入70年代,農村觸電死亡事故逐年上升,僅1973年,全國不完全統計,農村觸電死亡人數高達7020人,電氣火災頻繁發生,給死難者家庭帶來極大的痛苦,給群眾的財產造成巨大的損失。為此,廣大電業職工從事業心責任感出發,土法上馬,自發性地開展了漏電保護器的研制和推廣工作。在我國農村首先推廣使用了簡易電壓型漏電保護器,如重垂式

  • 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用

    剩余電流動作保護器在農村電網中的使用

    農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結合使用的一種形式。按照農村低壓電網狀況在供電線路的首端、中段與末端這三層分別裝設不同類型的保護器。 在線路末端的直接接觸保護的要求,安裝動作電流為30mA的一般型(無延時)保護器。首端與中段按間接接觸保護,應裝設動作特性協調配合的保護器。首端作為系統的第一級保護,保護器額定剩余電流值,宜選用可調檔次,規程規定其最大值:漏電流較小的電網為75mA/200mA,漏電流較大的電網為100mA/300mA,對保護完善的系統可增至500mA。中段作為分路保護,保護器的額定剩余電流值,選取介于上級與下級保護器額定剩余動作電流值之間。 分斷動作時間的選取,上一級保護器應選用延遲動作型保護器,其分斷時間應比下一級保護器的分斷時間至少增加0.2s。 這樣網路的三級保護在動作電流、動作時間上相互配合,末端受電設備發生故障時,第三級保護器動作;網路末端

點擊加載更多

剩余電流動作保護器農村安裝運行規程

剩余電流動作保護器農村安裝運行規程專題,為您提供剩余電流動作保護器農村安裝運行規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流動作保護器農村安裝運行規程 相關的專業交流討論,更多剩余電流動作保護器農村安裝運行規程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频日韩| 美女打开双腿扒开屁股男生| wwwpapapa| 成年人在线视频| 大香依人| 色婷婷视频在线观看| 99re精彩视频| 一级a俄罗斯毛片免费| 悠悠色综合| 福利一二区| 日韩在线视频网| 国产精品…在线观看| 国产国语高清在线视频二区| 日韩美毛片| 毛片999| 九九色网站| 亚洲人人看| 川上优息与子中文字幕| 日本精品视频| mm625亚洲人成电影网| 久久一本精品| 伊人免费网| 国产精品久久久久影院色老大 | 男人天堂视频网| 青青青青手机在线视频观看国产 | 成人在线免费视频播放| 亚洲欧美日韩高清中文在线| www.亚洲精品.com| 久久综合色播| 亚洲成人在线免费| 快播无码| 狠狠干2022| 先锋资源| 国产嫩草在线观看| 精品亚洲大全| 日本高清精品| 国产成人啪精品视频免费网| 二区三区在线观看| 欧美天天色| 伊人久久大香| 精品视频 久久久|