我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解
高層建筑的消防用電設備,比如消防控制室用電、防火卷簾門、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,然后再由此箱供給各末端用電設備?
車間用電負荷表上寫著,設備總容量:598.5KW;正常運行負荷:492.5KW;需雙電源負荷99KW;要求車間考慮2根進線。其中雙電源負荷的設備如下:48KW設備2臺,正常運行負荷48KW,需雙電源負荷24KW; 15KW設備8臺,正常運行負荷120KW,需雙電源負荷75KW;請教各位大俠雙電源負荷是什么意思,該方案該如何設計?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 編輯 ]
請教大家,消防雙電源能做成這個樣嗎?[ 本帖最后由 ivw2008 于 2012-8-20 10:36 編輯 ]
我認為疏散照明是消防負荷,視負荷等級而用雙電源或雙回路,但,是否要‘末端’雙切,好象規范中沒規定過。民規里只列舉了排煙風機等必須‘末端’,沒提到應急照明好象另外問一下,應急照明中的疏散照明和備用照明是否可以共用一個配電箱?我看好多人設計時,能分開就分開,但不知道為什么[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-12-29 21:08 編輯 ]
我的意思就是,比如說小高層住宅樓,總的進線有:普通電源(照明配電部分),動力電源(電梯),(或者還有備用電源,商業電源)我想問一下,如果存在消防電源需要雙電源供電,那么選擇那兩種電源作為消防雙電源進線比較好呢?動力+備用;還是照明+動力:還是其他的供電方式?困惑中,謝謝!
上周作了個超市,審圖公司要求所有弱電的供電電源都是雙切包括消防、廣播、監控、電腦、電話機房都要設單獨電源,而且要兩路進線雙切換供電。到底有沒有強制性的規范要求???
我的一個防排煙風機配電柜的進線開關為雙電源互投開關,因為沒有選型,只標了斷路器的整定值和框架電流值,結果審查意見表中說我的標注有誤,我覺得應該沒什么問題的呀?
雙電源供電情況如圖所示。黃線部分為后期增加,不知道接線圖是否正確?各部位如何工作?如何連鎖?各斷路器如何選擇?請專家能詳細解釋,萬分感謝~
我設計了一個簡單的220V雙電源切換電路,使用一個繼電器,1路有電時吸合,常開節點通,通過1路供電1路失電時,常開節點斷開,常閉節點通,通過2路供電請大家幫我看一下 如果應用在實際中,會不會出現問題,再問一下,如果用繼電器,可以持續工作多久,如果用交流接觸器,能持續工作多久?謝謝了。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 編輯 ]
現在是這樣:一路來自箱式變壓器的低壓電源,一路是由發電機的電源,用這兩路做雙電源,在配電室是不是放置一個雙電源自動轉換柜就可以實現冗余供電
11.1.1 第3款:除本條第1、2款外的建筑物、儲罐(區)和堆場等消防用電可采用三級負荷供電。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。這兩條是否矛盾?在下不解?,F遇一工程,某學校的消防水泵房,是單獨從校園變壓器一路電源供電/還是設EPS,雙電源供電?(其消防用水量<25L/s)
請教,美變中,雙電源供電時,V形負荷開關如何加裝限位裝置,以避免二根電源線直接相連接而造成事故? 大家有沒有在實際中也碰到過這個問題,有沒有解決的具體方案?
工廠一路是由廠外距離廠0.3kM處的35kV,容量50MVA變壓器供電。另外距離廠2kM的鄰近引進10kV線路作為備用電源,但容量只能滿足本廠30%。本廠一級負荷容量大于30%,問題怎么滿足對一級負荷供電的要求。
關于低壓雙電源配電問題!請看圖
請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了?。?/p>
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?