發電機勵磁回路斷線后,發電機失磁以后從無功功率變為吸引無功功率,發電機出現異步運行的情況。失磁保護是發電機的主要保護措施。
本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要保護電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?
一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地
框架和塑殼斷路器均有接地保護,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,換句話說,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!
漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,在外殼有漏電的情況下,漏電保護會怎樣?我是門外漢,請大家指教
大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,6.3KV額定電壓。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號。2、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,補償后殘余容性電流小于允許值時,保護仍延時發信。3、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,接地故障電流大于√2Ic時,一般情況下均大于允許值,所以單相接地保護應帶時限跳機,其時限應與系統接地保護相配合。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,額定電壓10.5KV,單相接地電容電流為1.43A。而表A2注明50MW以下,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安。那么,是不是說,設計上中性點不接地的發電機,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢?
在低壓保護中。經常見到零序保護、漏電保護、接地保護。一直鬧不明白這些保護的區別。哪位大俠能告訴我這種保護的原理、判據及整定的區別嗎?謝謝!
本人做工廠供電兩三年,但是對三極或四極框架斷路器中的中性線保護,接地保護和漏電保護經常混淆,求助大神,簡要說明這幾種保護的不同?萬分感謝!
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
.車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接;每臺電機與扁鐵相連。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接?
小弟不才,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用?網上查了,也是說的不明不白,請高手們解解晚輩的困惑啊,保護接地與保護接零的區別是什么啊
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
采用的是微機轉子一點接地保護,引接的是轉子負極與大軸電壓,請問二次保護的引線接到哪里,接到大軸還是接地炭刷上?轉子負極是引自勵磁繞組還是勵磁屏?另外失磁保護引接轉子正負極電壓,引線是接自勵磁屏,還是接發電機轉子繞組?謝謝 !!!!
目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,見笑了。
電氣設備因絕緣下降或損壞時,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,人體一旦觸及就會發生觸電事故,為了保障人身安全,需要采取保護接零或保護接地措施。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,叫做保護,簡稱接地。有了保護接地,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,由于人體電阻與接地電阻并聯,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,對于人的危險程度就顯著地減小了。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,也可用于中性點接地的電力系統。
所謂的保護接地和保護接零,都是出于三相四線制和三相五線制系統中,對觸電防護的考慮,設計者在力所能及的情況下,應該使設備漏電時施加于觸電者的接觸電壓盡量小,故障持續時間盡量短。而我們常常糾結的是三相系統中,保護接地和保護接零的方案取舍和性能比較,尤其是有用接地保護替代接零保護的,對安全用電有著極大的危害。1、概念(1)保護接地:電氣設備的導體部分或者外殼用足夠容量的金屬導線或導體可靠的與大地連接,當人體觸及帶電外殼時,人體相當于接地電阻的一條并聯支路,由于人體電阻遠遠大于接地電阻,所以通過人體的電流將會很小,避免了人身觸電事故。(2)保護接零:電氣設備在正常情況下,不帶電的金屬部分與零線做良好的金屬或者導體連接。當某一相絕緣損壞致使電源相線碰殼,電氣