配電房設計,低壓柜設幾個,每個低壓柜都怎么分配負荷?每種負荷都怎么分配到各個低壓柜?(動力、照明、空調用電),有沒有個原則啊?請高手們給指點指點,書、文章什么的?有沒有介紹到這類的?
消防負荷800kW 平時負荷800kW 取主電源進線1600kVA 消防負荷800kW取備用電源800kVA 消防負荷末級切換 這種情況低壓系統如何分配啊 每段母線1臺變壓器 真心求助
這個問題一直困擾著我,看看大家有沒有什么好的辦法。 問題是這樣的,污水廠為二級負荷,兩路10kV進線,低壓兩臺變壓器,母線為單母線分段。我在兩段母線上分配負荷時發現如果把有備用的設備,如4臺潛水泵三用一備平均分配到兩段母線上也就是每段母線上各放兩臺潛水泵,那么每段母線的容量就都得按裝機容量來選擇,因為備用設備也可能成為使用設備,這樣就會造成單段母線上的變壓器就得按安裝容量來選,顯然容量也會比計算負荷要大很多。 如果把這類設備都放在同一段母線上就不會出現這樣的問題,但是審圖的總工說這樣可靠性不高建議要分別放在兩段母線上。 我個人的理解是都放在一段母線上應該是可以的,只要兩段母線所帶的總負荷大致相等就可以了,因為一段母線出現問題的時候還以切換的另一條母線上,在這期間所有的設備也都會停止一會兒以便切除非二級負荷設備,所以跟分別放在兩段母線上的情況是一樣的,不會降低了可靠性。 以上是這個問題的描述,請各位工程師討論一下,謝謝! 另外說明一下,柜子用的是MNS抽屜柜。
全國民用建筑工程設計技術措施 2007 p5 單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量的15%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。住宅電氣設計規范 JGJ242-2011當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加。 想請高手解釋一下這2段話的意思,謝謝!
舉例,一個三層小商鋪,共240平米,每層80平米,每層兩個柜式空調插座回路,一個普通插座回路,一個照明回路,每層8kW計算 如下配電:方案1:三相電源ABC,第一層給A相=8kW,第二層給B相=8kW,第三層給C相=8kW,,每層計算電流40.4A, 總計算負荷24kW,總計算電流(考慮需要系數)為32A,那么這樣每層40A大于32A,這樣有什么危害? 個人認為這樣會使總進線斷路器跳閘,不知道對不對????? 方案2:三相電源ABC,第一層按三相配電,8kW,按三相配電計算電流為13A,第二層也給三相進線,計算電流也為13A,第三層也給三相電源進線,計算電流也為13A,這樣每層三相電流13A小于32A,這樣配電每層配電箱相比單相配電箱體尺寸要大一點。 那么 大伙是怎么認為的,能多發表一下意見么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)
基于耦合模型的流域污染負荷分配實例
大家如何理解三相平衡分配的問題呢?具體如附件中三種布置方案!
暖通CAD的智能水路設計中,風機盤管布置和連接管線、風管后,下一步就要進行負荷分配。可以根據負荷總量進行負荷分配。有了負荷信息,這樣在進行水力計算出計算書時候就能用的上了。風機盤管如果布置的不合適。標注則可以對設備進項標注。本文介紹怎樣使用浩辰暖通CAD的智能水路風機盤管來設置負荷分配和編輯。 風機盤管負荷分配 菜 單:[智能水路]→[風機盤管]→[風機盤管負荷分配] 功 能:分配風機盤管設備的冷熱負荷 框選需要進行負荷分配的
做一配電室,中央空調負荷300KW,辦公負荷約150KVA,選用一臺250KVA變壓器和一臺200KVA變壓器并列運行,中央空調不用時停掉250KVA變壓器,請問這種方案是否可行?由于中央空調負荷超過任何一臺變壓器容量,其啟動時會不會造成某臺變過載而開關跳,從而引起另一臺也跳開?
求助::為什么并列變壓器負荷分配與阻抗電壓反比有沒有電路圖啊,,多謝各位啊,小弟初來乍到,也可發到我的郵箱xiaolong713@163.com.cn還有標幺值問題,,不太懂啊
大家都接觸過雙機抬吊吧,一般情況下,鋼結構都是水平布置,對此參見建筑計算施工手冊可進行塔機的負荷分配計算,這個可能很好算,本人今日接觸到輸煤系統的鋼棧橋,由于是斜向布置,由于進場道路影響,無法采用大型履帶吊的進場,只能進行兩臺小履帶吊的雙機抬吊,對此本人對斜向布置的負荷分配不是很清楚。對鋼桁架的斜向布置中如何確定雙機抬吊的綁扎點和每臺塔機的負荷分配計算。希望朋友們給予建議。抬吊采用65T和50T履帶吊,最高點54m。
兩臺并列運行的變壓器,符合并列條件,容量比為2:1,則負荷電流如何分配啊,假設總負荷電流為150A,則大容量變壓器的負荷電流為多
醫院有一級負荷,一級負荷中特別重要負荷,二級負荷,三級負荷。變壓器安裝容量3480kVA,其中空調機組1000kVA。問題1 醫院雙電源進線,是否一定需要兩路進線分帶變壓器,每路變壓器能帶醫院所有負荷運轉,如果是這樣,需要的變壓器容量是多大。問題2 是否一定需要根據負荷類型分配決定變壓器大小,如獨立一變壓器帶空調機組單獨運轉。類似等等,向有經驗者請教如何分配最好
對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#、2#分別帶I#、II#母線,I#、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,請問現在有一配電箱為末端互投,其中備用進線接自III#母線,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,但可以接在I#母線上嗎?如果可以的話,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯、I#母線、III#才能供電。2、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢?希
3.4.5 單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,以上是<民規>的規定,請問這條在什么情況下使用,如何使用呢?舉例說明:我在做一個10層的照明,三相供電引入.A相供電給1.2.3層,B相供電4.5.6層,C相供電7.8.9.10層,每層2戶,容量按8KW計.則A相供電為48KW,B相供電為48KW,C相供電為64KW.那三相的總容量為:48+48+64對不對???如果不對如何計算???
請教:3臺1000KW的發電機并列運行,出口電壓是400V的,帶的負載有10KV的和400V的,負載有10KV的2400KW,準備設置1臺升壓變壓器來供電;有400V的400KW,這個400V的設備是接在發電機出口側400V公共母線上好呢,還是把升壓變壓器容量放大些和10KV設備共用1臺升壓變壓器,然后再用1臺500KVA降壓變來供電好?哪個要合理些?有什么道理?謝謝!!!
請教大家,小弟在做一個風機盤管+新風系統的初步設計,各個房間的負荷已經通過選擇的冷負荷指標計算出來了,現在想初步選擇新風機組和各個房間的風機盤管,但是不知道負荷該怎么分配,我知道現在一般把新風處理到室內焓值。但是這得畫焓濕圖來算了,但是現在只是處在初步設計階段,負荷也只是冷指標估算的,不會也得畫焓濕圖來算吧,還是有其他方法?大家一般怎么估算的?請教大家了?謝謝!!
請問:低壓配電分配電箱分路斷路器出線端(負荷端),能夠接一路輸出、還是二路輸出,或者多路輸出,請給與解答及相關依據,謝謝!
無新風,軟件計算時考慮房間與外界通風,內部房間新風量設為零。室內顯熱、室內潛熱、滲透風顯熱、滲透風顯熱這幾項都是由機組承擔嗎?
請教:如圖 如果一個11萬站,有兩路進線電源,兩個變壓器各用一個電源 11萬 變電站11萬側母聯,10KV側母聯,下級10KV 配電室10KV母聯都不合,只合10KV 配電室 400伏側母聯,會怎么樣呢?