亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路容量的認識,查找的資料

    關于短路容量的認識 短路容量問題是我們在求解與電力系統有關的問題時必須面對的,在這里將自己對短路容量的認識整理出來,希望有助于澄清讀者及自己對這個問題

  • 城網各級電壓的短路容量

    城網各級電壓的短路容量

    那位前輩知道這張圖片中參數的來歷,主要是“城網各級電壓的短路容量”參數的來歷。在此謝過!

  • 請問各位大蝦怎么計算系統短路容量

    系統發電機容量為2MW,變壓器容量為2MVA,短路電壓為6%,變比為10.5/0.38KV,負載為三相脈動整流橋。 怎么計算它的短路容量啊? 謝謝

  • 請教母線短路容量的問題

    請教圖中下面提到的母線短路容量不是上面題干中提到的變壓器二次側的短路容量?提前謝謝您的回復。

  • 請教高壓側的短路容量問題

    請教高壓側的短路容量為什么和高壓側的線路最抗阻抗沒有關系,而僅和高壓側的系統阻抗有關? 提前謝謝您的回復。

  • 關于最大和最小短路容量的問題

    10kv側的系統(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 則Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32;10kv側的系統(最小)短路容量Sc=222.2MVA, 則Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。其中最大和最小的短路容量在哪里可以查到或者怎樣計算的?求幫助

  • 請教母線的短路容量問題

    高壓供電線路的長度是由低壓側母線的短路容量等確定的。請教如低壓側母線的短路容量可以越小越好的話(哪些因素限制低壓側母線的短路容量?)?那高壓側的供電線路長度是否可以很長呢?提前謝謝您的回復。

  • 有限與無限容量系統短路計算的問題

    謝謝各位瀏覽我的帖子 =)這幾天在進行一個系統的短路計算,系統大致的情況如下:35KV進線,變電站離廠區5公里左右,分兩次降為380V(35KV--10KV,10KV--380V),已知系統總的負荷如下(第一個變壓器高壓端):P30=6000KW Q30=5700KVAR S30=8300KVA 呵呵 電力系統短路數據:S kmax=600MVA S kmin=280MVA 現在想求出兩個變壓器低壓側分別短路時的系統數據 因為之前我都是按無限容量進行計算的 這個系統可不可以呢? 現在突然來了個電力系統短路數據,我不知道應該怎么理解.......沒辦法 以前逃課現在后悔啊 ~~~~~是不是可以這樣呢?電力系統的電抗標么值 = 基準容量 / 系統短路容量 (就多這個東西???)變壓器電抗標么值 = (變壓器的百分阻抗值 / 100) * (基準容量 / 變壓器的額定容量)架空、電纜線路電抗標么值 = 線路單位長度的電抗值 * 線路長度 * (基準容量 / 線路平均額定 電

  • 母線短路電流和變壓器的容量關系

    低壓母線短路電流和變壓器的容量好像有關系的吧,聽一位師傅說是百分之幾的關系,在不知道高壓側短路容量的情況下,設短路容量為無窮大,算出低壓短路電流,根據變壓比算出高壓側的短路電流嗎?請問各位,是這樣算的嗎?:L

  • 變壓器高壓側短路容量如何確定?

    遠端短路時,變壓器高壓側短路容量是如何確定的?在業主無法提供短路容量的情況下,又是如何估算的? 以10/0.4或35/10.5為例子來討論

  • 電力系統短路容量怎么確定?

    我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?

  • 發電機短路容量問題疑問

    計算時需要發電機電壓乘以1.05嗎?習題集5-14題和07新增案例25題第五問,這兩個計算就不一樣啊,求專業人員解釋一下

  • 天正低壓短路計算系統容量怎么定

    天正低壓短路計算系統容量怎么定

    大家好,天正低壓短路計算中,有這個“系統容量”,這個系統容量應該是變壓器高壓側系統容量,請問這個怎么確定?在民用10/0.4KV配電系統中。

  • 設計向業主要短路容量有什么用?

    前些天一個朋友(不懂電)負責單位新建廠房(用電量很小的,一般不會超過100A),廠房內只有照明和幾個插座,委托設計時(給出了配電室變壓器800KVA,阻抗電壓4.06%,可接開關斷路器有200A、150A可選多個),設計還要我朋友提供變壓器高壓側的短路容量(當然,因他不懂電,無法提供),我不明白,設計要變壓器高壓側的短路容量有什么用?個人認為,有點強人所難?

  • 電氣一次部分172頁短路容量的計算

    電力工程電氣設計手冊 電氣一次部分 172頁短路容量的計算值 18778.5 是利用何公式得到的?直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不對嗎?

  • 當地電力局給的參數,可關短路容量的值

    現在電力局給出了110kV出口的最小、大系統阻抗分別為0.201和0.509,距離約30km,選用鋁芯鋼絞線,LGJ‐240/30,接入點(進廠處)為40MVA-110/10.5的變壓器,阻抗比為12.5,因為現場有一臺25MW的中壓電動機(全廠運行開始時這臺電動機為第一個啟動電動機),軟啟廠家給的需要最小短路容量為230MVA,可是我算來算去在接入點的短路容量不夠,各位幫我看看我的算法有沒有問題,多謝!(只計算最小短路容量)線路電抗(架空線):30x0.00293(每公里電抗標么值)=0.0879變壓器電抗:100x12.5/100/40=0.3125(基準容量100MVA)現在計算變壓器低壓側出口短路電流,計算方法是---基準電流/(線路電抗+變壓器電抗+系統最大阻抗),即5.5/(0.509+0.0879+0.3125)=6.05kA (基準電流=基準容量100MVA/10.5/1.732=5.5)變壓器低壓側出口最小短路容量為1.732x6.05x10.5=104.786MVA各位

  • 請問三繞組變壓器短路容量計算

    請問:三繞組變壓器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,高中,中低UK% 計算37KV側,10.5KV側短路電流UK%,Sn應該取多少

  • 變壓器容量不同,短路電壓不同,損耗如何計算

    請問容量不同,短路電壓不同,若兩臺變壓器并聯運行損耗如何計算。 例1,#1變壓器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV, #2變壓器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV; 例2,#1變壓器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV, #2變壓器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。

  • 請各位大俠幫幫小弟 如何計算短路容量

    單臺容量為400KVA變壓器供電,短路阻抗為4%,電壓等級為6.3KV/0.4KV,主要負載為四臺55KW的變頻器,三臺運行,一臺備用,求短路容量為多少?請各位大蝦幫個忙算一下。給出計算公式。

點擊加載更多

短路容量

短路容量專題,為您提供短路容量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路容量 相關的專業交流討論,更多短路容量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電流計算

什么叫短路

主站蜘蛛池模板: 亚洲女精品一区二区三区| 久艹在线观看视频| 91亚洲成人| 国产成人女人视频在线观看| 免费国产caob视频| 久久精品这里热有精品2015| 99视频在线| 91久久青青草原免费| 伊人久久大香线蕉综合影| 色综合天天综合高清影视| 日本一区视频在线| 日本视频免费在线观看| 日本不卡免费新一二三区| 国产热视频| 国产综合免费视频| 黄网站在线观看高清免费 | 国产成人精品一区| xxxxx大片在线观看| 成 人 免费观看在线| 成人久久精品| 欧美日韩一区二区视频图片| 久久伊人影视| 欧美国产在线视频| 日本免费人做人一区在线观看| 好湿好紧太爽了小说男男| 国产日韩欧美在线| 佳佳高跟鞋foojotb| 久青草免费视频| 欧美日韩视频在线一区二区| 青青青国产在线视频| 久久久这里只有精品免费| 乱码亚洲一区二区三区| 欧美日韩一区二区在线视频| 久久国产成人精品麻豆| 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 欧美伊人久久综合网| 欧洲大片在线播放| 四虎1515hh免费大炮社区| 亚洲欧美视频在线观看| 在线观看亚洲一区| 日本中文一区|