某二級負荷單體,進線柜(GGD)的進線開關采用斯沃的雙電源手動切換開關 GLZ2 1600A,切換時間允許手動,然后進入到總斷路器,返母排到各個配電柜,從規范角度講,這樣做在有什么不允許的地方嗎?
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,我的雙電源切換開關額定電流630A,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,加的負荷大約是400kW,遠超過發電機容量。我想請問,在不更換發電機,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,會出現什么情況,請大師們指教,任何情況都可以指出。謝謝。
我在做一個關于ATS的市場調查,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些?2是CB級用的多還是PC級用的多?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些?4是電動的多還是手動用的多?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望?謝謝!
比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,謝謝,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,給出過程,謝謝,好心人幫一幫啊,呵呵
最近遇到一業主,提出改造他們的消防配電箱,因為原來他們的消防配電箱只有一路市電供電消防供電那一路沒有接線,現在要改造成兩路進線,但是擔心ATS切換的問題,請高手給解答一下。
在低壓配電系統中,常常要用到雙電源切換開關,對于大電流開關而言,常規做法是把兩個開關做在一個低壓柜里,上下布置,兩個開關做機電聯鎖,以前都是做兩個一樣型號的開關(品牌、殼架電流、整定電流),現有一個工程,甲方要求常用電開關選4000/3200/4P,發電機電源開關選2000/1600/4P,理由是停電后應急母線段有部分負荷不用,不知道這樣可不可以???查不到相關規范,望高手指點!
雙電源切換箱系統圖上標注著:“ATSE-50A/4P-In63A,PC級,AC-33”其中,50A是否為該雙電源開關的額定電流,In63A是否為殼架額定電流,AC-33,AC表示交流電的意思,那33又表示什么?
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,
本帖最后由 houzaixiang 于 2015-12-1 21:35 編輯 有一臺西門子5TR1 ATSE雙電源切換開關,在市電恢復供電的時候,兩路進線開關4P C100A的跳閘,按鈕操作恢復合閘,故障出現幾次,不清楚此開關的設置,在面板上右邊上有測試/設置按鈕,有手動,自投不自復及自投自復標識,現在不清楚此開關是怎么設定,投入時間是瞬時。圖片如下,在線等,急急急!!!望各位大俠指教。
本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 編輯 小弟剛進入電氣行業,現在遇到一個問題,請各位大神指教。問題:設計隧道供電時,平時利用市電給照明燈具供電,但是市電斷電時,需要柴油發電機組給燈具供電。那市電與柴發之間的雙電源切換開關(PC級)大小怎么選擇。其中一類負荷36.97kw,二類負荷50.4kw,選擇變壓器160kVA,只有一類負荷設置備用電源。現在我遇到兩種說法,有說按照變壓器容量選擇雙電源開關的,也有說按照一類負荷選擇雙電源開關的,到底雙電源切換開關應該選擇多大的,請大神指教,最好說明計算過程。萬分謝謝。
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
工程中的負荷末端雙電源切換開關設計單位沒有明確是三極還是四極,有朋友問我,我建議用四極的,因為N線分開對檢修和安全都有好處,但自己感覺理由不僅僅是這些!可能有的動力負荷用三極的也可以,在此想多聽聽各位大蝦的觀點.謝謝!
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關!! 大家對此有什么看法??
雙電源切換開關要3C認證了
求助,低壓放射式供電的雙電源切換開關(PC級)進線端是否需要加短路保護開關?加的話為什么,不加又是為啥嘞?翻了老多規范也沒找到類似的條文。問集團的電氣老總,他說要加,是為了放置開關來回倒,燒壞后邊的電器,請問這個來回倒是為什么呢?當時老總還舉了個鳥巢的例子,就是說當初雙電源kai'guan
各位前輩請幫忙!急! 雙電源切換開關本體有兩種結構。一種是、兩臺斷路器。另一種是單刀雙擲。這兩種的有何區別?那種能使用在配電房里的低壓開關柜里,為什么?
情況如下:原設計圖紙中電梯,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,現在要改成4P的,雙電源自動切換開關采用的是德力西的。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎?還有怎么才能加上啊。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊。最好能夠經濟實惠,方便簡單的方法。先謝謝各位了。
QTS1系列雙電源自動轉換開關由一個安裝在配電箱面板上的控制器和兩個裝在配電箱內的執行器組成,控制器與執行器的型式是目前ATSE產品中從未有過的,是首家獨創的新產品,已獲得國家專利授權. ●PC級:能夠接通和承載短路電流,但不用于分斷短路電流,根據國標GB14048.11中對ATSE的劃分,本產品屬于PC級。 ●使用壽命長:機械壽命達到六百萬次切換,電氣壽命六十萬次切換,是目前使用壽命最長的一種ATSE產品(目前國內市場上銷售的任何一種ATSE的電氣壽命沒有超過一萬次的)。 ●機械結構簡單、故障率低:執行器采用的兩個獨立的勵磁驅動執行機構,機械結構簡單,動作可靠,沒有電動機、減速齒輪等復雜的機械結構,不會出現脫扣、卡阻等機械故障,可靠性很高。 ............... 詳情請訪問:WWW.SZQDT.COM
公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,請高手解答!公司的資料已丟失,我從網上查資料,發現ATS有好多種,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,有的不需要!停電后ATS內有一觸點閉合,啟動發電機,沒有電源怎么閉合繼電器觸點?我不明白當主電源停電時,發電機還沒有啟動,ATS控制電源沒有,怎么工作?難道繼電器觸點斷電閉合,有控制電源斷開?請高手解答!