目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
高層建筑的消防用電設備,比如消防控制室用電、防火卷簾門、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,然后再由此箱供給各末端用電設備?
誰有消防規范?。繉τ诘蛪弘p電源切換的回路,這兩路電源正常情況下都有電呢還是只有一路有電啊,20多層國際大酒店,一路接市電,一路接發電機出線,可以嗎?正常發電機是不開的,也就是說,正常一路帶電,當某一路有問題,但其它回路有電的時候,發電機是不會開的,因為営發電機的信號取自低壓總柜。這樣消防能通過嗎?
消防泵房里有消防泵90KW(一用一備),用一個配電箱,那么雙電源切換應該放在這個配電箱里做切換還是單獨放一個箱里再接到配電箱里。就是一根市電一根柴油發動機的電先接到切換箱后再從切換箱接一根線到配電箱?
之前做小區配電設計的時候基本沒有涉及到發電機電源出線這塊,現在要求把這塊也考慮進來。因為沒有經驗比較困惑,還望各位大神幫幫忙。消防負荷,雙電源是指兩個不同的電源一條進線即可,如圖1,還是指兩個不同的電源兩條進線。如圖2我也不知道這樣畫的對不對,還請大家幫我分析下＼把你們做的給我一個工程看看就更好了,有的發我郵箱467093912@qq.com. 提前感謝了
現有一區水湖水和泳池相距每個建筑單體不到150米,室外消防泵可不可以不備用,就如同室外市政是枝狀管網,水池存消防水量一樣?,F(xiàn)因泵房面積太小,故出此下策。
JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》 13.9.6條里關于消防設備雙電源切換是這樣寫的:“消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置?!毕雴栂拢?. 這里的“最末一級配電箱”指的是設備控制箱還是直接為控制箱提供電源的配電箱? 之前見過一些設計公司做的是在GMCC設備控制箱做雙電源切換的。 2.“消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置”可否理解為消防設備不能使用變頻裝置?
《建筑設計防火規范》第10.1.8條“消防控制室、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置”。如果消防負荷為三級負荷,有些設計依據上述條文在消防設備末端設雙電源切換
一個配電系統,采用一路10kv,加一發電機,在最后一個配電柜進行雙電源切換(如1圖)。那么根據規范要求“消防負荷在最末一級配電箱切換”是否還需要重新從前一個配電柜引一根線到負荷配電箱處進行雙電源切換(如2圖)?
三級消防負荷怎么配電?也是雙電源供電嗎?,求大神解答,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄?
根椐現消防設計規范要求:消防電梯、消防水泵、防排風機---等應采用雙電源供電,在電源未端處切換。但我市(廣州從化)很多房地產開發商在高層建筑電氣施工時,為了節省成本,只采用在配電房處作雙電源切換,用一根電纜向消防設備供電。廣州特種設備檢測所對新裝報驗的消防電梯也不要求在電梯機房的配電箱作雙電源切換。消防驗收時也不將此規范要求列入驗收內容。建設質監部門綜合驗收也能順利通過。為什么政府職能部門對消防規范的執行和監督會這么寬松?不知其它地方對雙電源未端處切換的設置的驗收要求又如何?
既然是雙電源供電了,為什么還要加消防強起母排啊?起什么作用?。考?xì)部接線怎么接?。?/p>
請問一下 ,消防泵房采用雙電源供電,我見到的一般是負荷端有兩路進線,通過雙電源切換開關實現功能。那能不能負荷端只是一路進線,但是電源側是雙電源,當一個電源出現問題,自動切換到另一個電源供電呢?
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
因為最仅到的一些工程普遍是室外侠用丝小?5L/S的小工程,水專業需要設置消防泵,如不設置備用電源,根據消防規范要求設置雙電源末端切換,咨詢下專業人員,以下幾種供電方案哪種可以: 1、從本棟建筑總電源箱引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱; 2、從本棟建筑主電源室外變電所變壓器端低壓柜引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱。 歡迎不吝賜教!謝謝專家!
在同一防火分區內,需采用雙電源供電的消防設備,如何配電?是由配電室放射式直接供給各用電設備呢,還是雙路干線供過去然后在各用電設備配電箱處T接,如果用電設備較多,可不可以,中間再加一級配電箱,將雙路干線在配電箱內分成若干個雙路分支線路再配給和設備配電箱?
不明白為什么防火規范要說 消防負荷有三級負荷比如一個小學,一消防泵房有倆泵,一用一備按照供配電設計規范,這屬于三級負荷,單獨一路進戶即可但是防火規范說要末端自動切換,需要用雙電源,也就是說要有備用電源應該執行哪個?大家都在執行雙電源這個吧?新的低規把這條從水暖中刪除了,拿到電氣里來了規范編寫組為什么不溝通?兩個規范現在相互矛盾在下這樣覺得的