為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?
我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電。發電機出口直接連著母線,然后就直接輸送的各個線路。由于發電機組是進口設備,它采用中性點經高阻接地,一旦線路發生單相接地,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),雖然安裝了零序電流保護,但經常是和發電機停機同時發生,嚴重影響了正常的生產。現在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,然后出線側經消弧線圈接地。這樣就可以減弱過電壓的影響,單相接地時還可以讓線路繼續運行。我想問問各位這樣是否可行,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎?還有就是有沒有其他的方法,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護。
1、與發電機出口母線直接連接的10KV線路的單相接地電流最大允許值是多少A?2、規范中:10KV網絡單相接地電流最大允許值為20A,此值與上述值有什么區別呢?
如果發電機對地絕緣良好,所帶的負荷發生單相接地,這樣的情況能否像10KV系統那樣繼續運行??大家來談談看法。本人認為可以運行,因為前提已經很清楚,發電機的絕緣對地良好,這樣發生單相接地等于互感器2次側的單點接地一樣。只是接地相對地電壓是0,N線對地電壓是220V,其他2單相對地由原來的220增加到380V。一般設備對地絕緣應該能承受。不知大家意見如何???
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,進行微機保護改造,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,因為出線是PT柜,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV、插頭是690V,與電纜電壓等級不符,是否合適?
多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,6.3KV額定電壓。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號。2、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,補償后殘余容性電流小于允許值時,保護仍延時發信。3、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,接地故障電流大于√2Ic時,一般情況下均大于允許值,所以單相接地保護應帶時限跳機,其時限應與系統接地保護相配合。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,額定電壓10.5KV,單相接地電容電流為1.43A。而表A2注明50MW以下,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安。那么,是不是說,設計上中性點不接地的發電機,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢?
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
某80MW發電機需配中性點設備柜,選用30KVA單相接地變壓器DKDC-30/13.8/0.1,請教如何計算接地變壓器的接地電阻值?額定電壓13.8KV,單相對地電容0.4μF,還需要知道什么參數?
定子線棒作為發電機定子的重要組成部分,在整個發電機系統中 是最重要的部件之一,定子線棒的安全對發電機,乃至整個機組來說 都至關重要,因為一但定子線棒出現問題,就會威脅到機組的安全、 設備的安全,而且維修時間較長,影響整個機組運營。但是近年來發生了幾起百萬機組線棒漏水的事故都嚴重的影響了機組的正常運行, 下面我們通過了解線棒的結構以及分析一下曾經出現過的問題來總 結下定子線棒漏水的原因,防范措施,以及監視的手段等。首先簡要介紹下線棒的結構, 線棒斷面上由多股空心不銹鋼冷卻管和實心銅導線組成,以保證良好的散熱性。在線棒端部,實心導線 釬焊至銅接頭上,空心不銹鋼冷卻管釬焊至水盒上,水盒通過聚四氟 乙烯(PTFE)絕緣軟管與總匯水管相連。上層線棒和下層線棒之間的 電氣連接通過銅接頭用螺栓進行電連接。 為保護定子繞組不受負荷變化引起的磁力影響,并確保在運行過 程中線棒牢固地固定在槽中,線棒安裝有側面波紋板、槽底墊條以及 位于槽楔下方的頂部波紋板。 定子端部繞組線棒間的間隙在安裝之后 填充了絕緣材料并進行固化。使線棒端部形成了錐形整體端部繞組結 構。另外,端部繞組被固定在一個
1.檢修中應采取措施防止碰壞鐵芯并保持發電機內部清潔,特別要防止將焊渣、工具及其他金屬物遺留在發電機內,短路鐵芯,損壞絕緣,引起接地故障。 2.發電機系統中有一點接地時,應立即查明接地點。如接地點在發電機內部,則應立刻采取措施,迅速將其切斷,以免擴大事故,燒壞鐵芯。 對絕緣已老化或嚴重磨損的發電機,其定子接地保護,經主管省局批準,原作用于信號的也可作用于跳閘。 3.新機投產和舊機大修中,都應注意檢查定子鐵芯壓緊以及齒壓指有無壓偏情況,特別是兩端齒部,如發現有松馳現象,應進行處理后,方能投入進行。交接或對鐵芯絕緣有懷疑時,均應進行鐵損試驗。 4.運行中的發電機,如鐵芯溫度有顯著升高者,應及時查明其原因,并抓緊進行處理,防止鐵芯損壞。
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
110MW雙水內冷發電機,停機后保持冷卻水循環,問測量發電機定子絕緣是否需要斷開發電機出口PT一次刀閘?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
1。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2。發電機中性點為什么要接地?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果?
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
1,何為懸浮接法?2,小型單相發電機的輸出線要單點接地嗎?要接PE線嗎?我們在現場發現:小型單相發電機的輸出線對地均有110V的電壓.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知識有限,不能系統解釋,感覺是正常的,估計輸出線單點接地后系統電壓會與市電電壓現象相同.求:詳細的解答.(網上找不到)