  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 雙電源切換后-計量的問題

    求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。

  • 高層內樓道、樓梯照明雙電源切換時間

    《民規》中附錄C.3.1條規定應急照明在正常電源斷電后,其電源轉換時間應滿足: 疏散照明≤15s; 備用照明≤15s;(金融商業交易場所) 安全照明≤0.5s。那么,二類高層建筑中樓道、樓梯照明一般設計中均采用雙電源互投,一路市電,一路柴油發電機,而且規范要求此類高層柴油發電機啟動時間不大于30S或可以手動啟動,請問此類照明屬于什么類型照明?如果是上述類型照明,那么其電源轉換時間就。。。?

  • 還是雙電源切換開關的調查

    我在做一個關于ATS的市場調查,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些?2是CB級用的多還是PC級用的多?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些?4是電動的多還是手動用的多?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望?謝謝!

  • 雙電源末端切換的末端是指什么?

    請問雙電源末端切換的末端是指什么,規范上是說最末一極配電箱。現在有若干防火卷簾,排煙風機,想在中心區域設一個切換箱后再通過配電箱分成若干支路到各設備。各設備如果在同一間房內是否可行?如果在各設備在不同房內而且距離很遠,是否可行?

  • 關于消防電源雙電源切換問題

    高層建筑的消防用電設備,比如消防控制室用電、防火卷簾門、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,然后再由此箱供給各末端用電設備?

  • 雙電源切換開關怎么整定

    比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,謝謝,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,給出過程,謝謝,好心人幫一幫啊,呵呵

  • 這樣可以實現雙電源自動切換嗎?

    各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫忙看看,謝謝啦.

  • 電容補償柜和雙電源切換

    請問各位高手:電容補償電路要怎樣設計啊?我現在的工程用的主斷路器是 MT16H 3P,準備用8路30Kvar的電容可以嗎?還有現在要按二級負荷來設計,用兩個 MT16H 3P ,怎樣才能完成雙電源切換啊??謝謝個位啦,晚生沒有用過啊.:'( :'(

  • 關于雙電源切換前面開關的選擇

    關于雙電源切換前面開關的選擇

    關于雙電源切換前面的開關的選擇是根據什么原則的,之前看過有選用斷路器的又有選用負荷開關的,也有選用隔離開關的,都把我搞暈了,這些的選擇到底是根據什么原則來選的,有沒有能詳細講講。。

  • 關于雙電源切換的問題,求大神

    現在有一個項目,在市電沒電時,100KW的發電機供部分負荷。問題1、用2個ACB組合成一個市發電切換柜能滿足要求嗎?貌似ACB得整定值設定不了那么低(180A)。2、能否用一體化ATS切換裝置?求教急急急!

  • 雙電源首端和末端切換的問題

    某甲級設計院為我小區設計的消防電源,自備柴油發電機,發電機房在變配電房隔壁,在配電房設計了雙電源切換柜,又在消防電梯、水泵等配電箱處設計雙電源切換開關,這是合理的。但柴油發電機只供消防電梯,水泵,風機應急使用的,是不是只需在終端切換即可.取消首端切換可行嗎? 請大俠們指點迷津。謝謝。

  • 雙電源切換怎么加漏電開關

    雙電源切換怎么加漏電開關

    一個不重要的用電,業主要求進雙電源,備用電源他們自己處理。現在不知道漏電開關是加在雙電源后還是前面。

  • 一級負荷雙電源末端切換?

    一級負荷(指非消防)需要末端切換,在規范中找不到條文,但在03及最新的版本的技術措施里---供配電系統章節中要求末端切換,請問各地是怎么樣給一級負荷(非消防)供電的?

  • 關于二級負荷雙電源切換的問題

    有個普通照明配電箱,其中一條回路是二級電源負荷為防火卷簾,二級電用EPS供電,那么雙電源切換裝置 裝在配電箱前還是,防火卷簾這條回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

  • 關于雙電源切換開關的問題

    關于雙電源切換開關的問題

    本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,我的雙電源切換開關額定電流630A,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,加的負荷大約是400kW,遠超過發電機容量。我想請問,在不更換發電機,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,會出現什么情況,請大師們指教,任何情況都可以指出。謝謝。

  • 為什么要用到三級的雙電源切換

    為什么要用到三級的雙電源切換

    本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 編輯 前幾天參觀某單位的低壓配電房,見到他們的雙電源切換系統是較少見的三級切換:第一級是電源進線柜的萬能斷路器自動切換,第二級是雙電源柜萬能斷路器自動切換,第三級是設備安裝處現場的雙電源柜切換,請問有必要用到那么多的切換嗎? .

  • 雙電源自動切換與電機接觸器脫扣的時間配合

    標題描述的可能不太準備,見諒:在工程設計中:電動機回路的接觸器的控制電源多由回路斷路器的下樁柱口引接,如果母線失電,接觸器的控制電源失電,接觸器線圈失電,接觸器就脫扣。數日前一個調試的朋友告訴我,如果母線的兩路電源采用備自投裝置,當切換時間小于100mS時,接觸器還沒脫扣,母線又恢復供電,接觸器可以保持不脫扣,我想如果接觸器中有電感或電容放電,也許可以做到,有經勵過的朋友,發表一下您的看法

點擊加載更多

雙電源切換時間

雙電源切換時間專題,為您提供雙電源切換時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源切換時間 相關的專業交流討論,更多雙電源切換時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雙電源線

660v雙電源

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区视频在线观看| 中国老太0idman| 日批网站在线观看| 欧美激情一区二区三区中文字幕 | 日韩免费高清视频| 欧美精品www| 嗯嗯噗呲pc隔壁声音越来越大| 青草青青青| 一级片亚洲| 亚洲欧美综合视频| 午夜视频www| 手机在线一区二区三区| 日韩成人免费| 日本免费人做人一区在线观看| 欧美日韩在线第一页| 免费成人在线观看| 久久夜色精品| 绝色艳婢| 免费在线网站| 欧美日韩在线播放| 人人色在线视频播放| 日本成人免费在线观看| 日韩城人网站| 天天综合网站| 亚洲日本中文字幕| 一二三四视频6+1在线观看免费| 一级做a爰片性色毛片中国| 伊人成人在线视频| 成年人视频在线观看免费| 在线观看免费国产成人软件| 亚洲精品m在线观看| 51毛片| 本道久久综合88全国最大色| 高清亚洲| 狠狠操视频网站| 免费看毛片网站| 日本网站在线播放| 污网站观看| 一二三四视频中文字幕在线看| 又黄又爽又色的视频| 伊人久久影院大香线蕉|