問大家雙電源前面要加隔離開關嗎? 我原來是加的,看北京院措施也是加的,可是今天審圖的說可以取消,沒有算到違返條例里面,請問大家哪里是否加上呢?
雙電源轉換也可以處于隔離狀態,配電屏出線處已有斷路器保護,如果在末端經雙電源轉換后給單個回路供電,后面是要加斷路器還是隔離開關,或是都不用加?為什么?
有一個問題,想來請教一下各前輩,這個把我整暈了。。。。就是,在室外電源進來的總箱那里,供電的時候,該用隔離開關還是斷路器?哪些場合只用隔離開關就可以了?哪些場合是必須有隔離開關的?哪些場合是必須有保護開關(斷路器)?比如,幾個地方:1、住宅的住宅用電的干線進來的,住宅總箱:我看很多設計人員,都是只有斷路器,沒有隔離開關。 但,《住宅電氣設計規范》,6.2.2不是說:住宅建筑每個單元或樓層宜設一個帶隔離功能的開關電器?這個怎么理解?2、如果是進的設備箱,如果從室外線進來,接到風機箱或者電梯箱,很多人是在雙電源切換前面只設了隔離開關,但有些是只設了斷路器,哪種正確?3、如果是一條干線進來,樹干式的接到兩個箱子,是否必須每個箱子前都要用斷路器?求大師解答啊~~~自己研究,感覺要暈到吐血了。
先特別聲明一下,非ATSE,手動即可。要求0位置時可通過觀察窗口看見兩刀閘的明顯斷點,可鎖定位置,并防止誤操作。目前市場上并不多見,請推薦幾款這樣的產品,謝謝!
我主要想了解清楚為什么雙電源切換開關前面有時裝隔離開關,有時裝斷路器,有時裝帶隔離功能的斷路器? 選擇安裝的原則是什么?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?
低壓配電設計規范2.1.5:隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關.我的理解是單相用2P,三相用4P的隔離開關?????但是 3P的用在哪里?還是我理解錯了???
送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的??蔀槭裁匆@樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?
請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~
在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝!
我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!
問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?
《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器?!兜蛪号潆娫O計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來擔任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝