亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。

  • 6KV線路單相接地與電量損失

    各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,前幾天發生單相接地故障,相應的在計算電量的時候,發現網損增大,這之間是否有聯系啊?如果有,希望盡可能詳盡。盼望指點,不勝感激!

  • 解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法

    解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會經由該接地點流入大地,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會升高原來的 倍,可能會引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿;線路落雷;樹林短接等。以上諸多種原因中,導線斷線、絕緣子擊

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 提高處理 6KV線路單相接地故障的效率

    論文簡介:線路老化,接地故障發生頻繁,以前采取措施是線路分段安裝故障尋址器,運行一段時間后顯示,它只能判定短路故障的范圍,對接地故障的現象沒有反應;在 投稿網友:langhua123456789 上傳時間: 2013-07-01

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為:220kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????

  • 10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么?

    10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么?非故障相相電壓升高為線電壓,對于大多數居民用戶而言,都是單相電用戶,電壓升高了不是容易導致電氣設備燒壞嗎?

  • 10kv線路單相接地,其他線路零序電流可能更大?

    按照小電流接地選線裝置的說明,同一母線上其他正常線路的零序電流可能比接地線路零序電流更大,怎么可能呢?(每條支路都裝有零序CT)還有個問題,既然每條支路都裝有零序CT,那還要開口三角形電壓來干什么,僅僅靠零序電流越限就能發出單相接地的故障信號了???請大家指教

  • 6~10kV線路單相接地的特點以及處理

    變電站小電流接地,一般都裝設有絕緣監察裝置。當6~10kV線路單相接地時,由于線電壓的大小、相位不變,按照規程規定,一般可以繼續運行,但不要超過2h,因為其他非故障相對地電壓相對要升到約倍,這樣對電網系統的絕緣薄弱環節可能造成威脅。由于單相接地點可能接觸不良,因此會接地點產生瞬間弧光放電,甚至產生諧振電壓,對整個6~10kV電網系統的穩定構成威脅。因此要求盡快排除故障,確保電網穩定運行。 6~10kV線路單相接地的特點 1:當6~10kV配電系統發生單相接地故障時,變電站絕緣監察裝置的警鈴報警,母線接地光字牌燈亮。 2:接地故障相電壓會降低或者接近零,另外兩相電壓會大于相電壓或者接近線電壓。如果接地相電壓指示穩定,表明線路是穩定接地;反之電壓表指針來回擺動,表明線路是間歇接地。 3: 若6~10kV線路發生弧光接地產生過電壓時,非故障相電壓會上升很高,電壓表指針可能打至表頭,甚至會燒斷電壓互感器熔斷器熔體。 6~10kV線路單相接地故障的判斷 1: 根據實際經驗,若電壓互

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么? 零序電流一般多少?電容應該取多少?如何選??? 希望大家多多幫忙?

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。

  • 關于線路單相接地保護一次電流整定的題

    某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。

  • 10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

點擊加載更多

線路單相接地故障

線路單相接地故障專題,為您提供線路單相接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路單相接地故障 相關的專業交流討論,更多線路單相接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 一级看片免费视频| h视频网站在线| 伊人99综合| 亚洲欧美一级视频| 天天躁日日躁成人字幕aⅴ| 欧美在线观看黄色| 免费热牛牛| 免费啪视频一区二区三区| 看黄免费网站| 久久只有这里有精品| 久久r这里只有精品| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 国产成人一区二区三区影院免费| 大香网伊人久久综合观看| 成年视频xxxxx在线网站| ysav00| 成人一区视频| 国产精品成人在线播放| 国产真实乱在线更新| 黄色美女网站视频| 快播电影网日韩新片| 免费看黄网站在线| 欧美成人高清视频| 拍真实国产伦偷精品| 日本免费在线观看| 天天干中文字幕| 亚洲精品国产高清嫩草影院| 亚洲欧美高清视频| 影音先锋在线观看资源| 国产高清在线a视频大全| 亚洲高清视频在线| ×xxhd毛茸茸经典复古| 成人精品一区二区www| 国产免费片| 猫色网站| 日韩成人免费在线视频| 同学的嫩苞13p| 一级做a爰片久久毛片一| 视频在线观看高清免费看| hd69xxx| 国产在线成人a|