進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!
近來有個設計,需要用到靜態型電流繼電器,以前沒用過,不是很了解。想了解其工作原理和輸出量是電流,電壓還是其他的量。還有如果后面接一個時間繼電器,可行嗎?請高手指教
請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!
請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
有一臺起重用的63千瓦電機,定子142A,如何為它選過流繼電器呢。一般整定值是電流的2.25倍,是選150A的過流,把整定值調到320A呢,還是直接選擇320A的過流繼電器?
請教吊車電機過電流繼電器如何選擇吊車電機過電流繼電器如何選擇,理論上選擇2.25倍的電機額定電流,不知實際可行否:)
保護用電流互感器保護為 /5A,10P10,請問,當一次短路電流為額定一次電流的10倍時,此時二次電流是多少A,電流繼電器有50A和20A,怎么選用?互感器保護線圈工作在短路狀態嗎,正常一次電流為額定電流時,保護極的二次電流是多少,謝謝
測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。
沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別???
繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]
如圖,請問下,按圖紙的意思是不是只需要安裝1個電流互感器,安裝在中性點接地的銅排上,然后互感器的二次線接到電流繼電器的線圈上?還有另外一個問題,這次的變壓器是甲供,但要求我們提供變壓器柜殼體和附件,暫時還沒和甲方進行交流呢,請問變壓器的散熱風機和溫控裝置是變壓器廠家自帶的還是需要我們供殼體的給進行配套提供?
電流繼電器分為:靜態電流繼電器,無輔源靜態電流繼電器,電磁式電流繼電器,交直流電流繼電器,直流電磁式繼電器 電流繼電器 一、用途 電磁式電流繼電器,為電磁式瞬動過電流繼電器,它廣泛用于電力系統二次回路繼電保護裝置線路中,作為過電流啟動元件。 用于電機、變壓器和輸電線的過負荷和短路保護線路中,作為起動元件。 二、結構和原理 1. 繼電器系電磁式,瞬時動作,磁系統有兩個線圈,線圈出頭接在底座端子上,用戶可以根據需要串并聯,因而可使繼電器整定變化一倍。 2. 繼電器名牌的刻度值及額定值對于電流繼電器是線圈串聯的(以安培為單位)轉動刻度盤上的指針、以改變游絲的反作用力矩,從而可以改變繼電器的動作值。 3. 繼電器的動作:電流升至整定值或大于整定值時,繼電器就動作,動合觸點閉合,動斷觸點斷開。當電流降低到0.8倍整定值時,繼電器就返回,動合觸點斷開,動斷觸點閉合。 靜態電流繼電器 一、概述
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5550.html摘要:本文介紹了一種適用于兩相不完全星形接線的兩相過電流繼電器,與傳統的由多個繼電器組成的保護系統相比,具有較高的抗干擾能力和工作可靠性,且運行維護更加簡單方便。 關鍵詞:飽和變壓器 反時限 定時限 0 引言 目前,我國6kV~35kV變壓器中性點不接地或經消弧線圈接地的系統線路的過電流保護、速斷保護裝置中使用的電流互感器均采用兩相不完全星形接線方式,以提高供電的可靠性。由于兩相不完全星形接線方式比三相星形接線方式少了三分之一的設備,所以節約了投資,并能提高中性點非直接接地系統供電的可靠性,故得
1.概述 剩余電流繼電器屬于低壓電器的一種,其使用條件及安裝要求應符合低壓電器的常規使用條件和安裝要求,安裝接線必須正確無誤。另外分離式剩余電流繼電器在與低壓斷路器或交流接觸器配合時,不僅應注意主線路的接線,還應注意輔助電路的接線。只有這樣才能保證安裝和運行的正常運行,使剩余電流繼電器在低壓配電線路和用電設備發生接地故障時起到對人體電擊和接地故障火災的間接防護作用。 2.主要著名品牌及型號 溯高美:RESYS M40;三益電器有限公司:JLM(Z)剩余電流繼電器;常熟開關制造有限公司(常熟開關廠):CLJ3剩余電流動作保護繼電器 ;西門子:3UG4 剩余電流監控繼電器;天津北方恒業電氣技術有限公司:HY68漏電繼電器;上海安科瑞電氣股份有限公司:ASJ系列剩余電流繼電器 3. 工作條件 3.1 周圍環境溫度 (1) 最高溫度不大于40℃; (2) 平均溫度不大于35℃(24h內平均值); (3) 最低溫度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周圍環境空
請教下面圖片中標注為紅色的兩部分有啥區別? 因為在下理解熱繼電器即可用做過電流保護,那為什么還單提熱過流繼電器呢? 提前謝謝您的回復。
前幾天去一礦區變電所驗收柜子,試驗繼保回路時,發現過流、速斷回路均不動做。不動作的原因是DL-31型電流繼電器不帶串、并聯連接片。配線工在將線圈并聯時,兩線圈入端與出端顛倒2號接8號、4號接6號造成兩線圈產生的磁性抵消,故電流繼電器不動做。