1,10kV沒有開口三角電壓情況下,采用零序電流保護能判斷單相接地嗎?如何整定呢?2,35kV/6KV小型變電所,2臺2000KVA主變,高壓側共用一臺短路器,變壓器本體動作時如何整定?比如,1#主變重瓦斯動作,常規保護是跳1#主變高低壓側斷路器,在本接線型式下35kV短路器是否跳閘?如果跳閘會導致全所失電。
1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷。2、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合。3、什么是重合閘的后加速?
PCschematic這是一個基于Windows環境的CAD程序,其目的是用于生成電子和電氣類安裝項目規劃和設計。它超越了基本的繪圖功能,PCschematic 提供了一系列內容廣泛的功能,特別適合使用于機電電氣項目。該軟件是一種優秀的專業電氣與自動化控制原理圖設計軟件,為您的設計提供很大方便。有專業數據庫和中文多媒體教程,不敢獨享,在此推薦給各位網友,如有需要請與我聯系 jxh258@sina.com QQ:497862331
電氣二次接線識圖1
最近在看發輸變的專業書 好難壓力突然有點大考基礎的時候沒感覺大學比較認真現在我不是做設計的學專業課就更覺得難了哎~看來是一定要上培訓班了
我是電氣工程及其自動化的本科生,今年畢業!麻煩各位給指點一下,我應該做什么工作好啊?偶是個女的。。。。。。謝謝!
小弟我大學里學的是給排水專業,在一家小院混了兩三年給排水,學了個大概。去年電氣的小弟走了,公司項目又不多,所長做電的,就叫我跟他學做電,想讓我以后水電都做,公司也養不起這么多人。可我一點電的基礎都沒有,大學里只學過電路這門課,完全是他說畫什么我就畫什么,完全不知道自己在畫什么。即便是這樣,我還神奇般的把供配電基礎給過了。眼看著明后年就可以考專業了,我自己看配三設計手冊,基本上看不懂,不知道在講什么,很多屬于都不懂,因為只做過照明,配電這塊也完全不懂。請大家幫我推薦一些書,與實際設計和供配電專業考試有關的,最好是大學的教材書,小弟不勝感激!
一般來說,建筑設計公司施工圖分為建筑、結構、水暖、電氣幾個專業。看起來一條龍,專業配合的天衣無縫,其實內里明爭暗斗,好不熱鬧。根據本人觀察,總結了各個專業對別專業的看法,并不準確,僅供參考: 建筑對自己的看法:大師,建筑的龍頭,領導者,高貴的專業 對結構的看法:老是催圖的笨蛋,啥也不會只會依靠軟件的混子 對水暖的看法:不重要,不需要了解 對電氣的看法:不重要,不需要了解 結構對自己的看法:建筑的靈魂,讓甲方省錢的高尚專業,冒著高風險的精確計算 對建筑的看法:對實際啥也不懂的混子,亂畫還嘴硬,圖紙永遠滯后 對水暖的看法:不重要,馬達加斯加 對電氣的看法:不重要,巴布亞新幾內亞 水暖對自己的看法:建筑的血液,無可替代的專業,工作量繁瑣且大,提成太低 對建筑的看法:建筑防火規范都不懂,防火分區都不會劃分的混子 對結構的看法:預留洞;只
由于本人剛接觸電氣設計這塊兒,請問各位大神,關于電氣工程專業設計,有哪些“規范”可以參考?另,《民用建筑電氣設計規范》適用于光伏領域嗎?
本帖最后由 52_xunyicao 于 2013-4-10 08:02 編輯 有5年甲級設計院工作經驗,有中級職稱證書,但是目前不在設計院,有30-40工程項目設計業績,有圖紙的,在設計欄簽名,校核審核不計,基礎已過,要報考專業,怎么報考呢,還是得找有資質的單位蓋章么?
小女通信出生,做過一年智能化設計。現在在一家設計院做建筑電氣設計。才進門,一頭霧水,圖紙基本看不懂。請問,要做建筑電氣,我應該自學那幾本電氣專業的課程呀!各位大仙,請大家能解答一下,希望能具體到每一個課程,參考書的推薦。灰常感謝各位。
本帖最后由 凱特你好 于 2013-10-30 11:08 編輯
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當?shù)刂甘?、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
最近單位有個西藏的項目,需要我們各專業對業主進行提資,電氣主要提了電源接入點及弱電的問題,對西藏高原地區不知道還有沒有什么特殊的要求,請論壇大師們指教,希望提的越多越好,謝謝大家
是不是本專業一看則明:關于印發“1980年代普通高等院校電氣類專業及其相近專業目錄”的通知 注工電氣[2003]01號各地勘察設計注冊工程師管理機構,國務院各部門主管機構,總政干部部、總后基建營房部主管機構: 為貫徹落實全國勘察設計注冊工程師管理委員會于2003年4月20—23日在無錫組織召開的“全國注冊電氣、化工、公用設備、土木(港口與航道工程)工程師啟動工作座談會”會議精神和注工[2003]11號文件精神,依據國家教育部1988年頒發的普通高等院校新舊專業對照表,現將“1980年代普通高等院校電氣類專業及其相近專業目錄”印發給你們,供各主管機構在注冊電氣工程師執業資格考核認定申報工作中參照執行。附表:1980年代普通高等院校電氣類專業及其相近專業目錄 全國勘察設計注冊工程師電氣專業管理委員會 二○○三年五月二十一日主題詞:電氣 專業目錄 通知 抄 報:全國勘察設計注冊工程師管理委員會抄 送:全國各部門勘察
樓主你好,請問有電氣專業的圖紙嗎?萬分感謝,本人最近也在設計垃圾電廠:loveliness: :loveliness:
點擊鏈接就讓我輸個人信息,是不是輸了才有下載地址?
電氣二次專業
電氣二次專業專題,為您提供電氣二次專業相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次專業 相關的專業交流討論,更多電氣二次專業相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題