有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
負荷分類 消防設備(防火卷簾,消防水泵,排煙風機,應急照明)屬于二級負荷 其他的動力負荷 及照明屬于三類 再進行負荷計算時,是不是只計算三類的設備及照明所需的負荷?而二類負荷,的備用電源則根據二類負荷的設備計算 但不取系數 選電纜呀?
1、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論)? 2、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層)?——引見為廣播的通知方式! 3、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和。 4、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書。 5、歡迎大家提出寶貴意見!
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?
一個高層項目。人防負荷為50KW(不含消防泵房),非人防消防負荷為350KW(含消防泵房)。二者共用消防泵房、發電機房。請問應急發電機如何選擇容量。是僅考慮350還是400。人防為人防設計院負責,非人防為我院負責。
為了向供電公司申報用電容量,對建筑用電情況進行統計。這里有一個問題就是再計算主供容量的時候是否需要計算消防負荷的容量(只計算消防主供)?我記得我前陣子看的一本書好像寫的計算的時候需要系數還要取1什么的?但是有一想不是火災時非消防電源都切除了嗎?那到底是否需要計算消防負荷呢?第二:備供容量主要是計算包括消防負荷在內的主要負荷就可以了嗎?
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
請問夏季通風室外溫度是指哪個溫度?夏季空氣調節室外計算干球溫度,夏季空氣調節室外計算濕球溫度,夏季空氣調節室外計算日平均溫度各自的用途和關系。計算負荷時到底要用哪個溫度計算?為什么要用該溫度來計算?期盼各位專家前來講解!謝謝!
對于其中貨物熱的計算以下的算法有什么問題嗎?個人一直覺得比較奇怪~~~~·Q2貨物熱其中:c為貨物比熱(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里來的比熱),m為冷間的每日進貨量(Kg),取m=80000 Kg ΔT為貨物溫差,(℃) t為冷卻時間。(s)按要求24小時貨物中心溫度達到-23度,因為果汁在桶內徑向上存在溫度梯度,因此,果汁溫度由外到內逐漸升高,選取平均貨物溫差取△T=5.5℃(個人覺得是不是不應該除以2),則每天所需的貨物熱為:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW隨著降溫的進行,傳熱溫差△T逐漸縮小,Q值也逐漸減小,假設熱負荷的變化遞減,遞減比例選取100%-50%-0%,估算最大熱負荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW
冷干機負荷計算一、1立方處理量1、熱負荷計算:壓縮空氣進氣溫度38度,出風5度,工作壓力0.7Mpa.查濕空氣飽和水蒸氣分壓表得知:t2=80 ℃時 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃時 p sb3= 0.82 kPa求含濕量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)熱負荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸發器負荷冷凝負荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正確?
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,能舉個例子說說么
我用的天正電氣8.0。 計算單體的負荷用的是強電系統--系統生成的選項。 但是做出來計算功率有 Pjs=96.00kw 總負荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe還大。。。是我錯了還是軟件錯了。總的計算功率Pjs是怎么的來的呢?。另外有人說可以用Excel編的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 請知道的老師回答下,謝謝!
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
消防負荷計算
消防負荷計算專題,為您提供消防負荷計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防負荷計算 相關的專業交流討論,更多消防負荷計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題