  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 請教短路電流的持續時間

    采用環網柜(負荷開關+熔斷器組合,且熔斷器有限流作用)來保護變壓器時,短路電流的持續作用時間參考答案給出的是0.5,請教這個時間是從那里查到或通過那個公式計算出?謝謝。順祝周末愉快

  • 請問如何理解短路電流持續時間

    同題,一般手冊上給出了0.06S-5.0S,這都有什么要求,有一10kV電纜線路供一臺變壓器,電纜線路的短路電流持續時間應選為多少,謝謝!

  • 接地短路電流持續時間問題

    交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝!

  • 請教短路電流的持續時間問題

    下面圖片中上面標注為紅色來自配電手冊,而下面標注為紅色的部分來自GB50065,請教為什么GB50065中多了紅色標注的部分?提前謝謝您的回復。

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc

    漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc

  • 高壓電纜熱校驗的短路電流持續時間?

    高壓電纜熱校驗需要知道短路電流持續時間,想請教各位,這個時間范圍是多少?手冊上有最小短路電流持續時間,分別為0.1,0.15,0.2秒,但是手冊里提供的數據表里,短路電流切除時間最小的也要0.6秒

  • 短路電流計算中暫態短路時間的選擇問題

    短路電流計算中暫態短路時間的選擇問題

    短路電流計算中暫態短路時間的選擇問題,各時間值如何選擇?

  • 計算短路電流時電力系統電抗的選取?

    計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?

  • 低壓配電設計規范關于短路電流持續時間

    問一個有點低級的問題:低壓配電設計規范中關于短路電流持續時間有5S和0.1S,設計中怎樣確定啊?是按斷路器的瞬時脫扣器動作時間確定嗎?

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

點擊加載更多

短路電流時間

短路電流時間專題,為您提供短路電流時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流時間 相關的專業交流討論,更多短路電流時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 网站三级| 亚洲激情在线| 欧美影院入口| 蜜桃臀久久伊人福利| 精品卡通动漫在线观看视频一区 | 大量愉拍情侣在线视频| 伊人国产在线观看| 国产成人免费| 免费人成在线观看视频不卡| 亚洲午夜国产片在线观看| 亚洲qvod图片区电影| 手机在线观看精品国产片| 色偷偷7777www人| 色偷偷7777www人| 天天噜天天噜噜在线视频| 污污网站在线免费观看| 香焦伊人| 亚洲精品电影在线观看| 亚洲五月综合网色九月色| 亚洲综合成人网| 影音先锋中文字幕在线观看| 伊人久久大香线蕉免费视频| 一级做a爰全过程免费视频| 伊人一伊人色综合网| 中字毛片| 4huav| jizz黑人| 国产成人a大片大片在线播放| 黄色天堂| 九九久久精品国产| 久久精品国产欧美成人| baoyu亚洲欧美电影院| 成年大片免费高清在线看黄| 成人免费在线观看视频| 国产欧美综合一区二区| 精品国产高清a毛片| 欧美国产日韩在线观看| 日本aaa视频| 色之综合网| 亚洲一区二区三区精品影院| 在线视频成人|