亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防用雙速風機求助求助

    消防用雙速風機求助求助

    弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,只有KM2 KM3吸合時為高速。同時查看了其他資料說,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,高速為雙星。那么問題來了。1.按照圖示,僅有KM1吸合時,很明顯是直接啟動啊,看不出哪來的星形或者三角形。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,也看不出哪來的雙星啊。4.所謂的雙速,是不是并不代表只有星-雙星,三角-雙星的接法才是雙速,而是只要改變了繞組就可以了?

  • 請教雙速風機消防強啟問題

    根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,220V強電)直接啟動。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?

  • 衛生間風機與消防聯動的問題

    辦公樓每層的衛生間設排氣扇(有管道)并且有70°自熔的防火閥,并在屋頂設一柜式風機,空調專業要求與消防聯動,火災時需切斷電源,還有就是任何一層衛生間的防火閥自熔時,都要發一信號到消防中心,請問這個系統是怎樣的?是不是把在火災自動報警系統中要在每層衛生間防火閥設一模塊?

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 消防聯動風機配電箱需提供什么

    消防聯動不提供24v電源,現在配電箱沒地方給消防接線,我提供個24v繼電器給消防是不是就可以了,消防是不是直接通過24v繼電器去控制我風機接觸器,我24v繼電器是需要我提供24v電源還是不需要電源,

  • 關于消防風機啟停按鈕的問題

    正設計的一個大型商業項目,幾個消防風機距離很近(距電井大約20多米的樣子),準備設置一個雙電源箱放在電井內,然后單回路給幾臺風機供電,請問風機的啟停按鈕需要設置在現場風機附近嗎?一般情況啟停按鈕都是設在箱子上的啊,像這種情況箱子離風機有一定的距離,那么啟停按鈕一定要設在現場嗎?

  • 消防控制室能設風機盤管嗎?

    我前段時間設計的一個新風+風機盤管中央空調系統,在安防室(含消防控制室)設置了風機盤管,但后來聽說不因該設置風機盤管,如需空調應設置分體空調,是這樣的嗎?有沒有規范做出明文的規定呢?本人并沒查閱到相關的規定,請論壇的朋友們給指點指點啦。

  • 通風/排煙/風機/消防/除塵廠家推薦!

    浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工

  • 散熱通風機的消防聯動如何實現

    在給某設備間做散熱,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,自然進風。現在有這樣一個問題,本設備間有火災報警裝置,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,不知道如何實現?

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 消防風機選斷路器的問題

    今天審圖工程師說我的11KW排煙風機的開關選小了,他說11KW排煙風機選40A的斷路器,電纜也要隨之加大。我覺得是不是太大了?求解?

  • 有關消防風機的多線控制!

    有關消防風機的多線控制!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • 燃氣事故排風機算消防負荷嗎?

    比如燃氣表間內設置的事故排風機,火災的時候要不要切斷電源?一些老工程師認為,事故排風機是消防負荷,即火災發生時不切斷電源,同時作為消防風機,也應該接受火災自動報警系統(模塊)和消防中控室(直啟線)的控制。我對此有些疑問:1.事故排風機與可燃氣體探測器聯動,在發生燃氣泄漏時啟動,排出室內可燃氣體,這個時候并沒有火災發生,與排煙風機等在火災發生時工作的消防風機的工作方式有所不同,是否能等同對待?2.火災發生時,未必有燃氣泄漏,需要啟動事故風機嗎?即便同時伴有燃氣泄漏,在燃氣還沒有起火爆炸的時候盲目把燃氣排出,如何確定室外排放空間內沒有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被點燃的燃氣送去點燃嗎?3.如果火災發生時根本不需要事故風機,那我認為從避免發生電氣火災等次生災害,應該作為非消防風機而切斷電源。綜上,我認為事故風機不應算作消防風機。另外,如果說一定要作為消防風機,我也想到了一種解釋:火災發生時不斷電,但是不自動啟動,而是由消防中控室根據火情來判斷是否

  • 論消防風機房設置噴頭的利弊

    一、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),不論是排煙機房還是補風機房,本人的設計均是不設置噴頭的。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所、空調機房、公共餐廳、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,并不含蓋風機房。二、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,個人做法在大部分地方消防都認可,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,比如江蘇地方碰到過,但經過交流,審查人員也認可不設置噴頭。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,依據是浙2013紀要第120條,該條內容:

  • 事故排風機是否屬于消防負荷

    1,在燃氣鍋爐房的專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源。2,在制冷站、開閉站等專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源。3,在化工、易爆環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源。4,在其他環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源。以上哪個規范有規定。大家平時如何設計的。希望專家指點

  • 消聲器對消防風機的意義

    關于消聲器對于消防風機工程中的作用,一直也有很多爭議的部分。其實,就單純的消聲器來說,對于大部分中小型工程來說,消聲器都是可有可無的。因為本身,消聲器只是單純起著消聲降噪的作用的,其主要是對于一些要求比較高的特殊場合來說有一定的作用,比如說高檔小區的居民區,地鐵等,但是對于大部分工程來說,消聲器都是無所謂的,比如屋頂,地下室,和一些人煙稀少的場合,降不降噪音都是無所謂的。 所以說,消聲器的選擇主要是看場合的需要來決定的。不是安裝了就一定好,也不是不安裝就一定不好。:lol

點擊加載更多

風機消防

風機消防專題,為您提供風機消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機消防 相關的專業交流討論,更多風機消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防干式系統

flrn負荷開關

主站蜘蛛池模板: 日本在线免费播放| 国产成人免费在线观看| 青久久| 一级做a爰片性色毛片黄书| 污视频在线观看网址| 日本www在线视频| 欧美在线高清视频| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 久久久久成人精品免费播放动漫| 韩国午夜aaa三级三级| 国产性夜夜性夜夜爽91| 国产精品免费观看网站| 国产成人亚洲合集青青草原精品| ww国产| avtom影院永久地址人人影院| 91成人在线免费视频| 久久性综合亚洲精品电影网| 亚洲视频在线免费观看| 2020国产成人精品免费视频| 伊人久久综合影院| 岛国片免费在线观看| 99免费在线观看| 99在线免费视频| 成人精品视频在线观看| 国产成人免费网站| 精品免费久久久久国产一区| 久久久青青| 欧美一区2区| 三级成人网| 亚洲国产一级a毛片| 亚洲一级色| 青青草原国产| www色视频在线观看| 99久久免费国产精精品| 超级碰在线视频| 国产真实乱在线更新| 免费网站www7788con| 日本一区二区三区久久久久| 希咲エマ| 中文字幕热久久久久久久| 国产成人高清精品免费观看|