公司電柜的電流表想統計下用了多少電 請問我的計算方法對嗎?實際用電數:45230.2*80=3618416度 (電流表的量程為400A 互感器為5A)
在現場看到的,請各位指點。1、10KV熱縮電纜頭沒有把應力管用上去,可能是因為安裝距離太小的緣故,想請問這樣會有什么隱患?2、電流互感器有兩只,但電流表只一個,查了一下號碼管,兩個互感器的二次線在端子排上并在了一起,然后引至電流表,這樣做是可以的嗎?
8.5計算短路電流表格沒數字 怎么回事?
正常時,線路電流為400A,CT選400/5,那么選一個量程為5A的電流表剛好過負荷時,假如線路電流為560A,二次電流就將是7A,電流表會燒壞嗎?短路時,假如線路電流為4000A,二次電流就將是50A,電流表會燒壞嗎?
大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?
我們在一個工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的電流表,現場反應主回路有40A左右的電流.但電流表沒有顯示.電流表直接接入互感器的接線長度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是這種樣子,請教各位是什么原因造成的.是負荷原因嗎? 還是電流表? 還是互感器? 請各位幫忙分析一下謝謝!
最近碰到一個問題:兩個廠家的同型號、同變比的電流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,請問各位前輩對于電流表的國家標準里是否有對表尺寸的規定,是哪種標準,最好將標準條款附注。 謝謝:)
請教電氣高人一個問題在10 KV的配電中 裝了兩個電流互感器——A和C 但門板上有三個電流表 請問三個電表的數值一樣嗎 為什么啊 謝謝
想請教大家電流表的等級,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???懇請賜教~~~~~
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
高手解答下。
有點貌似缺相的樣子,有塊板子有一路燈不亮!大概是什么問題?
今天給一臺低壓配電柜做電流實驗,其中一臺柜子裝有兩臺固定單元斷路器,實驗車升到200A電流B,C兩相的電流表都顯示正常,但是A相電流表指針幾乎沒有動靜,兩 個固定單元都是這樣,電流表和互感器是1000/5的,有知道的高手們指點一下本小白,謝謝啦
知識點:鉗形電流表
知識點:交流小電流
如圖所示電路,G是電流表,R1、R2 是兩個可變電阻,調節可變電阻 ,可以改變電流表G的示數.當MN間的電壓為6V時,電流表的指針剛好偏轉到最大刻度.將MN間的電壓改為5V時,若要使電流表G的指針仍偏轉到最大刻度,下列方法中一定可行的是:( )A. 保持R1不變,增大R2 B. 增大R1,減少R2C. 減少R1,增大R2 D. 保持R2不變,減少R1
并網發電機各參數未變,復勵電流表計發生擺動(幅度0.5A左右)正常嗎?有功有點擺動,但幅度很小的大概有300~400吧,我廠是6MW的發電機,請高手賜教。謝謝!
我想用鉗形電流表測量辦公樓用電高峰是的電流,測量進戶線中的零線電流是37A,那辦公樓的高峰電流是多少啊?是37A嗎?請教啊,謝謝
7。5KW,額定電流15。4A的三相電機;還有22KW的的三相電機,需要在配電柜上顯示電流。是不是選50A的電流表,直接串入主電路的一相中?還是選5A的電流表加互感器,主線路的一相直接穿過互感器就可以?沒做過這個,公司又著急要我提采購單;懇請大家幫忙!
一電機(額定電流37A)原先的電流表最大量程150A,150/1.更換了小量程(最大50A,50/1)的電流表后,電流互感器變比150/1不變,新電流表顯示的電機運行電流讀數是否與沒換之前有變化?為何實際讀數應把表盤讀數乘以3 ?電流表上的150/1,50/1是變比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 編輯 ]