我是新手,畫了幾個小水廠的配電室,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,老師傅就要求配直流屏,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ?
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!
在現場一般直流負線都接地,那么在低壓接線中,負線可以共用嗎?譬如將24VDC和110VDC共用負線共用?這種情況可以嗎?謝謝了
脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,采用獨特的調制技術,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流、電壓調節、負向電流、電壓均可獨立調節。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,鎳,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),經歷復雜的過程,例如存儲,壓縮,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。
我是個新手,對于直流系統中,正極對地和負極對地的電壓的問題不明白,直流系統電壓220v,正極對地電壓為110V,負極對地電壓為110V,請各位高手百忙之中幫忙解釋一下,最好來個圖說明一下,謝謝!
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(
一套60AH/220V直流系統,單母線分段,每段母線帶一組電池和充電模塊。請問,電池的配置應該是(18只×60AH/12V)×2組,還是(18只×30AH/12V)×2組?
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
在直流偏磁條件下CT一次繞組存在直流分量Idc時,直流偏磁磁通和交流磁通相疊加,與直流偏磁方向一致的半周鐵心飽和程度增加,另外半周飽和程度減弱,使得勵磁電流呈現正負不對稱形狀,并產生諧波。對于計量用CT穩態傳變特性的影響主要用比差f和角差δ來衡量,二者皆基于電流的基波分量進行定義。電流互感器由于勵磁電流I0的存在,使得乘以匝數比后的二次電流不僅數值與一次電流I1不等,而且相位也產生了差異,也就產生了誤差ε。當存在直流偏磁電流時,產生的磁通導致鐵心磁導率μ下降,使勵磁電流增加。不管直流偏磁方向如何,總是使原有誤差曲線向負方向偏移。由于電網一次電流不受電流互感器變化的影響, 磁通密度非線性的增加造成二次電流高次諧波增加,基波有效成分相應減弱。目前互感器質檢站和各生產廠家檢定電流互感器的誤差均以基波頻率作為檢測對象,故磁通密度的高次諧波分量的增加,使得二次感應電勢的基波成分比無偏磁情況下減少,因此造成比差向負方向變化,角差向正方向變化。
被總工提了意見,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選
操作電源是專門供給斷路器等設備的遠距離操作繼電保護裝置、信號裝置、自動裝置和應急照明等用的電源,有直流操作電源和交流操作電源之分。本文主要介紹直流操作電源的應用范圍。 直流操作電源的應用范圍 在下列情況下,應采用直流操作電源: 1、當變電所、發電站高壓斷路器臺數較多、負荷級別較高時,宜采用直流操作電源。直流操作電源為控制、信號、繼電保護裝置、自動裝置和斷路器操作等提供可靠的工作電源。 2、對于特別重要的變電所,為確保安全可靠,應裝設蓄電池作為操作和保護電源,采用硅整流裝置供充電及浮充電用。 3、對于一些小型變電所、發電站,可采用單臺硅整流的電容儲能直流操作電源。 4、高壓電動機延時低電壓保護、過負荷保護跳閘等應采用蓄電池或電容儲能裝置作為跳閘的后備電源。
直流屏和交流屏顧名思義,一個是直流輸出,一個是交流輸出,它們在使用過程中一般會相互配合,是我們常見的配電屏中的兩種,由于直流屏和交流屏在結構組成,用途和輸出方面有所不同,所以很多人不知道如何辨別,今天直流屏廠家為大家分享一下直流屏和交流屏辨別的方法,希望對您有所幫助。 第一,從組成結構上進行辨別 直流屏主要由機柜、整流模塊、絕緣檢測、監控系統、電池巡檢、降壓單元等組成,總體分為兩個部分,其中一部分是電池屏,另一部分是充電屏,電池屏就是用來擺放蓄電池的機柜,這些電池可為直流系統提供直流電源,目前使用的蓄電池主要是閥控式密封免維護鉛酸電池。直流屏主要是為高壓開關柜、儀器儀表、事故照明等提供直流電源。 交流屏一般由電壓表、電流表、開關、信號燈、保險、線路等組成,根據不同用戶用電設備的不同以及用電量的不一樣,交流屏的配置有所區別,其作用就是在整個動力系統中監測總電壓、電流或分支電壓、以及電流的使用情況,可根據所需情況開關支路。
直流電源系統是應用于各類變電站、火力發電廠、水力發電廠等多家使用直流電源設備的用戶,為給信號保護、自動裝置設備、事故照明、應急電源及斷路器分、合閘操作提供直流電源的電源設備。直流系統是一個獨立的電源系統,不受廠用電、發電機及系統運行方式的影響,并在外部交流電中斷的情況下,確保由備用重要部件——蓄電池繼續提供直流電源的設備。直流屏的安全可靠性直接關系到電力系統供電的可靠性和安全性。 直流屏充電柜 我們平常所涉及的普通充電柜指的是一種將交流電轉換多線路裝置的電腦設備。充電柜在各個領域用途廣泛,例如學校、機關企事業單位、醫院、商場、博物館、寫字樓等集體單位。作為一個可以向集體單位同時充電的電力裝置,充電柜的每層采用抽屜式設計,方便接駁充電。充電柜整體簡潔大方,美觀牢固;直接免去了傳統充電器或適配器,改變了人體直接接觸市電,并有多層保護提高安全;在功能上,柜內溫度高達35攝氏度時,散熱器自動開啟;實用方便,隨著很多產品越來越人性化設計,給充電柜底部設計可移動滑輪,這樣搬運其實方便省力
深圳市潤海通科技有限公司,公司成立1990年,自己研發生產直流屏和直流屏核心部件,價格實惠,質量可靠,所有產品質保一年,質保期免費維修更換新產品,滿足客戶各種需求。 訂購:18923718688潤海通直流屏型號:RHT3000-38AH/220V(110V)RHT3000-40AH/220V(110V)RHT3000-50AH/220V(110V)RHT3000-60AH/220V(110V)RHT3000-65AH/220V(110V)RHT3000-100AH/220V(110V)RHT3000-200AH/220V(110V)直流屏小系統規格:RHT-40AH/220V(110V)RHT-38AH/220V(110V)RHT-24AH/220V(110V)RHT-12AH/220V(110V)RHT-10AH/220V(110V)壁掛系統型號:RT-XZDW-32AH/220V(110V)RT-XZDW-24AH/220V(110V)
知識點:直流式系統
首先,直流恒流源與交流恒流從字面上看就能了解到,一個用于交流,一個用于直流。 直流恒流電源是一種直流電源,當電源電壓和其他影響變量在一定范圍內變化時,它可以提供穩定的輸出電流。它是一種高精度廣譜恒流電源,具有快速響應、高精度恒流、長期穩定運行的優點,適用于各種類型的負載(電阻性、感應性、電容性)。廣泛應用于直流電源顯示系統、工業控制、通信、科研、儲能等設備。 交流恒流源是一種具有寬頻譜、高精度、低諧波、低失真的恒流源。恒流源是指根據外部電網功率的波動或電阻抗的特性,交流輸出電流始終保持不變。該電源主要作為熱效應電流應用和產品測試的場所。 總之,直流恒流電源是一種響應速度快、精度高的廣譜、高精度直流電源。它可以長期穩定地運行,可以使用各種負載,而交流電源可以產生相對穩定
我是剛剛做機房電氣工程的,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,接地方法也是采用了單點接地法,想問問這樣做可以嗎?請各位大蝦賜教。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,想知道它究竟起什么作用?具體做法應該是怎么樣的?