亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 逆變器輸出短路及輸出電壓保護

    (1) 輸出短路保護 當逆變器輸出反饋連續64ms無過零點時,視為輸出短路,UPS輸出關斷,UPS長鳴并于面板顯示告警。 (2)輸出電壓保護 當逆變器輸出反饋電壓連續80ms低于140V或高于276V時,視為輸出欠壓或過壓而保護,UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警。

  • 一種基于輸出電壓的欠壓保護電路設計方案

    一般DC-DC電源芯片內部都有一個undervoltage lock out(UVLO)功能,其作用是當芯片的供電電壓低于UVLO的門限值時,關閉IC,以免IC工作異常。但是很多情況下,我們更關心的是芯片的輸出電壓是否滿足板卡功能模塊的正常運行。本文結合實際案例,和大家分享一種輸出欠壓保護電路設計方案。案例說明:板卡供電電源為DC_12V,DC_12V經MP2307降壓到5V,給板卡其他功能電路供電。同時板卡上有一超級電容SCB作為備用電源,當DC_12V突然掉電時,可繼續由SCB供電,保證數據不丟失。板卡電源設計如下:大家知道,超級電容兩端電壓會隨著放電時間的增長而降低。當其電壓降低到一定程度時,MP2307的輸出電壓VCC5V也會隨之降低。而板卡上核心部件供電電壓低于4.3V時,會出現異常。因此,需要設計一個輸出欠壓保護電路,使VCC5V低于4.3V時,能關閉MP2307,保證核心部件正常運行。首先用比較器LM2901搭建欠壓保護電路如下:可以看到,電路正常運行過程

  • 如何對電路實施超頻、欠頻等保護

    本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?

  • 請教低壓的短路保護問題

    下面圖片中的內容來自GB50054。下面標注為紅色的部分,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復。

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 短路短延時保護與欠壓保護

    有個疑問,目前國內生產的萬能斷路器(DW45)系列,即有短路短延時保護,又有欠壓保護(一般為瞬時),但是在短延時時間由于短路電流大而拉低系統電壓,是不是起不到選擇性保護。

  • 保證保護電路有效性措施

    各位前輩,你們好!我想問一下,成套設備內哪些元器件安裝時要用爪型墊片,用爪型墊片的目的是什么?我個人的理解是裸露帶電設備或可直接接觸的帶電設備安裝時要用爪型墊片;用爪型墊片的目的是為了可靠接地,是為了保證保護電路的有效性,這樣的理解是否正確,有誰能幫助解答,謝謝!

  • 求助!!!直流系統短路保護如何實現?

    直流電源同時帶幾路負載,電源模塊的短路保護動作延時10mS,當一路負載發生短路時,怎么將該路故障隔離?目前考慮在輸出回路裝速斷熔斷器,時間上是否能滿足要求?電力系統直流負載短路的電流一般是多大?常規的辦法是什么?還有什么更好的方法?謝謝各位了!!!!

  • 變壓器和相關電路的過載保護

    大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝

  • 對于比較器電路的輸出問題

    對于比較器電路的輸出問題

    第一幅是比較器的電路,第二幅是他的輸出特性

  • 短路等效電路和計算電路

    采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知

  • 干貨!幾款常用的保護電路

    知識點:保護電路

  • 集成灶的電路與漏電保護

    日常生活中遇到集成灶不通電時,不要驚慌,很有可能就是漏保開關已經啟動跳閘,此時先觀察電源線紅色指示燈是否常亮,若已熄滅,將電源線兩頭拔下,檢查是否進水(包括插座),進水則用干毛巾或者紙巾擦拭干凈,再自然晾干或者用吹風機熱風吹干。待處理完畢重新插上電源按下開關即可。集成灶作為廚房電器,使用中難免會接觸到水,炒菜煲湯,清理臺面時都可能會有油水之類的液體流到插座上或者機器內部,此時擁有漏電保護器就非常關鍵。由于漏電保護器的作用是防患于未然,電路工作正常時反映不出來它的重要,往往不易引起大家的重視。有的人在漏電保護器動作時不是認真地找原因,而是將漏電保護器短接或拆除,這是極其危險的,也是絕對不允許的。1、應注意集成灶的電路、氣路、煙路的設計,不然將造成維修不便,返工等耽誤裝修工期。2、集成灶兩側的臺面在加工的時候應該適當?shù)姆砰L5mm左右,現場安裝時,要比對實物進行準確的長度打磨。這樣做不會出現臺面跟集成灶之間縫隙過大的問題。3、集成灶和櫥柜的安裝順序,一定要先安裝集成灶然后再安裝櫥柜,

  • 電氣自動化的常用保護電路

    鑒于電源電路存在一些不穩定因素,而設計用來防止此類不穩定因素影響電路效果的回路稱作保護電路。在各類電子產品中,保護電路比比皆是,例如:過流保護、過壓保護、過熱

  • siemens s7-200 輸出端是否有短路或接地保護功能

    我們廠子的PLC S7-200現在送不上電,當拆下PLC電源:L+時,電就送上了,現在不知道是PLC模塊的故障,還是輸出回路的故障。請各位大蝦幫我解決一下。謝謝!

  • 請教低壓短路器的三段保護功能

    1.低壓斷路器的脫扣器(如施耐德NS開關配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三個值如何確定,它們與配電設備的哪些參數相對應。2.低壓斷路器的長延時整定時間、短延時整定時間以及瞬時的時間如何確定。3.在正泰等樣本中看到每一個開關對應的反時限保護特性都有兩條,各代表什么?由于剛做設計,對這些都不太懂,希望哪位高人詳細賜教,不勝感激!

  • 低壓斷路器短路保護的問題

    用低壓斷路器作短路保護時,短路電流不應低于低壓斷路器瞬時或短延時過電流脫扣器整定電流的幾倍?復習指導書上給的是1.3倍,請教大家具體的正確答案應該是幾倍?是2倍嗎?給出具體的依據!

  • 繞組短路了,保護動作了,電機還是壞了

    繞組短路了,保護動作了,電機還是壞了

    繞組短路,保護動作了,電機還是壞了

  • 漏電保護器帶不帶短路保護?

    漏電保護器帶不帶短路保護?有沒有必要在它上邊再加融斷器?我找了一下,dz47-63的只有單相開關說帶融斷器的,不知行不行?高手能不能告訴我,選什么樣的?我想網購。

點擊加載更多

輸出短路保護電路

輸出短路保護電路專題,為您提供輸出短路保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輸出短路保護電路 相關的專業交流討論,更多輸出短路保護電路相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電路短路的原因

并聯電路短路

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费网址| 热99这里只有精品| 国产一区二区影院| 成人综合在线视频免费观看| 日韩专区亚洲国产精品| 在线观看免费成人| 伊人爱爱| 一级做a爰片久久毛片16| 亚洲精品免费观看| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲播放| 亚洲女精品一区二区三区| 小草激情视频| 亚洲春色在线播放| 亚洲 欧洲 自拍 另类 校园| 思思久久96热在精品国产免费 | 在线视频亚洲| 在线观看免费黄网站| 伊人导航| 中文字幕视频网站| 亚洲国产成人综合| 依人综合| 2021国产三级精品三级在专区| 91青青在线视频| 99热这里只有精品1| www.色婷婷.com| 攵女恩爱云雨全文阅读小说小芳| 调教空姐| 国内精品福利在线视频| 久草伦理| 欧美一级特黄aa大片婷婷| 青青青青青青青草| 色无极在线观看| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 伊人久操| 亚洲精品黄色| 99精品在免费线视频| 国产2021成人精品| 国产中文在线| 欧美日韩国产在线成人网| 日本在线一区二区|