隨著科技的不斷進步和發展,對于10kV不接地系統的電壓互感器也不斷研制出新的型式。JSZF-10G1型電壓互感器與10kV舊式三相五柱式電壓互感器,無論在原理還是構造上都有極大的差別,如果電壓互感器的一次接地和二次電壓回路,還承襲舊式三相五柱式電壓互感器的原理,將會給系統帶來極大危害。因此結合實際應用中出現的問題,對10kV舊式三相五柱式電壓互感器與JSZF-10G1型電壓互感器進行分析。 1JSZF-10G1型電壓互感器異常 2006年7月25日110kV周田變電站10kV選線裝置發出I母線接地信號,檢查電壓二次回路發現,A、B、C相電壓分別為61V、
在電力系統中,電壓互感器(PT)是一、二次系統的聯絡元件,它能正確地反映電氣設備的正常運行和故障情況。PT的一次線圈并聯在高壓電路中,其作用是將一次高壓變換成額定100V低電壓,用作測量和保護等的二次回路電源,在正常工作時二次繞組近似于開路狀態,所以,正常運行中的PT二次側不允許短路。一、PT單相接地及處理在10kV中性點不接地系統中,為了監視系統中各相對地的絕緣狀況以及計量和保護的需要,在每個變電站的母線上均裝有電磁式PT。當系統發生單相接地故障時,將產生較高的諧振過電壓,影響系統設備的絕緣性能和使用壽命,進而出現更頻繁的故障。1.1在中性點不接地系統中,當其中一相出現金屬性接地時,就會產生激磁涌流,導致PT鐵芯飽和。如A相接地,則Uan的電壓為零,非接地相Ubn、Ucn的電壓表指示為100V線電壓。PT開口三角兩端出現約100V電壓(正常時只有約3V),這個電壓將起動絕緣檢查繼電器發出接地信號并報警。1.2當發生非金屬性短路接地時,即高電阻、電弧、樹竹等單相接地。如A相發生接地,則Uan的電壓低于正常相電壓,Ubn、Ucn電壓則大于58V,且
在電力系統中,電壓互感器是一種儀用變壓器,是一、二次系統的聯絡元件,它能正確地反映電氣設備的正常運行和故障情況。在實際工作中,要正確區分電壓互感器單相接地與諧振的區別。1、電壓互感器單相接地在中性點不接地系統中,當系統發生單相接地故障時,系統仍可在故障狀態下繼續運行一段時間,有供電連續性高的優點。但不接地系統發生單相接地故障后,非故障相會產生較高的過電壓,影響系統設備的絕緣性能和使用壽命,后果是出現更頻繁的故障。(1)當中性點不接地系統中發生金屬永久性單相接地時,如A相接地(針瓶、吊瓶、懸瓶、避雷器擊穿,配電變壓器繞相絕緣擊穿等),則UAN=0,非接地相UBN和UCN的電壓表指示由正常的58V升高到線電壓100V,電壓互感器開中三角兩端出現幾十伏電壓(正常時約3V),起動絕緣檢查繼電器發出接地信號并報警。(2)當系統發生非金屬性短路接地時,即高電阻、電弧、樹竹等單相接地。如A相發生接地,則UAN的電壓比正常相電壓要低,其余兩相UBN和UCN為58~100V,電壓互感器開口三角處兩端有約70V電壓,達到絕緣檢查繼電器起動值,發出接地信號并報警。<
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題啊?按圖紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
我想電壓互感器大家并不陌生,但是對于它的接地,N相線接地還是B相接地的區別能分得清楚嗎?我上傳一份論文供大家參考
帶計量繞組電壓互感器B相接地,計量繞組的接線方式怎樣才是正確的??[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 編輯 ]
說法一:電力系統需要利用PT的二次電壓來實現系統的同期并列工作,并列的首要條件就是各被并系統相序必須一致.為此須先找出一條公共導線(大地)作為他們中間的一相(B相)各電力系統中,既然一相已經確定(即B是公共相)那么另外兩相即能利用相序表確定出來。PT接地有兩種方式:1、中性點直接接地;2、B相直接接地,然后中性點再經擊穿保險接地。 其實,在發電廠中,廠用PT一般都是應用上述的第一種接地方法,B相接地只是為了同期裝置而設的,同期裝置(包括同期檢定繼電器和同期表)要接入兩側PT的電壓進行比較相位差,這兩個電壓必須有一個公共點才能準確比較。另外接線簡單也是副產品。 A相或C相接地不行嗎?原理上講可以,但習慣上大家都是B相接地,何苦要別出心裁的變一下,給安裝、調試、維修都造成不必要的麻煩呢?但對于V-V接線的PT(不少用于同期的PT是V-V接線)一定是中間相接地,否則防止高
高壓柜的電壓互感器通常有兩個組成V形接法,但二次的B相必須接點,既然接地了,為什么還會有110V電壓呢?電壓轉換如何旋轉,電壓表都會顯示110V,這是怎么解釋呢?請各位師傅賜教了!
單相接地與電壓互感器高、低壓保險一相熔斷的現象有何異同? 答:(1)相同的是:都有警鈴響和接地告警光字牌亮,一相電壓降低或為零。 (2)不同的是:保險一相熔斷時,另外兩相電壓不升高,消弧線圈也不動作。但功率表、線電壓表指示降低,電能表轉慢。錄波器會動作、保護電壓回路斷線告警光字牌亮。 (3)高、低壓保險一相熔斷的區別是:高壓保險一相熔斷時,熔斷相的相電壓一般不為零。
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。