1、二次回路種類 變配電站電氣二次回路包括:測量、保護、控制與信號回路部分。測量回路包括:計量測量與保護測量。控制回路包括:就地手動合分閘、防跳聯鎖、試驗、互投聯鎖、保護跳閘以及合分閘執行部分。信號回路包括開關運行狀態信號、事故跳閘信號與事故預告信號。 2、測量回路 測量回路分為電流回路與電壓回路。電流回路各種設備串聯于電流互感器二次側5A(1A),電流互感器是將原邊負荷電流統一變為5A(1A)測量電流。計量與保護分別用各自的互感器(計量用互感器精度要求高),計量測量串接于電流表以及電度表,功率表與功率因數表電流端子。保護測量串接于保護繼電器的電流端子。微機保護一般將計量及保護集中于一體,分別有計量電流端子與保護電流端子。 電壓測量回路,220/380V低壓系統直接接220V或380V,3KV以上高壓系統全部經過電壓互感器將各種等級的高電壓變為統一的100V電壓,電壓表以及電度表、功率表與功率因數表的電壓線圈經其端子并接在100V電壓母線上。微機保護單元計量電壓與保護電壓統一為一種電壓端子。 3、控制回路
變電站二次回路識圖與分析
電氣二次回路圖的邏輯性很強,在繪制上之遵循著第一定律的,看圖時若能主桌規律就容易看懂。看圖的要領可歸納為下述的順口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看電源、直流找線圖線圈對應查觸頭,觸頭練成一條線上下左右順序看,屏外設備接著連 電氣二次回路的邏輯性很強,遵循著一定規律,看圖時若能抓住規律就容易看懂。
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1、測量絕緣電阻; 2、交流耐壓試驗。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,條的規定,根據電壓等級選擇兆歐表; 2、小母線在斷開所有其他
電氣二次控制回路基礎講解
對于從事電氣設備安裝與維修人員來說,讀懂電路圖是最基本的要求,二次回路也是電路圖的重要組成部分。昌暉儀表在本文對電氣二次回路的定義和二次回路組成做介紹。 1、電氣二次回路的定義 電氣二次回路是指由測量、監視、控制、信號、操作以及繼電保護、自動控制裝置、自動調整裝置等低壓電氣設備所組成的電路。它可實現對一次電氣設備的控制、監視、保護和調節等,對一次電氣設備連續、安全、可靠地運行具有重要意義。
電氣二次控制回路基礎講座
電氣二次控制回路基礎講解.rar
打算學習電氣二次回路!自己是名變電站運行電工!基礎不是很好,也沒什么檢修經驗`請幫我推薦本可惜比較容易學會電氣二次回路的書籍 謝謝
如附件,大家可下來看看
電氣二次控制回路基礎講解
圖紙簡介: 詳細的畫出了電氣照明平面圖和實際現場施工接線圖,包過開關與燈具間具體線纜數量,描述了照明回路、應急照明回路,讓設計、施工人員一目了然。 投稿網友: ylj169 上傳時間: 2014-07-02
本帖最后由 大頭兒子 于 2015-8-7 16:35 編輯 詳情請點擊下載:1 低壓電器簡介