前段時間在版上看了,雙電源應急照明帶消防強啟,不能用單控開關,那假如是蓄電池應急燈呢?參考下圖。使用單控開關,未嘗不可
如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,不會點亮,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎?請各位老大指點。
應急照明中有一種情況是:應急照明作為正常照明的一部分并與其同時使用,當正常照明因故失電時,無論應急照明的控制開關處于何種狀態(開/閉),都應自動點亮。這種方式是比較理想的控制方式,但要求布線時必須增加一根控制線。 請問,具體的雙電源切換的電路時怎樣的,這幾根線時怎樣連接的。在下萬分感激??!
住宅應急照明的ups電源應該是在配電室的ups柜內集中設置,還是在應急照明燈、安全出口內加蓄電池,作分散設置。有沒有強制要求或規范。
應急照明疏散雙電源轉換時間不大于5秒,如果不能提供獨立的雙電源,根據時間要求,只能用EPS?如果這樣,EPS的容量會很大,怎么解決?
隨著我國城市現代化建設和社會主義新農村建設的深入,新型建筑如雨后春筍大量涌現,千姿百態、造型各異,成為城市建設的標志和亮麗的風景,現代建筑的高度越來越高,建筑面積越來越大,綜合性越來越強,功能越來越全,內部設施越來越多,內部裝修材料越來越多,越來越新。然而,給建筑消防安全管理工作帶來了新的挑戰和新的問題,建筑火災荷載增大,火災“煙囪效應”增強,安全疏散通道更為復雜。建筑消防實施要求更高,如果日常管理不善,一旦發生火災爆炸事故,極易造成群死群傷事故。建筑消防設施包括室內消防栓系統、自動滅火系統、應急廣播系統、自動報警系統、應急照明系統等。其中應急照明系統在建筑消防設施不可缺少部分。如果失去作用,發生火災,建筑內的人員疏散困難,容易造成人員傷亡。因此,要求一些建筑(包括地下部分)應不間斷供電,而發生火災爆炸或地震等災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,這時正常照明全部熄滅。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產、工作及時處置,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明系統。下面就
請問1.應急照明需要設置雙電源嗎?2.應急照明也有屬于三級的嗎? 我覺得應急照明既然屬于消防負荷了 定義為至少二級 沒問題嗎?3.能把自帶蓄電池當做一路回路?4.如果蓄電池可以作為一路回路,那么應急怎么樣總電源處是不是就可以不用雙電源進線了?
帶蓄電池應急照明燈本身的功能構造即是在加載外電的情況下,處于浮充電狀態,失去外電,燈具內蓄電池放電自動點亮。由于應急照明電源是通過雙電源自動切換控制箱提供的,當正常電源失電時,備用電源將自動切換投入,因此實際加載于應急照明燈的外電依然存在,只是換了另一路電源而已,應急照明燈當然無法自動點亮了。
04D202-3 集中型電源應急照明系統
需要配備應急照明的場所,規范有要求哪些場所可以用帶自電源的應急燈,哪些地方要用EPS電源供電的燈具嗎?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 編輯 ]
里面與雙電源連接的KM下面文字標明火災時啟動 。本來就是雙電源兩路主備電源自動切換 保證應急照明系統有電 。弱電系統圖中也只是說啟動應急照明電源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下
接觸器在應急照明箱中做雙電源切換的應用深圳市強電通科技有限公司技術部 在深圳市強電通科技有限公司研發人員中,具有多名國家注冊電氣工程師,具有豐富的建筑電氣設計經驗,經過我們技術人員對建筑中雙電源切換產品使用情況的分析和研究,認為采用接觸器做為建筑中應急照明箱中雙電源切換元件,是一種非常理想的選擇。在建筑中使用雙電源切換的場合中,雙電源切換產品在應急照明配電箱的應用占到60%以上,由于這種采用接觸器做雙電源切換的方案的整體造價低,所以采用這種雙電源方案可以減少房地產開發企業在建設項目中配電箱上的投資,降低企業的成本支出,增強企業市場競爭力。 在建筑中的應急照明配電箱中都要由雙電源供電,并在配電箱內實現自動切換,在此處的雙電源切換裝置有一些特點:1.此處的切換電流安數不大,一般不超過100A。2.因為應急照明配電箱的體積限制,要求雙電源切換裝置的體積要小,否則會造成應急照明配電箱的體積過大,造成應急照明配電箱安裝上的困難。比如說應急照明配電箱安裝在強電豎井內,如果應急照明配電箱體積過大,就會造成豎井內設備的安裝困難。 用接觸器做應
著急咨詢一個問題: 現在雙電源切換的應急照明, 必須采用耐火電纜嗎? 驗收規范2002版中確實是這么要求的. 但是,我在一個工程中用的阻燃電纜穿鋼管刷防火, 是不是可以? 這個問題被質檢站提出了. 郁悶啊. 有什么好辦法答復?[ 本帖最后由 _lc 于 2009-5-31 09:44 編輯 ]
一類建筑應急照明系統可否采用雙電源單回路(接在發電機段母線)供電。雙電源:一個是市電,一個是發電機。應急燈采用帶蓄電池的。
這個是一個頂層的樓梯應急照明,請問中間的線路如何理解?未標注導線均為四根線從樓下上來四根芯到一個雙控開關?雙控到應急燈,再到樓下的雙控開關,再到應急燈?這個雙控開關跟平時家裝里用的雙控接法不一樣吧,是兩根火線入?一根火,一根應急火線?
小弟的剛剛畢業的新人,看一些圖是發現照明電路與應急照明電路都是一個柜子出來的,我在想如果發生停電了,應急照明不是也沒有點了。。。還是應急照明都是電池可以點亮???困惑。。。
最近做一個商業的項目,對應急照明深感困惑,這是第一次遇到這么大規模的應急照明使用,忽然覺得對很多問題不甚清楚,請大家都談談自己的看?。其一:疏散指示和安全出口?biāo)志對于一般建筑均需放置這是毋庸置疑的,問題是小規模的建筑,在通道側墻放疏散指示,在出入口放安全出口標志就可以了,可是對于大規模的商場或超市呢,對于大空間的疏散怎么解決,當然一般是吊裝,是指放疏散指示就可以了嗎,在什么部位放置呢,請大家給出意見。其二,應急照明包括,疏散,備用,安全三種,規范上只說下列部位應設置應急照明卻沒說是哪種,當然都強調了疏散指示和安全出口,但對我們沒有什么實質性的幫助,規范所指的應急照明到底是指哪種呢?使用什么燈具呢?總之,我對應急照明還有很多困惑,對于一般性的應急照明到底是什么,(不是配電室和計算機房),應什么急,是消防嗎?消防只是疏散照度過不夠,還需不需要其他的,請高水平的人知道知道,非常感謝
我是新手,看見很多施工圖的應急照明都是自帶蓄電池的燈具(一級負荷),而且都是兩路高壓雙電源再加燈具自帶蓄電池,這樣做豈不是三電源了,相當于特別重要負荷供電了,有沒有這個必要呢?
現在在做一個報告廳的電氣設計,做到應急照明時有個問題就是這個報告廳和另外一棟樓相連接,那么在設置安全出口標志燈時,這樣的連接口能不能作為安全出口?對于疏散通道、安全出口這樣的概念在相關的規范中有沒有比較明確的規定?
在做一個一類高層的項目,應急照明做著做著難受起來了,問題一: 各個樓層不采用雙頭應急燈,參考了論壇里的一篇應急照明的帖子,說雙電源進線出線配應急回路,對于常暗的雙頭應急燈是沒有意義,言之有理。 現打算對公共區域部分回路燈具做強啟以做消防應急用,那有沒有必要再做雙頭應急燈呢?比如忽然的大斷電,商場里沒有備用照明??不單單是為了消防,是不是應該再設置雙頭應急照明呢??規范為什么備用照明要列入火災系統里的應急照明,備用照明該有自己獨立的意義才是。 問題二:像消防用設備房照明同樣設置強啟,應該滿足消防需要了,那常見圖紙燈具直接帶蓄電池,比如消防泵房,消防電梯機房最常見,首先這種燈具的工作原理與應急雙頭燈是不是有區別,不然這燈都關不了,天天機房都是亮的直到電池耗盡,希望能有人解說下。問題三:老問題了吧,樓梯間的燈大家是怎么拉的呢,比如就十幾層,算一個防火分區吧,單獨一個回路,還是就近走廊配進?比如我這走廊燈消防還要用,算消防回路了,更應該單獨一個回路了吧?
應急照明雙電源
應急照明雙電源專題,為您提供應急照明雙電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急照明雙電源 相關的專業交流討論,更多應急照明雙電源相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題