知識點:短路電流
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
電力系統短路屬于一種故障狀態,要求保護裝置迅速動作,斷開相應斷路器,切除故障點。電力系統振蕩屬于一種異常運行狀態,并不需要保護跳開斷路器,只需使相應自動裝置迅速發生響應,使系統恢復正常。短路和振蕩的主要區別在于:1.二者電氣量的變化速率不同。短路時電流突升、電壓突降,電流、電壓變化量很大;而振蕩時系統各點電壓和電流值均作往復性擺動,電流、電壓等電氣量的變化是緩慢的。特別是剛開始振蕩時,電流、電壓隨送電系統的運行角的擺動作周期性變化,變化速率比短路時慢得多。2.振蕩時,系統任何一點的電流與電壓之間的相位角都隨功角δ的變化而變化;而短路時,電流和電壓之間的相位角是基本不變的。3.二者不對稱分量不同。短路時一般會有負序或零序分量出現,而振蕩時三相是完全對稱的,不會出現負序和零序分量。
計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
想問一聲:1、各位對電力系統短路電流的計算是通過什么方式完成的。2、有沒有什么好的軟件介紹一下?3、對一般電氣設計而言,通過EXCEL按照規范、規程、規定計算就沒有什么問題,但是對于系統或者如:110kV 220kV 系統電廠廠用電短路電流計算而言,各位有什么好的軟件,可以提高工作效率。一般省電力設計院是不是用n年前西北院編制的軟件來計算短路電流的?4、各位對系統仿真有什么好的軟件介紹一下。特別能對電氣設計短路電流計算工作有幫助的軟件。5、下面我將介紹一下我近期搜集的信息。下載的附件是這些軟件的相關介紹,不是運行的軟件!特此說明!如要軟件,請到水木清華BBS論壇上,電力系統版快上查詢。水木清華電力板塊FTPftp://soft.eeatech.org:4521/powertech/powertech版主:加分就不用了,扣分也不用了,這個沒有什么意思的。貼出來,只是大家能討論一下。僅此而已!
供大家學習參考!
在電力系統的設計和運行中,不僅要考慮正常工作狀態,而且還必須考慮到發生故障時所造成的不正常工作狀態。實際運行表明,破壞供電系統正常運行的故障,多數為各種短路故障。所謂短路,是指供電系統中不等電位的導體在電氣上被短接,如相與相之間的短接,或在中性點接地系統中一相或幾相與大地相接以及三相四線制系統中相與零線的短接等。當發生短路時,電源電壓被短接,短路回路阻抗很小,于是在回路中流通很大的短路電流。 三相短路電流計算是電力系統規劃、設計、運行中必須進行的計算分析工作。目前,三相短路電流超標問題已成為困擾國內許多電網運行的關鍵問題。然而,在進行三相短路電流計算時,各設計、運行和研究部門采用的計算方法各不相同,這就有可能造成短路電流計算結論的差異和短路電流超標判斷的差異,以及短路電流限制措施的不同。如果短路電流計算結果偏于保守,有可能造成不必要的投資浪費:若偏于樂觀,則將給系統的安全穩定運行埋下災難性的隱患。因而,在深入研究短路電流計算標準的基礎上,比較了不同短路電流計算條件對短路電流計算結論的影響,以期能為電網短路電流的計算和限制提供更切合實際的方法和思路。
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭??梢?,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
收錄于話題
為什么電力系統短路計算非故障相電流取為零?1、單相接地短路(假設C相接地短路)的其中一個邊界條件:Ia=Ib=02、兩相短路(假設BC相短路)的其中一個邊界條件:Ia=03、兩相短路接地(假設BC相短路接地)的其中一個邊界條件:Ia=0 版主。急?。。「魑淮笪r,請教啦?。。?/p>
文檔來自機械工業部第四設計研究院http://www.scivic.com.cn/雖不如規范般權威,但可做為計算短路電流的另一種捷徑。
理論知識看電力系統分析就行,電力專業標準教材。至于理解的話,就沒辦法了,慢慢悟了。從自身經驗看,簡單的方法還是類比,電力系統看成自然界水循環,所謂穩態,就是從青藏高原流到黃浦江口,有河道就有水流,總有干流支流(主網配網),也有南水北調(超高壓/直流輸電),維持穩定,只要保證不決堤就行了(二次保護),至于哪滴水流到哪個?。òl電廠-用戶),沒人知道,也沒必要知道,水自然會流。
一、電力系統簡介電力系統 由發電、電力網(變電、輸電、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源火、水、風、核等,通過發電動力裝置轉化成電能,再經變電系統、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。
電力系統短路電流
電力系統短路電流專題,為您提供電力系統短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力系統短路電流 相關的專業交流討論,更多電力系統短路電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題