雙電源自動轉換裝置設計
雙電源自動轉換開關有PC級和CB級,這兩種形式的使用有什么區別?對于樹干式配電的采用PC級合適嗎?
請問為什么當兩路電源分別為柴油發電機和市電是雙電源轉換開關要選擇4極的?為什么采用3極的雙電源開關,試車時總漏電保護開關總動作呢?
ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關。ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電。適合照明、電機類負載。其中負荷開關派生的自動轉換開關采用雙列復合式觸頭、傳動機構、微電機預儲能、以及微電子控制技術,基本實現了零飛弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘。待故障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命。
一、將雙電源自動轉換開關置于調試臺上,按正確相序連接相應電源線,相線與中性線(零線)按位對接,不能接錯。二、三極開關調試時,常用與備用零線分別要接至零線端子(NN與RN)位置上。三、開啟常用及備用電源,按起動按鈕。四、設置雙電源自動轉換開關在自投自復工作模式,如兩路電源電壓正常,開關應置于常用電源位置,常用電源合閘。五、設置常用電源NA、NB、NC、NN任意相斷相,雙電源應自動轉換至備用電源,如常用電源恢復正常,應轉換回常用電源。六、調節常用電源任意相電壓調至預定欠壓電壓值,雙電源應自動轉到備用電源。當常用電源恢復正常,開關應返回常用電源。七、備用電源任意相斷相,報警器應發出報警聲。八、把常用電源和備用電源任意相斷開,控制器上對應顯示符號應對應消失。九、當設置雙電源為手動操作模式時,通過手動操作控制器,需自由轉到備用電源及常用電源,顯示屏均顯示正確。十、操作控制器上的雙分鍵。雙電源需同時分斷常用及備用電源,處在雙分位置。十一、開關在
我先說一種情況:由兩路市電供電給一雙電源自動轉換開關(CB級帶斷路器那種以下簡稱ATSE),當常用電源出現故障的時候ATSE轉換到備用電源,這個時候負載側出現故障,備用電源的執行斷路器脫扣,在故障未排除的情況下常用電源恢復,按照ATSE內部程序的設置,ATSE應從備用轉換到常用電源,也就是說這個時候常用電源執行斷路器在負載側故障的情況下合閘了,大家說這種情況對嗎?:handshake
兩篇介紹PC級ATSE和CB級ATSE的構造,以及兩種ATSE的應用場合!
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,ATSE的電氣性能基本取決于此。目前市場上銷售的ATSE,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級、斷路器CB級、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,斯沃,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,所以開發、制造成本低,開發風險小、投入少,無技術參數可講,產品上市速度快,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產。需要用戶注重,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,可靠性低。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE、泰永為代表)的本體結構專業的PC級。因為是專門設計,所以觸頭材料、壓力、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,例如AC-33iA、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證)。這類產品的缺點是:開發周期長、成本高;產品成本高,優點:安
1分斷本領:開關在額定電壓下能可靠地分斷的最大電流。通常,大電流轉換開關是不容許分斷電流的,只有在有滅弧罩并接納側面杠杠操縱時,才容許分斷額定值以下的電流。至于小的轉換開關,如閘刀開關和鐵殼開關,雖有達其額定電流20-30倍的分斷本領,但這并不是觸頭可以大概分斷的電流(它仍舊只能分斷額定值以卜的電流)。而是與之配用的烙絲或熔斷器的分斷本領。 2、動穩固電流:產生短路變亂時,若轉換開關能通過某一最大短路電流,旦不受此時產生的巨大電動力的作用而產生形變、破壞或刀片主轉動出征象.則此短路電流(峰值)就稱為它們的動穩固電流。通常,此電流為其額定電流的數十倍至數百倍 3、熱穩固電流:產生短路變亂時、若轉換開關能在肯定時間(通常為1s)內通過某一最大短路電流、并不因溫度之急劇升高而產生熔焊征象,則此短路電流就稱為開關的熱穩固電流。通常,開關的—秒鐘熱穩固電流為其額定電流的數十倍。 4、電壽命:開關在額定電壓下能可靠地分斷肯定百分數額定電流,而不需補綴或調換機器零件的總次數。雙電源自動轉換開關
請問PC級雙電源自動轉換功能不能自動轉換,輸入輸出電壓正常,手動轉換沒問題,接線也無問題,就是自動轉換不能轉換備用電,求解?//
雙電源自動轉換裝置設計圖集
市場上由兩套雙電源自動轉換開關組成的三路電源由于用四個斷路器及兩臺控制器控制,實際是兩套雙電源,它具有占用面積大,結構復雜,布線不方便等特點,不是真正意義的三路電源自動轉換開關,我公司為了滿足客戶需要,特推出控制三臺斷路器的真正的三路電源自動轉換控制器,長期以來,在無人值守動力機房及電源級控制與配電系統自動切換中得到良好應用。
在配電工程設計中,對于重要負荷(如消防、電梯等負荷)經常采用電源自動轉換裝置(ATSE, Automatictransfer switching equipment),由雙路電源供電系統自動進行切換(電網—電網,電網— 柴油發電機),即當一路電源失電時自動切換到備用電源,以保證供電的可靠性和連續性。因此選擇電源 自動轉換裝置(ATSE)時要注意產品的結構特點。 ATSE由于結構不同可分為PC級和CB級產品。PC級ATSE能接通、承載,但不能分斷短路電流。PC級產品 為數字式智能型、為雙路進線一路出線整體結構,即單刀雙擲(三點式)結構的轉換開關,自身聯鎖,不 會造成同時接通兩路電源現象。操作機構為一個線圈雙向操作,結構簡單、動作速度快。 CB級產品相比PC級別的產品來說體積較大,轉換時間較長,機械聯鎖機構有滑扣和再扣不可靠的可能 ,可靠性不如PC級產品。 由于電動負荷開關型ATSE產品僅符合GB14048.3《開關、隔離器、隔離開關以及熔斷器組合電器》標 準,而不符合GB/T1404
今天拿到一個住宅項目圖紙,圖紙中風機房電源箱、潛污泵電源箱及樓梯間應急照明配電箱內的雙電源自動開關均用TCL羅格朗品牌的開關。因為我們這是棚戶區改造項目不可能用這么高端的品牌,所以要替換成其他品牌,請問選擇其他品牌規格時有哪些需要注意的嗎?比如消防電源箱的ATSE有什么特殊要求,還是僅僅是CB級的產品都可以?
論文簡介:ATS也稱ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文縮寫,國家標準中文全稱為自動轉換開關 投稿網友:yingying1979 上傳時間: 2012-11-26
規范要求雙電源自動轉換開關ATS,其前面要具有隔離功能。如果ATS自身帶有隔離功能,前面就不用設了。想問的是:現在市面上的雙電源轉換開關,是都具有隔離功能嗎?
我們在選購雙電源開關時,經常認為PC級雙電源優于CB級雙電源,這是不對的。不克不及僅片面的上風就果斷PC級優于CB級雙電源。在差另外事情范例中必要的雙電源也差別,無法嚴酷界說誰人比力好,但是就團體而言,PC級雙電源性能優于BC及雙電源。詳細則憑據現實環境和技能要求等方面綜合思量。
CD01_雙電源自動轉換裝置設計圖集
如圖所示為一個動力配電箱的系統兔:K2為雙電源自動轉換開關,2個上端進線側各加空氣開關和電壓表,但電流互感器和電流表共用一組,加在雙電源自動轉換開關出線的下端,這樣的方案是常用的嗎?
雙電源自動轉換
雙電源自動轉換專題,為您提供雙電源自動轉換相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自動轉換 相關的專業交流討論,更多雙電源自動轉換相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度