在 建筑電氣常用數據手冊 上有關于對焊機的資料,有的是1相220,也有1相380的,不知道380的是怎么和設備接線的,兩根線都接在相線上嗎?另外,不知有沒有做過“對焊機”配電的,它的低壓斷路器該怎么選?比如 7kw 的對焊機,低壓斷路器整定值該是多少?手冊上1/380的為15A;1/220的為30A這是怎么算出來的?
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!
比如用380V電壓的電焊機叫單相電焊機 兩火線和一火一零都叫單相兩線制
單位的單相380V電焊機用的風扇竟然220V的,電焊機的輸入電源根本就沒有接零線,怎么產生的220V呢?電焊機的風扇老是容易燒毀是為什么?
口訣: 三百八焊機容量,空載電流乘以五。 單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降,當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的。空載時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據。
請教高手,,電源轉換器 單相220V輸入轉變?80V 現在網上賣的(淘寶,阿里等很多)“單相220V變?80V轉換器”((單相轉三相電源設備/民用電220V轉工業用電380V電源轉換器))是什么東東,,,,, 是普通變頻器嗎(變頻器可單項變?xiàng),沒220變380啊) 我有幾臺小三項380電機(幾百w),現只有單項220電源,聽我們電工說用普通變頻器會比原來勁小點,是這樣嗎,,, 請教高手,我該如何選擇,,,,,,電源轉換器安全嗎,,,
因為村里的電壓低；?00V左右。到我的食品加工房電壓只有187-190V,現在要用兩臺冰箱,用穩壓器之后,一臺可以啟動。一臺功率大的啟動不了。剛好房子旁邊有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四線380V改成220V的生活用電,可以實現嗎,怎么做。因為村里的電壓只?00V,是不是改裝之前先測試一下三相火線和零線的電壓。
隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護、過流保護、高壓側單相接地報警,對于低壓側單相接地保護,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地盬o(hù),而用高壓側三相過電流保護來兼顧,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際
大家都知道,電力系統過電壓的情況在6kV及以上電壓等級的中高壓電網中很常見,有關這方面的資料也多如牛毛。但是380V低壓配電系統過電壓的案例資料相對較少,尤其220V單相回路過電壓的介紹資料就更少,無非就是缺零、操作瞬態過電壓方面多見。我曾經遇到過某工廠一個380低壓配電網中,存在一種隨機性(有時間隔兩三月發生一次,有時間隔一年發生一次)、暫時性(幾十秒至一、二分鐘左右)的單相回路暫時過電壓現象。故障發生時,三相線電壓正常,而某一單相電壓升得很高,起碼達到420V以上,甚至把接于220V電源的指示燈換為額定電壓380V的也全部同時燒掉!凡是接于此相的單相電氣元件基本都被燒壞了,而接于380V線電壓的用電設備一個也沒燒。故障時間短暫,電壓電流等參量根本來不及測量和記錄。總配電房接至工廠受電柜的低壓總回路為TN-C方式,工廠受電柜以下為TN-S方式,將其改為TT方式,故障依然不定時發生。檢查工廠內的配電柜接線也無明顯缺陷,一個非常奇怪的單相過電壓現象!來無蹤、去無影,捉摸不定。我們初步認為是某種原因引發的諧振過電壓,究竟何種原因,諧振源在哪
在單相負載兩端并聯單相負載,會造成每一負載功率降低,這是我們在深中見到的現象,比如一插座板已經插有一臺燈,這時再插上一220V單相設備,會發現臺燈變暗. 但是從理論上怎么講不通啊,根據功率公式P=U2/R,電壓不變為相電?應該功率不變啊?問題出在什么地方呢?盼賜教
08年第一天下午專業考試第6題:已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷為下面那一項? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 請教高人解答?
IT系統由于沒有中性線,三相380V怎么變成單相220V的電源,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器?原理解釋下,整個系統從頭到尾都沒有中性線
請教個問題,電箱一個三相的出線回路如果只接了一個單相的設備,計算電壓降是按單相還是三相。還有是怎么接的,剩下的兩條相線放著不用嗎。
請問是直接換算成100%負載持續率以后 求出有功功率然后再除以功率因數 1.732 380 還是算出有功功率以后再換算成等效三相負荷?可能說的不明白 我的意思就是 還用不用圖中第2個公式
在低壓配電中,確定設備容量時,有一條是“單相負荷應均勻分配到三相上,………當單相負荷全部為線間負荷(接在線電壓上)時,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:?jiǎn)蜗嘭?fù)荷為何會接線電壓上?線電壓不是380伏嗎?接在線電壓上怎么是單相負荷?
我單位有一個大燈箱,原設計施工時采用單相分3路供電,20A的微斷開關,2.5的線,每路實測電流約4A;前幾天不知為何其中兩路在燈箱內并聯了,目前出現這兩路都跳閘現象,請教(跳閘)這是為何?因燈箱內不易進人檢查,能否將這兩路出線并接到一個開關上?或其他方法?急!謝了!
前段時間做了個住宅樓改造的設計,6KW一戶,共80戶,總負荷480KW,使用系數0.5,計算電流為456A,選了3P/500A的開關,甲方說我錯了,單相負荷不是這樣算的,說選的開關太大了,請高手指教!
比如20kw,三相的話是這樣:20/0.38/1.732/0.85=35.75,單相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,那三相的話,每一相的電流是多少呢 ?