亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 丙類倉庫的消防用電負荷等級

    “建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?

  • 消防用電源的負荷等級如何區分?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!

  • 消防用電設備計算負荷的問題

    一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?

  • 消防用電設備負荷分級的界定

    一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。

  • 三級消防用電負荷的備用電源問題

    前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電。可審圖的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!

  • 消防用電設備的供電方式和供電負荷

    消防用電設備的供電方式指的是單路、雙路(兩個獨立的電廠、兩個獨立的變電所、一路變電所一路柴油發電機房)?供電負荷能力能具體說說嗎?謝謝了!

  • 三級負荷的消防用電如何實現最末一級互投

    室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,設有消防水泵房,采用三級負荷供電,也就是只有一路電,但是建規10.1.8規定消防水泵房等的供電應在配電線路最末一級電箱處設置自動切換裝置,只有一路電,如何切換?要是增設一路電源(EPS等),是不是相當于兩路電源,也就是二級負荷了?

  • 三級負荷中的消防用電設備的配電

    有一廠區,一路高壓進線,依據負荷分級本廠區內廠房不屬于一、二級負荷,但設有消防泵房,由于廠區用電性質屬于三級負荷,所以不設發電機房向消防負荷供電,但為了供電可靠,由配電房引兩路線向消防泵房供電,但這兩路線并不屬于兩電源供電。請問大家遇到這種情況是這樣做嗎?

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 消防負荷的容量怎么確定?

    例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題。

  • 求助關于用電負荷的計算

    小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。

  • 關于用電負荷的計算對嗎?

    現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?

  • 關于用電負荷的計算問題

    本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。

  • 求助急:關于審圖意見-我的消防用電負荷為幾級?

    二、不符合強制性標準及其他問題:應依據室外消防用水量確定消防用電負荷等級。根據《建筑設計防火規范》11.1.1室外消防用水量大于30L/s 的工廠、倉庫;應按二級負荷供電。1)而我所做的廠房(本規劃總圖內僅此一棟廠房)室外消防用水量為20L/s室內為10L/s。2)那本廠房室外消防用水量小于30L/s,是否消防用電負荷就為三級了?在此謝謝各位了,我的消防用電負荷為幾級?:Q

  • 【討論】住宅的照明、電力、消防及其他防災用電負荷的配電

    關于民規這條(7.2.1-1/ 7.2.2-1) : 每棟住宅建筑的照明、電力、消防及其他防災用電負荷,應分別自成配電系統。有一個比較確定的是,大型住宅,消防與非消防肯定是嚴格分開的,也即從低壓配電柜開始分開。但是同是非消防(或都是消防)照明與電力能否每棟采用一個總箱再分開?做過許多項目,我都是設消防總箱及非消防總箱,審圖也沒提。大家是如何看法?有沒有遇見這方面的分歧?

點擊加載更多

消防用電負荷

消防用電負荷專題,為您提供消防用電負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防用電負荷 相關的專業交流討論,更多消防用電負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防供電負荷等級

消防負荷分級

主站蜘蛛池模板: 国产aa大片| 亚洲一区二区三区高清视频 | 岛国大片在线观看免费版| 亚洲三级黄色片| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 日本www色视频成人免费网站| 欧美高清在线| 欧美高清电影| 欧美性videossex柔术| 欧美成人免费高清网站| 可以看毛片的网址| 久久aⅴ免费观看| 九九香蕉| 可以看毛片的网站| 免费中文字幕视频| 欧美二级在线观看免费| 欧美国产亚洲精品a第一页| 久久综合桃花网| 免费亚洲视频在线观看| 欧美a大片欧美片| 青青久在线视频免费观看| 青青青青久久国产片免费精品| 青青草成人免费在线视频| 青青青爽国产在线视频| 日本高清中文字幕一区二区三区| 日本中文在线视频| 骚动的风流寡妇在欲潮| 污视频在线播放| 亚洲一卡2卡3卡4卡272| 真实呦女系列| 成人影院午夜久久影院| 99re只有精品| 动漫精品动漫一区三区3d| 国产剧情片视频资源在线播放| 精品国产日韩亚洲一区二区| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 欧美中文字幕无线码视频| 色伊人网| 一区二区三区网站在线免费线观看| 中文字幕aⅴ资源网| 亚洲视频第二页|