《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,請教了,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,急需,不勝感謝!!!
前段時間有個工程 有兩臺800KW及一臺600KW柴油發電機并列運行 需計算短路電流但廠家沒提供計算短路電流計算用到暫態過程參數 跟他們聯系 他們說不知道 這些參數在什么地方可以找到呢 廠家到底有沒有義務提供呢 ?請各位高手們給予 指點再次謝過
做一個小工程的短路電流計算,用到3000kW機組,廠家資料上直軸超瞬變電抗Xd''為10.25,按設計手冊表4-7計算電抗最小的為0.12,此發電機計算電抗0.1025短路電流怎么計算啊,沒法查表,曲線圖也到0.12就沒了,短路熱效應就更沒辦法了希望遇到此情況的朋友指點
如圖系統所示:正常系統分列運行,發電機并網,請問一下兩個問題。1、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2。2、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,要考慮發電機的影響嗎?
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎?
上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教!!!
現有一個國外電廠項目,廠用電10kV短路電流計算為44kA,老外考慮了并網試驗短路電流計算時柴油發電機時對短路電流計算的貢獻值,柴油發電機比較大,約9100kW,柴油機的計算過程采用的是IEC 60909(對應國標為GB/T 15544),計算結果12.6kA, 直接疊加到原短路計算值上,為56.6kA,這樣短路電流計算就超出了50kA斷路器的正常開端范圍。我根據參數簡單在ETAP上仿真了下,貢獻值只有2.5kA左右,偏差較大,就沒有超出10kV斷路器開端范圍,請各位高手圍觀下,哪種柴油發電機的計算結果是準確的。 附件為老外的結算過程。
請教下面圖片中標注為紅色的兩個阻抗分別指什么?提前謝謝您的回復。
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流啊?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
發電機變壓器組接線,主變高壓側非全相運行(只有一相合閘,其他兩相斷開),發電機已滅磁,汽輪機主汽門已關閉。請問:此時主變高壓側單相電流多大,如何計算?謝謝!
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。
35kv變電站微機繼電保護設計A某一水電站網絡如圖所示,已知: (1)發電機為立式機組,功率因數 、 、次暫態電抗 ,負序阻抗 ; (2)水電站的最大發電容量為2×5000kW,最小發電容量為5000kW,正常運行方式發電容量為2×5000kW; (3)平行線路同時運行為正常運行方式; (4)變壓器的短路電壓均為 ,接線方式為 ,變比 ; (5)負荷自起動系數 =1.3; (6)保護動作是限級差△t=0.5s; (7)線路正序電抗每公里均為0.4Ω; (8)試確定:1)水電站發電機、變壓器相間短路主保護、后備保護的保護方式,并確定保護的整定值及靈敏度;2)平行線路的相間短路主保護和后備保護(采用橫差保護或距離保護);3)56 線路相間短路保護(采用電流、電壓保護方式)的整定計算;短路電流怎么算啊?
請教各位前輩目前我們有一個電廠(15MVA)接入系統(從10kV接入)的設計,已知變電站10kV側短路電流,接入電纜的型號和長度,發電機的容量、功率因數、次暫態阻抗值,電抗器的參數,請問怎樣計算電廠接入后變電站10kV側的短路電流?我是新手,設計院的前輩們又有藏私的愛好,所以只能請教有大愛的各位專家了。如果有這方面的文章或者書籍推薦的,感激不盡!另外附送上傳的常規短路電流計算表,有興趣的朋友請幫忙驗證下,請提寶貴意見!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 編輯 現在鋼鐵廠都有11萬變電站,電壓110KV/10.5KV,11萬側當然接到電網上了現在在建25MW的汽輪發電機,并網到公司10.5KV請問計算10KV短路電流時1 這個發電機是按有限容量,還是無限容量計算2 標么值可以用公式 Ud''%*S(基準)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 嗎?3 最大運行方式最大三相短路電流 假定 所有發電機滿負荷 嗎4 如果計算真實的三相短路電流,發電機不滿載,SN是不是應該取短路發生時的S各位幫幫忙,多謝了
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?
查發電機運算曲線的得出的短路電流的標幺值,要乘以相應的基準電流才能的出短路電流的有名值。手冊上說這個基準電流由等值發電機的額定容量和相應的平均額定電壓決定,這個相應的平均額定電壓是指哪個電壓,是發電機的額定電壓還是短路點的平均電壓?因為在做題的時候看到答案不一致,所以想請知道的給我一個準確的答案。
發電機的短路試驗需要短接發電機出口開關的下樁頭(出線處三相短接),待轉速3000后,加勵磁,記錄定子電流與勵磁電流的數值我想問的是定子電壓基本為0,為何有定子電流的?短路試驗的目的?
本帖最后由 厚德載物2016 于 2016-6-4 09:22 編輯 配三p194,U怎么就換成I了呢;p196,Tz,Tf的數值具體怎么出來的呢,請多指教~