我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]
今天走過消防局門口,順便拍兩張與大家分享。移動指揮車消防摩托車[ 本帖最后由 asss12121212 于 2009-4-21 12:43 編輯 ]
最近看到一消防指揮車采用Kt-36P供電避雷系統,很感興趣,但是對避雷很陌生,所以想請教以下問題:1、請問Kt-36P供電避雷系統是那家企業的產品.2、消防指揮車有很多電器和照明、通訊設施,而且有一根5~10米的通訊天線,請問,在選擇避雷系統時應注意那些問題,該避雷系統需要滿足什么樣的功能(或性能)?謝謝!
單位經常接一些已建好的工程來補做消防,都是些小型的多層娛樂場所,有些房子甚至是甲方自己建的.這些甲方總會說你就這樣這樣給我畫,消防大隊說了就這樣.例如三層的休閑中心噴淋系統按規范是要做消防水箱的,甚至要做水池和泵房,可甲方讓我就畫些管道,還說市政供水假設0.5MPa,我都不知道說什么了,是我孤陋寡聞嗎,市政供水有這么大?我強調我的想法,卻被甲方冷嘲熱諷,甚至連領導都說我死腦筋,我不知道該怎么做了?
1 前言圍繞重大危險源、突發的火災和自然災害,構建實現圖像、語音、數據的實時傳輸,機動直觀、快速反應的消防視頻監控指揮系統,通過對資源的優化組合,形成跨平臺可視監控指揮體系,能有效地增強消防部隊防火監督和處置重特大災害事故的正確決策、快速反應、統一指揮、協同作戰能力。第三代移動通信技術的發展應用為我們建立視頻監控指揮系統奠定了堅實的通信技術基礎。2 3G移動通信技術的特點3G是指將無線通信與互聯網通信等結合的第三代移動通信技術。2000年5月,國際電聯(ITU)在土耳其召開全會,經對IMT-2000無線接口技術標準的10個候選方案的頻譜效率、網絡接口、QoS、技術復雜性、覆蓋率、靈活性和設備體積等諸多方面的全面評估,正式確認了五種標準,分別是MS-CDMA、DS-CDMA、TD-CDMA和SC-TDMA、MC-TDMA。這是一個以CDMA技術為主體,兼顧TDMA技術,包含FDD和TDD兩種雙工方式的多元化體系標準。從移動通信技術發展趨勢和可實現業務功能分析,基于CDMA制式的3種標準被普
GB50313-2000消防通信指揮系統設計規范
面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于
1 前言圍繞重大危險源、突發的火災和自然災害,構建實現圖像、語音、數據的實時傳輸,機動直觀、快速反應的消防視頻監控指揮系統,通過對資源的優化組合,形成跨平臺可視監控指揮體系,能有效地增強消防部隊防火監督和處置重特大災害事故的正確決策、快速反應、統一指揮、協同作戰能力。第三代移動通信技術的發展應用為我們建立視頻監控指揮系統奠定了堅實的通信技術基礎。2 3G移動通信技術的特點3G是指將無線通信與互聯網通信等結合的
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?
請各位幫幫在下這三個規范:《消防通信指揮系統設計規范GB50313-2000》、《城鎮消防站布局與技術裝備標準》、《城市消防站建設標準》。不勝感激!
1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
三明市公安交警指揮大樓位于三明市新市北路和興園路交界處,為一座建筑高度71. 8米的綜合性大樓,該建筑地下一層,地上十九層,總建筑面積為27913 m2。其中地下建筑面積為3849m2,為戰時人防, 平時設備問及汽車庫,地上建筑面積24064m2。包括1700 m2的辦證廳、480 m2的多功能廳、490 m2大小餐 廳、800 m2的健身活動場所及18100 m2左右的辦公區,即本樓為一定規模的綜合性大樓。 本文介紹三明市公安交警指揮大樓的給水排水設計,并就設計中遇到的有關問題進行了探討。 一)設計內容介紹 本工程介紹共包括生活給水系統、熱水系統、污廢水排水系統、雨水排水系統、消防給水系統和氣體消防系統等。 (一)生活給水系統 建
圖紙簡介: 該工程為某地森林消防指揮中心-隊員食堂建筑設計,圖紙內容主要包含:建筑設計說明,建筑節能設計說明,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,節點詳圖,門窗表,門窗大樣,衛生間平面大樣圖等。 投稿網友: zengyu427 上傳時間:
阻燃防護服|阻燃連體服|防化服|阻燃服|消防服|防火服紙口罩|衣料與特點:9.5安士全棉阻燃面料,中間為隔熱棉,襯布為腈氯綸永久性阻燃布,采用配色阻燃線雙線埋夾縫制,以確保線縫穩固;防寒性能好;裝高亮度阻燃反光帶,易于識別;前襟為銅拉鏈加四合扣,所有封口處(口袋、袖口、側口),包括兩側工具袋口用四合扣封閉。 用途:用于海上油氣田、冬天或野外作業等有阻燃防火要求的工作場合。 尺碼:亞碼、歐碼,可按用戶要求訂制。 顏色:艷蘭、橙色、桔紅、嫩黃、藏青、銀灰.HUBY-340棉簽、防靜電服、防靜電連體服、防靜電大褂、防靜電分體服、防靜電手指套、米黃防靜電手指套、切口手指套、無塵手指套、粉紅手指套、黑色防靜電手指套、無塵布、超細纖維無塵布、防靜電鞋、防靜電四眼鞋、防靜電帽、防靜電手指套、乳膠手套、丁晴手套、防靜電臺墊、粘塵墊、無塵紙、KM打印紙、無塵擦拭紙、防靜電產品、防靜電周轉箱、防靜電托盤、防靜電元件盒、防靜電工作臺、防靜電椅、防靜電吸塑、防靜電鞋套、紙口罩、防靜電拖鞋、長套鞋、尼龍手套、防靜電周轉車、凈化棉簽、粘塵滾筒、防靜電吸塑、防靜電吸塑盒、防靜電吸塑托盤、吸塑、防
圖紙簡介: 某市9層辦公樓采暖系統設計,圖紙包括:設計說明,一層-九層采暖平面圖,頂層、一層通風平面圖,低、高區采暖系統圖。采暖部分分二個區域,采用灰鑄鐵散熱器。 投稿網友: wxzzg 上傳時間: 2014-08-08
省公安消防總隊,各市縣物價局,洋浦經濟發展局: 為全面貫徹國務院進一步深化改革、簡政放權和清費立稅的要求,根據國家發展改革委《關于放開部分專業服務收費標準有關問題的通知》(發改價