亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 雙電源的自動及手動控制對比

    雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作

  • 一辦公樓的消防用的雙電源控制柜,能否用作他用?

    某辦公樓的廣告照明電源能否從消防風機的雙電源處取?因為該辦公樓原為12層開發商為了有效利用加蓋了1層成為13層,以前預留廣告電源被他用了!這種情況應該是不允許的!但是實際現實都這樣子!特郁悶!

  • 如何給水泵控制柜正確配置雙電源切換裝置

    想請教各位大神,消防設施通常要求動力柜配雙電源切換裝置。具體到消防水泵,好比消火栓泵單泵功率為37KW、自噴泵單泵功率為37KW,按一用一備工作的原則,確定單臺消火栓泵和單臺自噴泵工作時電流大概為148A,請問:此時配的雙電源切換裝置是按160A檔規格 的配,還是要放大至250A檔(160A或者更大)?是否有按總工作電流1.5倍進行配置的說法?

  • 請問,風機雙電源和控制柜可以合并做成一個柜體嗎

    請教高手,風機可以雙電源與控制柜可以合做成一個箱子嗎,即雙電源開關+單磁斷路器+接觸器+熱繼電器 然后配出到風機。相當于普通消防風機電控柜與雙電源合并。另外,最多可以多少臺風機合用一個電控柜?PS:我指的是風機的控制還是分開的僅箱子合用一個,感覺這樣省錢省空間。求教了,謝謝。

  • 求溯高美SMVS雙電源控制方式

    求溯高美SMVS雙電源控制開關,第一次用溯高美雙電源,發現不帶控制器,質詢銷售公司,說要另配控制器。如果不配需加時繼和中繼等。有哪位專家有此型號的控制方式,越簡單越好!謝謝!!!!積分不多,下次補上!!!!!

  • 抽屜柜上部的雙電源開關能控制柜子的回路嗎

    現在有個項目需要雙電源轉換開關400A,下面在接10幾個塑殼電機控制回路,以前都是用GGD柜子,但是這次甲方要用抽屜柜,想知道抽屜的柜子上面的轉換開關能控制下面的塑殼的電源嗎?還有就是10幾路電機回路有的彼此還聯動,這種情況能用MNS嗎?

  • 配電室已有雙電源轉換消防控制柜還要加雙電源轉換嗎

    低壓配電室雙路低壓電源進線,瓶有雙電源轉換,消防泵房離配電室100多米,有必要從低壓配電柜引兩條電纜至消防控制柜并在消防控制柜加雙電源轉換嗎?請大家指點一下,平時大家都怎么做的?有時候消防泵控制柜不加雙電源轉換好像審圖通不過,但我認為好像沒必要再加了。大家討論一下啊。。謝謝

  • 雙電源自投自復控制原理圖

    圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23

  • 如何更換直流電源控制柜

    我公司變電所要更換一套直流電源控制柜。先拆掉舊柜子,后裝上新柜子。請問各位前輩,如何在不影響生產的情況下更換它,有無具體操作方案

  • 雙電源經常燒控制器的問題,救命呀!

    最近遇到一個現象:一高校學生宿舍電梯用雙電源箱,共計12臺,雙電源選用PC級4p 63A,設計前級斷路器為80/4P的塑殼,功率16.5KW.剛剛在調試階段,目前共計4臺都存在燒控制器現象。是使用不當還是質量問題?測量電壓正常,盼高手指點如何找到原因?

  • BQ3A框架式雙電源控制器

    BQ3A框架式雙電源控制器技術特點: 1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)2.時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量;3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路;4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作;5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先;6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器);7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLASH存儲器內,在系統掉電時也不會丟失;8.具有RS-485通訊接口,應用ModBus通訊規約,利用本公司中文監控測試軟件,可在

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 雙電源測試臺控制電路圖

    圖紙簡介: 本圖紙為一雙電源控制原理圖,圖紙張數雖只有3張,但是圖紙的質量是比較不錯的。畫出了測試臺的電氣二次原理圖,也畫出了邏輯控制圖。圖中完全采用繼電器控制(非PLC),原理通俗易懂,對常用電源自動進行模擬缺相故障,且次數可設,可手動測試雙電源如觸頭轉換時間、斷電時間等國標規定的時間功能測試。圖紙的亮點在于邏輯控制原理圖比較直觀形象的展現二次原理圖的控制要求。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 <

  • 柴發控制柜按鈕220V電源可以從照明回路取嗎?

    柴發機組的控制柜,廠家要求提供按鈕的220V電源。柴發機房只有照明,沒有插座電源。最后從燈上取了220V的電源,接了兩根線,但是物業驗收說必須得單獨提供一個帶漏電的開關,不能從照明取電給按鈕提供電源,必須如此嗎?

  • QTS1雙電源切換控制器的設計使用方法

    QTS1雙電源切換控制器的設計使用方法

    QTS1系列雙電源切換控制器是一種采用單片機控制技術研制開發的新產品,一個QTS1控制器加兩個通用的交流接觸器可以組成一臺高性能的雙電源切換開關,在ATSE的國家標準GB/T14048.11的附錄A3條中,明確說明接觸器是可以作為ATSE的主觸點的開關電器的,由QTS1-K2控制器加兩個CJX2-40接觸器的組成的雙電源切換開關在國家質量技術監督局下屬廣州電氣安全所按ATSE的國標GB/T14048.11進行檢測是合格的,證明這種新型ATSE不管是從理論上還是實際上均是可行的,這種新型的ATSE產品方案保留了接觸器做執行元件動作簡單可靠、壽命長、價格低的優點,同時具有檢測、控制功能完善,接觸器采用節能電路驅動,接觸器長期帶電工作不發熱等優點,是一種應用前景十分廣闊的新型雙電源切換產品。QTS1系列雙電源切換控制器的典型用法是由一個QTS1雙電源切換控制器加兩個交流接觸器組成一個雙電源自動切換的開關,用于向不允許停電的消防負荷等重要的用電負荷供配電,由于ATSE的執行元件的是兩個獨立的接觸器,體積比較小,在配電箱內安裝和布置可以十分靈活,所以,使用QTS1系列雙電源切換控制器加

  • 雙電源切換控制器控制框架開關???

    近日手頭有套GCS圖紙,其中的進線柜有點疑問,在此提出,供大家討論!此進線柜為雙電源進線,一用一備,要求能進行自動切換,控制器注明了選用正泰的NZ1BR-300,但執行元件卻注明選用正泰的NA1-1000/3-300A萬能式斷路器,我只知道雙電源切換開關是用塑殼斷路器作為執行元件的,像這種用框架開關作執行元件的還真沒有遇到,請大家討論是否可行!!

  • 分析BQ3A框架式雙電源控制器

    1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。 2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)顯示。采用博耐BQ3A框架式雙電源控制器制作時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量; 3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路; 4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作; 5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先; 6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器); 7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLA

  • 高壓雙電源進線一二次控制原理圖

    圖紙簡介: 高壓配電室采用雙路10KV高壓進線,常用雙電源備自投一二次控制原理圖。 投稿網友: czxqg 上傳時間: 2013-09-10

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位磚家

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 請教PLC控制柜中的電源濾波器一般怎么選?

    請教PLC控制柜中的電源濾波器一般怎么選?單相的一般選幾次濾波的?第二個問題:開關電源后面再帶一只二極管,有什么作用?一般怎么選型?常用的有什么品牌?謝謝!:handshake :call: :)

點擊加載更多

雙電源控制柜

雙電源控制柜專題,為您提供雙電源控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源控制柜 相關的專業交流討論,更多雙電源控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

溯高美雙電源

雙電源互投開關

主站蜘蛛池模板: 草草在线免费视频| 在线a网| 热99这里有精品综合久久| 久久久久久网址| 精品国产免费福利片| 国产图区| 国产精品热久久毛片| 国产精品一区二区久久| 高清欧美一区二区三区| 成年人免费视频网站| 成人久久久久| 跪在老师脚下吃丝袜脚| 成人伊人网| 福利片成人午夜在线| 国产精品成aⅴ人片在线观看| 国产成人 免费观看| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产精品成人在线| 国产精品国产色综合色| 国产亚洲精品日韩综合网| 国产一区二区三区乱码| 久久91亚洲人成电影网站| 久久精品这里热有精品2015| 狼人香蕉网| 欧美在线资源| 手机看片1024国产| 亚洲欧美另类国产| 依人成人综合网| 成人免费无毒在线观看网站| 1314亚洲人成网站在线观看| sss欧美一区二区三区| 国产成人精视频在线观看免费| 国产精品成人观看视频国产| 亚洲视频免费在线播放| 亚洲午夜久久久久久91| 在线免费视频国产| 久久精品男人影院| ts人妖国产精品| 国产色综合天天综合网| 久热精品视频在线| 日韩欧美高清在线观看|