企業中壓系統(6、10KV)的短路電流,現在都很大。特別是,動穩定電流(主要是大電機回饋的結果)。都有哪些限制大電機回饋短路電流的措施。請各舒己見,共同提高。
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
日前,碰上一個問題:前提條件,假定10kV側為無限大容量系統,對于1600kVA變壓器,其低壓側出線端的三相短路電流是多大?該如何計算呢?謝謝!
請教下題中參考答案給出的是A,但在下沒有理解A和B有什么區別,即為什么答案不選B?提前謝謝您的回復。
圖中(圖中的內容來自GB50065)標注為紅色的請教接地故障對稱電流和接地網入地對稱電流有啥區別? 提前謝謝您的回復。
經常看到招標文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,動穩定電流125kA;類似描述,請問,這個數值是根據什么而來,求解釋,求明白,謝謝!
在下理解10KV側發生對地短路后,將不會有電流流過電阻RB,也不知道在下那里理解錯了?提前謝謝您的回復。
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會出現什么后果?
在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?
短路電流的計算,按照書上來太復雜了.看一眼就頭痛.頭暈.有沒有高手教一個簡便的計算方法.還有個問題.如何來選擇短路器?一直選用都是瞎選如何在正確的選擇??????
目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,需要哪些設備,有人知道嗎??額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點
請教關于短路電流的計算問題:1、關于異步電動機對短路電流的影響問題:《三相交流系統短路電流計算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有個詞“短路點近區無電動機”,多遠范圍內算是近區?若母線上進線處短路,是不是得考慮所有電機對短路點的影響呢?低壓采用放射式供電方式(35臺電動機回路,采用MNS型)。還有母線上的短路點如何選取,是不是每臺柜子上母線取一短路點?現場每臺異步電動機端子處取一短路點呢?在論壇上也找了一些有關這方面的帖子,但沒找到答案,望各位指點指點,不勝感激!謝謝!
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
每一次斷開短路電流后,都應對斷路器進行一次檢查,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
下面的圖片來自GB50054,請教被保護線路末端的短路電流在單相, 兩相和三相短路電流都存在的情形下應該取什么?提前謝謝您的回復。
一是做好短路電流的計算,正確選擇及校驗電氣設備,電氣設備的額定電壓要和線路的額定電壓相符。二是正確選擇繼電保護的整定值和熔體的額定電流,采用速斷保護裝置,以便發生短路時,能快速切斷短路電流,減少短路電流持續時間,減少短路所造成的損失。三是在變電站安裝避雷針,在變壓器四周和線路上安裝避雷器,減少雷擊損害。四是保證架空線路施工質量,加強線路維護,始終保持線路弧垂一致并符合規定。五是帶電安裝和檢修電氣設備,注重力要集中,防止誤接線,誤操作,在帶電部位距離較近的部位工作,要采取防止短路的措施。六是加強治理,防止小動物進入配電室,爬上電氣設備。七是及時清除導電粉塵,防止導電粉塵進入電氣設備。八是在電纜埋設處設置標記,有人在四周挖掘施工,要派專人看護,并向施工人員說明電纜敷設位置,以防電纜被破壞引發短路。九是電力系統的運行、維護人員應認真學習規程,嚴格遵守規章制度,正確操作電氣設備,禁止帶負荷拉刀閘、帶電合接地刀閘。線路施工,維護人員工作完畢,應立即拆除接地線。要經常對線路、設備進行巡視檢查,及時發現缺陷,迅速進行檢修
采用環網柜(負荷開關+熔斷器組合,且熔斷器有限流作用)來保護變壓器時,短路電流的持續作用時間參考答案給出的是0.5,請教這個時間是從那里查到或通過那個公式計算出?謝謝。順祝周末愉快
開關的分斷能力由什么決定?內部結構如何?分斷能力決定了開關哪方面的功能?開關的分斷能力與計算的短路電流什么關系?開關的分斷能力又與開關的短延時保護和短路瞬時保護什么關系?難道計算短路電流的作用就是為了校驗熱穩定什么的?有沒有人能介紹一下計算短路電流以后如何確定分斷能力、短路瞬時保護?在下新手,一口氣說了很多問題,困惑很久了,,,