高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。
在我們現在的常規設計中,向消防負荷(如消防風機,消防電梯等)都采用雙回路末端互投方式供電,這兩個回路的電纜一般都采用阻燃或者都采用耐火電纜,我個人有個大膽的設想,工作回路可否采用普通電纜,備用回路采用阻燃或者耐火電纜,因為當發生火災的時候,消防負荷一般都是由備用回路供電的。
請問大家SC10-250/10的變壓器工作溫度在多少內可用。該變壓器的額定輸出電流為360.8A請問它的最大正常工作情況下輸出電流可到多少,也就是說它可以超負荷工作嗎?可超多少?我們工廠現在工作電流在340A有時能達到420A左右,請問這樣用下去會出什么情況,在線等:handshake
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
齊齊哈爾陽光熱力集團新增熱負荷審批工作程序
一個工程擬采用地源熱泵系統,如果冬夏都用地源熱泵,但冬季熱負荷遠小于夏季冷負荷,即冬夏負荷不匹配,如何平衡或如何讓地源熱泵系統正常工作呢?哪位大俠指教一下.
規范GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip)? 電纜的額定負荷電流(Ih)是電纜所接負荷的計算電流還是電纜的額定載流量? 還望大家不吝賜教。在此先謝謝各位了。
在深度大樣圖38頁有這么幾句話:低壓母線設聯絡開關,低壓為母線分段運行,聯絡開關設自投自復;自投不自復;手動轉換開關。自投時應自動斷開非保證負荷,以保證變壓器正常工作。現在一直不明白:自投時應自動斷開非保證負荷,以保證變壓器正常工作。這個功能是如何實現的呢??是不是要加失壓脫扣器才可以呢??(一臺變壓器有問題時) 可以好多圖上沒有體現出來失壓脫扣器的在系統圖中. 這樣開關廠在做的時候有辦法嗎??
精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?
問題1:泄壓閥的工作原理是什么?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別? 4:在水箱水池進水管上,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎?
接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,現要重新估算負荷容量。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力、照明、消防、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少?謝謝了!
我畢業時研究生沒考上,現在工作一年久了,很迷茫,不想這樣下去,還想繼續深造,但不工作了專心考研,會給家里增添負擔,二十幾歲的人了,總不能還讓家里養著吧。我想一面工作一面學習,那就只能報考工程碩士,且不說學校開辦工程碩士就是為了賺錢,教學根本就不認真,還要有三年工作經驗,我簡直等不及。想報考注冊工程師吧,連一點頭緒都沒有。我現在真不知該怎么辦,是不是應該辭了工作一心考研,還是安心工作,慢慢的評職稱,然后買房結婚,各位能不能給我一點建議?還想問一下,考上研究生后是不是就比現在一定好?
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
其實工作可以分為2種,一種是你養著的,一種是養著你的。為什么說是你養著工作呢?因為這份工作除了金錢和其他物質條件,不提供其他東西給你或者提供的很少。用它給的那份錢,雖然你活命了,但卻要用自己的知識、興趣和業余時間獲得的滿足感,進行自我激勵,并在工作中奉獻。雖然奉獻了,卻看不到這個奉獻帶回來滿足感或者只有非常微小的經驗、創造、滿足感。即使有升職加薪作為你工作成績的肯定,但興奮很快就過去,你始終要面對的還是同樣一個局面:被消耗的感覺。 另一種工作可能給你很少的報酬,很艱苦的工作環境,但它實現了你自己的才能,讓你在經驗中更進一步的認識自己,肯定自己。你有機會得到大大小小的成就,這些更新的自我認識變成了你進步的最大資源,于是可以說,從這個角度上它才是養活了你。回顧我所經歷的工作,那份工作環境最差,老板人品平平,艱苦掙扎的工作,竟然給了我最大的報酬。 可以看出,基本上,企業出錢買你的勞動力,是有利可圖的,因為一個人的時間、精力、勇氣、情感和成就都是無價之寶,以有限的金錢換取無價之寶,即給你一些收入讓把你自己加工成一個可以為它奉獻無價之寶的人,它絕對
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔獯穑粋€病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
我看到網易 給排水上有好多公司,好多又有急急急聘,太多了,是不是假公司啊,擔心啊,有個叫我去面試,怕上當啊,有經驗的前輩們給我說說,謝謝你們
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!