電氣二次接線識圖1
1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷。2、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合。3、什么是重合閘的后加速?
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指示)、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
電氣注冊考試公共基礎試題,大家可以下載看看。
1)分裂繞組變壓器低壓側的兩個分裂繞組,它們各與不分裂的高壓繞組之間所具有的短路阻抗______。 A.相等 B.不等 C.其中一個應為另一個的2倍 2)發電機振蕩或失步時,一般采用增加發電機的勵磁,其目的是______。 A.提高發電機電壓 B.多向系統輸出無功 C.增加定、轉子磁極間的拉力 3)絕緣體等固體絕緣在120~130℃的情況下長期運行,產生的主要氣體是______。 A.甲烷、乙烯 B.氫、乙炔 C.一氧化碳、二氧化碳 4)超高壓線路單相跳閘熄弧較慢,是由于_______。 A.短路電流小 B.單相跳閘慢 C.潛供電流影響 5)要測量直流微小電流,應采用______。 A.整流式儀表 B.電子式檢流
1.采用單元控制與采用主控室,控制方式的設計原則是什么?2.應在單控室控制的設備和元件有哪些?3.應在主控室控制的設備和元件有哪些?4.當在屋外配電裝置設繼電器室時,應滿足哪些要求?5.在發電廠中,哪些設備和元件宜采用就地控制?6.當采用主控室控制方式時,哪些元件宜布置在主環正面?7.繼電器屏的屏面布置,有哪些要求?8.斷路器的控制回路設計應滿足什么要求?9.什么叫防跳?試畫一簡圖說明之.10.設計斷路器防跳回路,有哪些要求?11如果主接線為3/2斷路器接線時,二次線如何劃分安裝單位?12.隔離開關操作閉鎖的要求,試以220KV雙母線帶旁路的接線為例說明操作過程及閉鎖關系?13.哪些隔離開關宜遠方控制,哪些又宜就地控制?14.發電廠的中央信號系統應具備什么功能?15.電流互感器的配置應考慮什么問題?16.當表計與保護共用一組CT的二次繞組時,設計中應注意和考慮些什么問題?17.如何實現電壓互感器二次側的互為備用的切換?并應采取什
現在設計院電站二次設計主要都做些什么呢?應該看些什么書啊?感覺好像繼電保護什么的都不用設計院出圖了,直接選設備;相反,其他輔助設備的電氣控制還需要出圖,是這樣的吧?
2000年消防設計考試(電氣)試題,附參考答案(word文件)
本人正在學電氣保護二次原理圖,好難啊,本人不是本專業的,請問現在從頭學起,怎么個學法,有沒有什么心得和方法,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,急急急!!!
圖紙簡介: 本圖紙為某項目電氣二次控制原理圖,圖紙內容包括:手動自動控制功能,電氣原理有普通電機、軟起動、皮帶、變頻控制等。 投稿網友: baeze 上傳時間: 2014-03-13
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
電氣二次控制回路基礎講解
非常棒的注冊電氣工程師模擬試題
看電器圖的基本要求和步驟 http://848977910.qzone.qq.com/infocenter?ADUIN=848977910&ADSESSION=1245012457&ADTAG=CLIENT.QQ.1881_QQUrlReportBlankZone.0
我們公司現在出了一套二次裝修的電氣施工圖 基本上是按室內設計專業走,給與其提供的燈位及調光與非調光要做的現在被人說是深度不夠! 我想知道一次設計與二次裝修設計 電氣專業 有什么不同 要求的有哪些?有了解的或是在行的請提供些資料或是規范什么的 歡迎上傳或是發到 偶偶的郵箱kaymsk@163.com 跪求!
該題中的依據是GB50060,可是我在此規范內招了好久都沒找出相關的語句,請各位賜教。
網上花錢購得,現在奉獻給大家。答案詳解非常好,例如09年下午考題有不少發輸電的擴展,結果10年考了好幾道,值得大家參考。