榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,
大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。
變電站小電流接地,一般都裝設有絕緣監察裝置。當6~10kV線路單相接地時,由于線電壓的大小、相位不變,按照規程規定,一般可以繼續運行,但不要超過2h,因為其他非故障相對地電壓相對要升到約倍,這樣對電網系統的絕緣薄弱環節可能造成威脅。由于單相接地點可能接觸不良,因此會接地點產生瞬間弧光放電,甚至產生諧振電壓,對整個6~10kV電網系統的穩定構成威脅。因此要求盡快排除故障,確保電網穩定運行。 6~10kV線路單相接地的特點 1:當6~10kV配電系統發生單相接地故障時,變電站絕緣監察裝置的警鈴報警,母線接地光字牌燈亮。 2:接地故障相電壓會降低或者接近零,另外兩相電壓會大于相電壓或者接近線電壓。如果接地相電壓指示穩定,表明線路是穩定接地;反之電壓表指針來回擺動,表明線路是間歇接地。 3: 若6~10kV線路發生弧光接地產生過電壓時,非故障相電壓會上升很高,電壓表指針可能打至表頭,甚至會燒斷電壓互感器熔斷器熔體。 6~10kV線路單相接地故障的判斷 1: 根據實際經驗,若電壓互
10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題。請教可能是什么問題?
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。
事故現象: 事故配電室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高壓限流熔斷器B相熔斷。 2、整個消弧柜三相放電,位置高度一致的,單方向不一致。 3、A、C相互感器燒毀 4、消弧柜隔離刀B相有熔點。 5、保護裝置錄波顯示 B相過電壓187V A、C80V 速斷掉閘。 6、兄弟線路消弧柜B相動作,熔斷器熔斷 7、另一兄弟線路電壓互感器A、C燒毀。說明:消弧柜檢查到B相弧光接地,投入接地回路(金屬接地)請分析事故原因,和闡述事故過程!
我的理解是,因為母線距離比較近,當發生母線單相接地時,會很容易拉弧引起相間短路,此時主變10kV開關跳閘。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么?如果是開閉所的話,母線接地,就跳掉總路進線
小接地電流系統單相接地的現象 1. 警鈴響,主控盤發出“母線接地”、“掉牌未復歸”、“電壓回路斷線”等光字牌。 2. 檢查絕緣指示母線一相電壓降低,另兩相升高;金屬性接地時,接地相電壓降為0,另兩相升高為線電壓。 3. 對于經消弧線圈接地系統,消弧線圈電流表指示增大。 4. 電壓互感器開口三角形電壓增大。 5. 若接地發生不穩定或放電拉弧,會重復間歇性發生上述現象。 小接地電流系統單相接地的查找及處理 1. 將接地現象匯報調度。 2. 做好絕緣措施,檢查站內接地母線所接的所有設備絕緣有無異常情況。初步判斷接地點是在站內或是站外,若站內設備接地,應匯報有關部門進行處理;若接地點在站外,則應
解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會經由該接地點流入大地,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會升高原來的 倍,可能會引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿;線路落雷;樹林短接等。以上諸多種原因中,導線斷線、絕緣子擊
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教!
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。
我廠的廠用變壓器接線組別是:三角型/星型N-11.低壓400V中性點工作接地.當10KV側發生單相接地造成我廠低壓400V側出現低電壓,某些設置了低電壓保護的開關跳閘.請問這是為什么?
10kV配網,同一段母線上多路饋線,當其中一路饋線單相接地后,零序電流會返到母線上影響其他饋線么(注意不是影響同一回路的某一相,而是其他饋線),若都設置了零序保護,是否會引起誤跳閘,有沒有大神知道。零序電流返到母線上會對其他線路造成什么樣的影響和變化。
10kv單相接地處理