我們做的一個實驗臺上用到一個三相接觸式調壓器,調壓器輸入380V,輸出0-1140V,由上位機輸入調壓器需要輸出的電壓。調壓器由一個小電機帶動,實現升降壓控制。 假設由上位機輸入的數字是300,我的想法是在程序中只需將300這個數和三相交流電壓變速器輸入的數進行一次比較,如果300比變速器輸入的大,就讓電機正轉升壓,反之降壓。 是不是這樣就行了,有沒有輸出電壓范圍的一個控制,如果有該如何思考呢?懇請高手幫助!
交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法普通的交流接觸式調壓器的調壓范圍,均是在0~250V之間,因輸入電壓為220V,所以最大的輸出電壓僅比輸入電壓高30V。 若按本圖所示,用一臺交流接觸式調壓器T1和一只初級220V,次級為雙30V的電源變壓器T2(要求T2功率大于用電器具的功率)串聯使用,則可實現輸出電壓比輸入電壓提高90V。 交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法是這樣的:將電源變壓器T2次級雙30V首尾接線后,再和它的初級①連接。這樣,T2便成一只自耦式升壓器了。
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
單位欲配置一套大電流發生設備,擬采購容量均為300kVA的調壓器和升流器各一個,調壓器以兩相380V輸入,輸出為單相可調0~450V,想請教一下如果單從性能方面考慮的話,是采用感應調壓器的好呢還是晶閘管調壓器好一些,是用干式的好還是油式的好呢?另外用什么類型的升流器與之配合比較合適呢?本人對這方面知之甚少,在線等待各位達人的指點,先行謝過?。?!
上世紀90年代初,電子巡檢系統從國外進入了中國。10余年來,電子巡檢系統已成功應用到了各行各業。 這10年中,接觸式電子巡檢系統幾乎一統天下。近年來,隨著國內電子巡檢生產商的介入市場,部分廠商為了宣傳賣點和推廣應用,推出了感應式電子巡檢系統。因此,社會上有了:“接觸式電子巡檢系統過時了”的說法?,F實情況是如何呢?以下是接觸式電子巡檢系統和感應式電子巡檢的技術、實施、維護等綜合比較: 首先,我們再闡述一下,接觸式電子巡檢系統的情況和優缺點;優點:1、巡檢點一般采用不銹鋼外殼封裝,強度高、耐腐蝕、抗擊打、防水、環境適應性極好,可以在室內外各種惡劣環境使用。2、可采用粘合劑(通常采用免丁膠)安裝。能在水泥、木材、玻璃、不銹鋼、鋁合金表面安裝,粘合十分牢固,無工具無法剝離和破壞。選用配套基座和螺絲固定安裝,安裝同樣十分牢固,無工具無法剝離和破壞。3、安裝快捷簡便,使系統可以靈活按實際需要擴容或撤點,為用戶帶來極大的方便和靈活性。4、接觸式通訊座一般采用有彈性的磷銅片為觸點,通
一單位設備上的5KVA單相自耦調壓器,通電瞬間200A100ma漏電開關跳閘,調壓器絕緣很好,空載時同樣跳閘,應該是電感諧波引起的,有沒有什么辦法可以解決,另外,用可控硅調壓器可以嗎?(調壓器的負載是變壓器) 望各位大俠賜教!越詳細越好,謝謝!
在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,計算線路長度的問題。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系?提前謝謝您的回復。
電力有載調壓器型號怎么定?按電力變壓器的命名規則還是? 是SCZ10-1000/10/10?還是TNSG-1000/10? 哪位大神給指點一下?
1、 調壓器分單相調壓器、三相調壓器,單相調壓器A、X接線柱為輸入端,a、x接線柱為輸出端;三相調壓器A、B、C接線柱為輸入端,a、b、c接線柱為輸出端,O接線柱為星形(Y形)中性點。 2、 新安裝或長期不用的調壓器,運行前須用500V兆歐時才可安全使用,否則應進行熱烘處理。熱烘處理方法一般可取帶電干燥法或送烘房干燥,干燥后應檢查各緊固件是否松動,如有松動應加以緊固。 3、 調壓器必須良好接地,以保證安全。 4、 不準并聯使用。 5、 本機的輸入電壓值不得超過額定電壓(即105%U額定輸入),以免燒壞本機或用電器,在不使用本機時,應將輸出電壓調至0V,且切斷輸入電源。 6、 本調壓器額定電源即為調壓器最大輸出電流
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
假設全世界的電力設施都沒有接地(工作接地),當接觸單相電的時候會不會觸電?為什么我們要將電力系統中性點接地,請高手指點補充:大家不要誤解,所謂火星的說法跟正文主題是完全一樣的,只是想把不接地電力系統濃縮成一個簡單的隔離的發電機發電系統,其實說明的意思完全是相同的。大學同學(同學是做技術的)給我提出這個問題,我感覺很新穎,或者說是自己平時沒注意,做線路操作做多了,理論沒有跟上。這個問題很容易讓大家想當然的,可是情況卻復雜很多,只是想給大家開拓一下思維
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.
大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。
小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?
手上有個項目要做照明自動控制,現在單相的照明回路需要用到接觸器,差了一下正泰和德力西各有一款家庭用的單相交流接觸器(一對主觸電),不知道能否用在工業場所,大家有遇到這種問題嗎?
三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,是零線斷了。但,三相負載比較平衡,所以,相與地線電壓220V,相間為380V。他測的,相線與零線的電壓只有150V,是不是,B相線與零線,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,就看,B相與C相之間的負載,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在???,還是A相與B相的和該為380V) 三:A。B。C相與零線電壓均為150V,是否可能???
業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊