如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。
原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!
在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?
做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!
短路電流的計算,按照書上來太復雜了.看一眼就頭痛.頭暈.有沒有高手教一個簡便的計算方法.還有個問題.如何來選擇短路器?一直選用都是瞎選如何在正確的選擇??????
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
電房的變壓器是1250KVA的,從這個變壓器的出線柜上的一個600A的開關接出一組300X400+2X240的VV電纜 ,電纜線長充約170米,然后此電纜再接了一個500A的開關之后,又分開接了六個小開關,小開關是125A,小開關到現在這個小開關進線端短路了,是相間短路,最后電房的600A開關跳閘了,500A的開關沒跳,請問這個短路電流有多少,短路把一個50平方的線耳燒斷了,
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。
請教關于短路電流的計算問題:1、關于異步電動機對短路電流的影響問題:《三相交流系統短路電流計算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有個詞“短路點近區無電動機”,多遠范圍內算是近區?若母線上進線處短路,是不是得考慮所有電機對短路點的影響呢?低壓采用放射式供電方式(35臺電動機回路,采用MNS型)。還有母線上的短路點如何選取,是不是每臺柜子上母線取一短路點?現場每臺異步電動機端子處取一短路點呢?在論壇上也找了一些有關這方面的帖子,但沒找到答案,望各位指點指點,不勝感激!謝謝!
麻煩各位幫忙計算下短路電流,圖紙在下面!
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?
剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只有6000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A?按實際情況,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,共同進步。