在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復。
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,不會因為單相接地故障才有電容電流的。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流。對吧。歡迎批評指正。謝謝~~
電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?
我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。
小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,每臺發電機中性點經電阻接地,電阻是按照100A來選擇的,單相接地時系統提供的電容電流為50A,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),0.5S跳機。當#2發電機出口C相單相接地時,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,如何配置保護呢?歡迎討論,在線等,萬分感謝。
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,計算電容電流(見參考文獻2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本)。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,適用于無架空地線的線路3.
現有一工程,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,謝謝!
最近遇到一次電纜接地故障,C相發生了單相接地短路,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,想向各位請教一下,當一相電纜接地以后,其他兩相的電壓如何變化,可是都升高根3倍,還是有一相會更高一些,才會導致A相薄弱點擊穿了。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~
某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。
本帖最后由 風之彼岸 于 2017-6-19 17:40 編輯 算低壓單相短路電流母排選用的是TMY4(40*4)銅母排,需要查找銅母排相保電阻及電抗但是在工業與民用配電設計手冊第三版上P154表4-24低壓母線單位長度阻抗值中未有相關數據,請教各位此處應該如何處理?
求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,10kV和35kV出線均為電纜,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1、如果選用消弧線圈,是應該裝在35kV側還是10kV側?還是變壓器中性點不接地,10kV裝消弧線圈?2、計算電容電流時,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流?
一10KV系統,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),在計算單相接地電容電流時,是按電纜長度計算,要不要考慮補償柜的電容?
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。